以這種常見的交-直-交型變頻器為例,簡要說明一下變頻器的工作原理。交-直-交型變頻器的工作原理是借助微電子器件、電力電子器件和控制技術,先將工頻電源經過二極管整流成直流電,再由電力電子器件把直流電逆變為頻率可調的交流電源。其工作原理如下圖所示。
大家好!初次涉及PLC控制,還請多幫忙!一臺FX2N控制4臺55KW污水處理廠水泵,每臺都有變頻器,可實現4臺水泵根據液位高度和時間進行起動和切換。
風機用變頻器原理接線圖
變頻器主電路的接線原理圖1)主電路電源端子R、S、T,經接觸器和空氣斷路器與電源連接,不用考慮相序。2)變頻器的保護功能動作時,繼電器的常閉觸點控制接觸器電路,會(huì )使接觸器斷開,從而切斷變頻器的主電路電源。3)不應以主電路的通斷來進行變頻器的運行、停止操作。需用控制面板上的運行鍵( RUN)和停止鍵(STOP)或用控制電路端子FWD (REV)來操作。 4)變頻器輸出端子(U、V、W)最好經熱繼電器再接至三相電動機上,當旋轉方向與設定方向不一致時,要調換U、V、W三相中的任意兩相。5)變頻器的輸出端子不要連接到電力電容器或浪涌吸收器上。
18.5KW鼓風機三臺,用一臺ATV61變頻器控制,兩用一備,使用繼電器控制,一臺變頻啟動后切換至工頻,再啟動第二臺,第二臺啟動后也切換至工頻,第三臺備用,當其中一臺故障停機后,自動啟動第三臺泵,
供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等
想要了解臺達變頻器電氣控制接線的朋友,可以多關注,很有用的....................
圖紙簡介: 變頻器退火風機電氣原理圖,包括變頻器柜體設計及原理 投稿網友: moonandhero 上傳時間: 2013-06-14 圖
變頻器工作原理|變頻器原理圖下載:地址:http://www.eeuse.com/Soft/shejitu/169.html可以下載
給大家發個變頻器主電路原理圖,近來發現網上找不到一個像樣的變頻器主電路原理圖,于是畫了一個.
最近在設計中遇到一個問題,選用一VACON NS系列的變頻器,想用按鈕進行控制,但是控制原理圖不知道怎么畫。如果大家知道的話,請告之,不甚感激。
求ATV 71HD37N4變頻器接線圖,控制原理圖那位仁兄有,小弟跪求,有CAD版提供最好, 沒有發一張圖片看看也好,謝謝!
打開變頻器你會(huì )發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊、整流橋、控制板、驅動板、主回路板、電源板、分線板、制動電阻、電解電容器、金屬膜電容器、電阻器、繼電器、接觸器、快速熔斷器、RS485接口、RS232接口、電流傳感器、散熱風機、散熱器、充電電阻、光耦、溫控開關、電源厚膜組件、頻率厚膜組件、缺相厚膜組件、快速三極管、主回路端子排、控制回路端子排、接線端子、充電指示燈、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件。除此之外,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器、輸出電抗器、直流電抗器、標準鍵盤、遠控鍵盤、遠控電源、遠控電纜、自動控制專用接口板、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器、RS232總線電纜、RS485通信電纜、機殼、機箱、機柜、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、
一直用A圖,結果翻某教材,說A圖錯誤,正確的接線是B圖。查了下樣本,常規的畫作C圖,當然,目前多用電子觸發器,如此,整流器、電容補償、觸發器合一了。A圖錯那兒了?并聯補償不都這樣接嗎?如果說過補償,那是參數配置錯誤,把整流器擱后邊,無非是有點糾錯的意思。不曉得理解得對不對。
變頻器是一種靜止的頻率變換器,可將電網電源的50Hz頻率交流電變成
兩臺水泵互為備用,運行中水泵停機備用自動啟動,兩水泵可同時運行配電盤集中控制加機旁按鈕控制,能同時操作誰能幫我指點一下呀!!
小弟最近剛用到ABB的變頻器不知如何與PLC接線,望各位大哥大姐發揮狹義的精神解救小弟脫離苦海,我現在頭都快疼死了!!!謝謝
當電源輸出過載或者短路時,IGBT的Vce值則變大,根據此原理可以對電路采取保護措施。對此通常使用專用的驅動器EXB841,其內部電路能夠很好地完成降柵以及軟關斷,并具有內部延遲功能,可以消除干擾產生的誤動作。其工作原理如圖一所示,含有IGBT過流信息的Vce不直接發送到EXB841的集電極電壓監視腳6,而是經快速恢復二極管VD1,通過比較器IC1輸出接到EXB841的腳6,從而消除正向壓降隨電流不同而異的情況,采用閾值比較器,提高電流檢測的準確性。假如發生了過流,驅動器EXB841的低速切斷電路會(huì )緩慢關斷IGBT,從而避免集電極電流尖峰脈沖損壞IGBT器件。 圖二: 過流檢測是通過二級管D 來完成的, 當IGBT 源極上電壓過高, 以至于二極管D 截止, 保護功能開始動作,
變頻器接線原理圖
變頻器接線原理圖專題,為您提供變頻器接線原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器接線原理圖 相關的專業交流討論,更多變頻器接線原理圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題