狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 變壓器如此保護是否可行?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?

  • 變壓器的保護問題,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡(luò )的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會(huì )造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 變電所主變壓器中性點保護間隙

    各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。

  • 變壓器的保護方式有什么

    變壓器的保護方式有什么?變壓器一般采用的保護方式就是在不正常工作的時候有負電荷,外部短路引起的電流等,大容量的變壓器由于它的額定工作密度高,可能引起的變壓器的故障。 大型變壓器一般采用以下幾種保護方式: 一、瓦斯保護:保護變壓器內部短路和油面降低的故障。 二、差動保護、電流速斷保護:保護變壓器繞組或引出線各相的相間短路、大接地電流系統的接地短路以及繞組匝間短路。 三、過電流保護:保護外部相間短路,并作為瓦斯保護和差動保護(或電流速斷保護)的后備保護。 四、零序電流保護:保護大接地電流系統的外部單相接地短路。 五、過負荷保護:保護對稱過負荷,僅作用于信號。 六、過勵磁保護:保護變壓器的過勵磁不超過允許的限度。 變壓器瓦斯保護反應變壓器油箱內部各種故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式變壓器和0.4MVA及以上車間內油浸式變壓器,均應裝設瓦斯保護。當油箱內故障產生輕微瓦斯或油面下降時,應瞬時動作于信號;當產生大

  • PAS2950D變壓器保護原理圖

    圖紙簡介: 10KV以下配變保護,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 復電變壓器輕重瓦斯如何保護

    瓦斯保護是變壓器等電氣設備的主保護之一,屬于非電氣量保護,所謂輕,重瓦斯保護的主要區別在于氣體繼電器的整定值的大小差異,輕瓦斯只發告警信號,不跳閘,重瓦斯會(huì )跳閘。 變壓器的輕瓦斯保護動作,一般作用于信號,以表示復電變壓器運行異常,根據電老虎網的經驗,其原因主要有: (1) 在復電變壓器的加油、濾油、換油或換硅膠過程中有空氣進入油箱。 (2)由于溫度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的輕微故障,產生少量氣體。 (4)輕瓦斯回路發生接地、絕緣損壞等故障。 處理的原則是: (1

  • 求助變壓器保護定值的計算

    本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 編輯 一臺315KVA 10/0.4KV 電流18.18/454.7A 油變 互感器變比100/5采用兩相差接法,繼電器型號為DL-11型,求幫忙算一下過流與速斷值。謝謝了!

  • 淺談配電變壓器的防雷保護

    雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓

  • 變壓器的保護應符合什么規定

    1、對復電變壓器下列故障及異常運行方式,應裝設相應的保護: 1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; 2)繞組的匝間短路; 3)外部相間短路起的過電流; 4)干式復電變壓器防護外殼接地短路; 5)過負荷; 6)變壓器溫度升高; 7)油浸式變壓器油面降低; 8)密閉油浸式變壓器壓力升高;

  • 什么是變壓器差動保護,什么原理?

    知識點:最大暫態電流 <

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

點擊加載更多

變壓器間隙保護

變壓器間隙保護專題,為您提供變壓器間隙保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器間隙保護 相關的專業交流討論,更多變壓器間隙保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變形縫做法

變壓器容量等級

女人丝袜激情亚洲| 国产精品你懂的| www你懂的网址| 勉费看一区二区六区黄片| 久久久久亚洲Av片无码下载蜜桃| 青青草亚洲一区二三区| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 欧美品亲网| 久久久精品人妻一区二区三区四区| 欧美喷水| 少妇无码一区二区三区| 国产乡下三级全黄三级bd| 91精品国产.久久久久| 看97免费黄色视频| 免费久久国产精品无码一区| 欧美亚洲中文日韩在线观看| 亚洲成色www久久网站| 欧美精品VIDEOSEX极品| 成人一区二区电影| 久久99精品久久久子伦| 五月 丁香 综合| 南部县| 日本第一页| 日韩av爱爱| 乱人伦99久久| 91精品国产午夜福利在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久| 中国乱论一级片播放| 国产成人插| 久久精品国产v日韩v亚洲| 艹人妻视频免费| 国产盗摄精品一区二区酒店| 男人社区东京热| 日韩久综合| 午夜精品久久久久久| 黄片一级黄片儿| 亚洲日韩欧美一区二区久久久| 粉嫩| 精品国产成人一区二区| chinese性老太7o性| 国产在线a|