制冷系統中有好多種制冷劑,其中制冷劑:液氨:有極強的毒性,一旦泄露會(huì )給人的生命帶來危害。 國家安檢部門規定;液氨儲罐上部應安裝防泄漏噴淋裝置。 這是我廠安裝噴淋裝置,連接廠內消防水(備用電源),噴淋閥門安裝與制冷車間室外便于操作。管道采用PVC高壓管連接。 1,噴頭
氨制冷(車間)系統安全管理PDCA過程計劃驗證表,供大家參考。
丹佛斯的學習資料,傳上來給大家分享一下。
待制冷系統完成對系統的吹掃清污、強度和密閉性試驗、抽真空試驗的工作程序,并全部合格后,即一可向系統進行加氨,加氨前將高壓貯液器上的加氨閥(或調節站的加氨閥),與氨瓶的氨閥用管道連接好〔圖5--122)氨瓶應置放在加氨支架上,支架應一側高、一側低,有相應的斜度。氨瓶置放前應過磅記錄其重量。氨瓶的頭部朝下置放,氨閥的閥口朝下,并與加氨管連好。5--122 加氨首先應進行局部加氨查漏,即略微開啟氨瓶上的閥門,打開排氣閥排出該管段中的空氣,待聞到氨味時迅速關閉排氣閥。如未設排氣閥,可略松開活接頭進行排氣,然后再上緊。并用酚酞試紙潤濕后,置于排氣口(或活接頭)處進行檢測,當試紙變紅說明該部位有滲漏,應及時進行檢修。待全部正常時,即可打開氨閥
一、氟利昂制冷系統和氨制冷系統的供液和回氣管路介紹 在連接蒸發器上氨制冷系統一般都是采用下進
氨制冷系統壓力偏高,特別是天氣變熱的時候,有時到1.45MP,制冷效果不太好了。有可能是冷凝器效果不太好,系統有空氣,我們一直到在排空氣 也找了漏點,天熱了還是有點高。
求助:氨制冷系統油過多怎么處理啊? 現在發現儲氨器里有好多油 但高壓系統沒有集油器不敢手動放油,集油器早被拆除了。現在不好處理了 系統帶由多會(huì )使換熱器的熱阻增大制冷效果下降,有資料表明:如果系統中冷凝器或蒸發器中有0.1㎜油膜會(huì )是系統制冷量下降16%。要達到原來的制冷效果,壓縮機要多消耗11%--16%的電能。
1總 則1.0.1 為確保氨制冷系統安裝工程的安裝質量和安全運行,促進安裝技術的進步,特制訂本規范。1.0.2 本規范適用于制冷系統管道內工作介質的工作溫度高于-45℃的氨制冷系統安裝工程的施工及驗收。包括以氨(NH3)為制冷劑的各類冷藏庫;人工制冷設施中以氨為制冷劑,氯化鈉(鈣)水溶液、乙二醇水溶液等為載冷劑的各類制冷裝置的氨制冷系統安裝工程。1.0.3 氨制冷系統的安裝應符合下列要求:1 氨制冷系統的安裝必須按工程設計施工圖進行施工。2氨制冷系統的制冷設備、管道、閥門、自控元件、儀表、管件及涂料、保溫材料等必須具備生產廠家的產品合格證書,其各項指標必須符合設計文件的要求及現行國家標準《工業金屬管道工程質量檢驗評定標準》GB50184等的有關規定。3 氨制冷系統的安裝應按本規范各章節規定的內容進行質量檢查,填寫相應的質量檢查單,并由有關負責質檢的人員進行簽證。1.0.4 氨制冷系統安裝工程施工及驗收,除應符合本規范外,尚應符合國家現行的有關強制性標準規范的規定。2制冷設備的安裝2.1 一般規定
最近碰到了這樣一個案例。客戶需要的是一個氨的鹽水系統,由于冷量比較大,客戶要求盡可能的減少氨的充注量。所以我想請教各位,減小制冷劑充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己見,給小弟幫助,謝謝
今年是許多具有氨制冷系統的企業最難過得日子,唯一的就是以前都沒有把制冷系統里面的管道壓力容器設備沒有很好的配好證,以至于今年大檢查吃了個大虧,有些企業為了這事還停業整改,大家發表一下國家管理人員有時是不是整得過強了--------全國各地都這樣整嗎?
本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 編輯 本人操作大型氨制冷系統9年,機型是大冷8ASJ-17。氨泵強制循環,庫房頂排管。歡迎各位同仁在此就運轉中出現的技術問題一起探討。
1.0目的 規范冷庫制冷系統安全事故應急處理
現在都在說節能降耗, 氨制冷系統怎么節能降耗?主要是變頻、蓄冷 --------------------
第一個趨勢是不斷膨脹的研究。只要蒸汽壓縮制冷設備制冷空調設備已成為主流,因此模擬制冷和空調設備也集中在蒸汽壓縮制冷設備。研究替代制冷劑氟利昂,節能手段開展的提高開發制冷空調走勢呈現出前所未有的多樣性。首先,引進新的環保制冷劑蒸氣壓縮式冷水機組依托傳統優勢,仍占據市場主要份額。其次,吸收式冷水機組和經濟已經比蒸汽壓縮制冷機成為一個重要的力量在大容量單位,但也對小型化的方向。再次,吸附式制冷,熱電冷卻,而窮人的經濟等,但他們自己的優勢在不同的情況下,但也在迅速發展。在這個發展過程中,研究人員一致選擇計算機模擬改進現有的模式和發展新模式的重要技術手段。因此,從的角度來看,計算機模擬研究,受試者在延伸。由于特定的運作模式,仿真對象和部分的結構存在顯著差異,很難作出模擬非常不同,因此模擬必須在功能性和復雜性,準確
1、原因分析: 2、如何解決?
很多同行為了方便,都會(huì )跳過制冷系統安裝的一個過程——抽真空。 很多經驗豐富的同行,對于小型系統,采用排空的方式; 大于大系統,采用壓縮機抽真空的方式; 對于空氣在制冷系統中的影響,你真的了解嗎?一、概述很多剛入門的新手,都知道制冷系統需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是“不知道,老師傅是這樣教我的”;“制冷系統里面混進空氣,對系統不好吧?”“空調會(huì )更耗電”;“里面有空氣,容易高壓報警”。今天小泥巴就來分析一下制冷系統里面的空氣,對制冷系統有什么影響!對于這個問題,需要把空氣的成分拆分來分析我們都知道空氣的主要含量是:氮氣、氧氣、水蒸氣,其他成分;空氣的成分下面一一來介紹空氣的各個組分對系統的影響。二、氮氣的影響氮氣是不凝性氣體,進入制冷系統之后,在冷凝器里面不能冷凝,會(huì )隨著制冷劑的流動在制冷系統里面循環;氮氣在冷凝器:氮氣在制冷系統最直觀的表現
氨制冷系統應急預案
氨制冷系統應急預案專題,為您提供氨制冷系統應急預案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氨制冷系統應急預案 相關的專業交流討論,更多氨制冷系統應急預案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題