目前我們公司設備全部投入使用時電流可以達到300A,但并不包括另外一些設備所存在的沖擊電流,(電梯,空壓機等頻繁起動的用電設備。)現在變壓器要進行增容,是否能以電流的大小為依據來選擇變壓器容量的大小。請各位賜教。(現在公司所用的變壓器是100KVA,那該增加一個容量為多大的變壓器才能達到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不夠用的現像發現呢?)特急!加急!急的不得了!
一個住宅小區,共10棟房子,分5個施工單位承建施工,每個施工單位負責二棟房子,房子為框剪結構,18層,不帶地下室,10棟房子同時施工,請問施工變壓器容量選擇多大?
44KW電機數臺,最多同時啟動6臺,配電變壓器容量應該怎么選擇?有計算公式嗎我是按《工業與民用配電設計手冊》P271,不頻繁啟動時最大電流允許為變壓器額定電流的4倍,P273,允許全壓?dòng)的鼠籠型電動機最大功率,不經常啟動時為0.3倍變壓器額定容量,最終選的800KVA的配電變壓器
請教:新建樓房,安裝容量為1500KW,計算負荷為1250KW,要選用多大容量變壓器(同時使用率按70%),如何計算? 另外還想問一下,對于干變,平時負荷控制在變壓器容量的多大百分比合適?短時間超載,最大能超多少是比較安全的? 各位網友,請多指教,謝謝!
各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。
現有一配電室,高壓總進線電纜jyv120mm,高壓總進線容量1600kva,有三臺出線柜(其中一臺備用),現運行兩臺各自容量為800kva,現在兩臺的出線容量不夠用。想要增容,在總進線不變的請的情況下,選多大的變壓器(干式)合適?有什么可以參考的依據嗎?
我是做配電柜的,我們的進線柜往往要跟變壓器相連,于是用戶往往要求我們根據負載大小推薦變壓器大小,再把電容柜的容量計算出來,往往我們都是大概的估算一下,哪位能提供一下確切的計算方法,先謝了!
各位大俠: 小弟對只標明了變壓器容量而未標明主母排的圖紙很是納悶,因為不知道母排要選多大,有人建議根據低壓進線柜斷路器的整定電流值選擇母排,但是很多時候圖紙上的進線斷路器電流明顯選的太大了,到最后還得改小。那么,如果排除考慮進線柜斷路器電流,單單根據變壓器容量,能選出低壓側母排的規格嗎?小弟會(huì )計算變壓器的計算電流,那么低壓側的母排電流要達到變壓器計算電流的多少倍?謝謝。
公司里有一臺2KVA-380/220的控制變壓器,基本沒有感性負載,其輸入實際電流為4A左右,輸出為7A左右.一次側安裝了5A的NFB,二次安裝了10A的NFB,但還是燒了絕緣,一次側NFB也跳了.現在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想請教一下高手.還想請教一下該如何選.
第一個:P=312KW Q=196KW S=368KW 選擇變壓器時候 計算總負荷容量是P=312KW 所以為達到符合率80%情況,選擇兩臺200KVA的變壓器 第二個:是用 S為計算總負荷的容量 ,進而選擇變壓器(請看附圖) 小弟請問的是:到底P 和 S哪個是代表負荷的總容量?
在有接觸器 繼電器控制的回路中要選擇控制變壓器的大小,譬如只有一個接觸器和一個繼電器控制一臺電機運行(接觸器變壓器不會(huì )同時啟動),那么所選擇控制變壓器的容量為100VA還是20VA.具體在選擇控制變壓器的容量應遵循什么原則?接觸器線圈 吸合功率 70W 保持功率8W繼電器線圈 吸合功率 75W 保持功率13W
一大學新建實驗大樓,設計公司是這么估算負荷,選擇變壓器容量的,請問合適否?: 該實驗大樓建筑面積約30000平米,主要用于機械專業、交通運輸專業以及電子專業使用,(動力設備主要包括舉升機、機加工機床、數控機床、空壓機、蝸輪機等)動力負荷1500KW,照明負荷1100KW,設計步驟是: Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系數Kx=0.3,同時系數Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA因此,選擇一臺800 KVA的干式變壓器。 本人認為,此設計單位計算過程中,需要系數取的過小,負荷計算結果不合適。在此請教各位。謝謝!
如果負荷容量過大,用兩臺變壓器帶不起來,用三臺的話每臺占總負荷的百分比是多少,我只查到用兩臺應每臺占60%~70%,沒有三臺的容量的選取方法。另外如果短路電流過大,需要采用串電抗器的方法減小短路電流,應如何實現,如接在哪里,容量如何選取,有什么要特別注意的地方,謝謝
歡迎大家參考!
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!
控制變壓器容量如何選擇負載接的是指示燈,AD11-22/380V 選用的是BK250-1000/380請問250是容量,如何選取的?
大家好:加氣站項目,裝機容量:760KW,運行容量:390KW,計算有功功率375KW,其中最大電動機為壓縮機電動機,額定電壓380V,額定功率280KW,求教:電力變壓器額定容量選630KVA合適還是800KVA合適,如有依據或計算依據再好不過了,先謝謝啦
這個是項目上面遇到的一些負荷運算的問題,里面各個負荷都給出來了,左邊的紅數字是負荷運算的結果。但是有一個疑問,圖中的算法是計算所有PE 然后乘以一個集中的需要系數,得到計算負荷Pjs。但我覺得應該是拿各種負荷已經計算出來的Pjs相加才得到總的Pjs。想請問一下各位,那種方法正確。或者說,怎么選這個變壓器的容量呢?630KVA?800kva?多謝!