狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地面下沉開裂滲水的處理

    CMC靜水壓力釋放層技術CMC靜水壓力釋放層技術是集永久性改變土層動態滲流壓,使基底水壓保持固定值、控制地下水浮力對結構體的影響和永久保持地下室干燥功能的工藝方法。具有施工周期短、造價低、節約材料、污染公害小等優點,可應用于新建、擴建建(構)筑物的基礎抗浮工程。1.0.1 為貫徹國家技術、經濟、環保政策,加強CMC靜水壓力釋放層技術的管理,遵循安全適用、技術先進、經濟合理、省時省料,確保質量、保護環境等原則。1.0.2 適用于基礎底部水浮力大于上部結構荷載的建(構)筑物、地下車庫、地下商場、地鐵車站、地下道路等基底消浮工程的設計、施工及驗收。1.0.3 CMC靜水壓力釋放層技術適用條件為基底下方存在地基土層為厚2m以上,滲透系數小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的滲流水量應小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一種用于基礎底部消除過大地下水浮力造成結構危害的處理方法。該技術是在基底下方設置靜水壓力釋放層,使基底下的壓力水通過靜水壓力釋放層中的透水系統,匯集到集水系統,經由集水系統自然溢流進入出水系統,通過出水系統將滲流水導至專用

  • 五層樓,一樓可以往地面下沉600mm嗎?

    本帖最后由 bbsaccess 于 2013-4-12 08:07 編輯 開發商新建的五層樓,一樓層高4.6米,室內地坪高出室外地面600mm,現在應業主要求,想把地面下沉600~800mm,這樣一層隔成兩層用空間不會(huì )有壓抑感,請教各位大俠,可以把室內地面直接向下挖600~800mm嗎?會(huì )不破壞建筑的結構承重,引起一系列的安全問題?應該采取什么樣的處理措施?小女菜鳥,謝謝你們了。

  • 密級型檔案柜安裝后,地面下沉原因分析

    我們所施工的辦公樓,在一層檔案室發生地面下沉。 情況說明:地基基礎:灰土擠密樁;基礎結構:柱下獨立基礎;地上7層,地下0層;基礎回填為素土回填,壓實系數不小于0.94,地面由上而下為:磚面層,60mm厚C15砼墊層,150mm后3:7灰土墊層。 問題所在:出現這種情況肯定是基礎回填的壓實問題,但是我想問這種地面的承載力到底多大?密級檔案柜要求承載力為12KN/m2,現在想找設計的問題,或者是甲方的問題,能找到嗎?謝謝。

  • 密級型檔案柜安裝后地面下沉,求原因

    本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-12-23 16:46 編輯 我們所施工的辦公樓,在一層檔案室發生地面下沉。 情況說明:地基基礎:灰土擠密樁;基礎結構:柱下獨立基礎;地上7層,地下0層;基礎回填為素土回填,壓實系數不小于0.94,地面由上而下為:磚面層,60mm厚C15砼墊層,150mm后3:7灰土墊層。 問題所在:出現這種情況肯定是基礎回填的壓實問題,但是我想問這種地面的承載力到底多大?密級檔案柜要求承載力為12KN/m2,現在想找設計的問題,或者是甲方的問題,能找到嗎?各位大俠請幫忙啊,謝謝。

  • 地面下沉是什么原因?我做機電這塊,見圖片

    地面下沉是什么原因?我做機電這塊,見圖片

    地面下沉是什么原因?我做機電這塊看下面一條縫隙

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 詢問:關于ansys地面下建筑建模

    想要分析一個基礎埋在土下,計算土壤對其的作用力,請問建立模型的時候是只要建立地基,將土壤轉化成載荷加上,還是將土壤和埋在土下的地基一起建模,謝謝梁

  • 地面下挖一米后基層如何處理

    一個門市房,業主要求進門口后下挖1米做出4級踏步,因為要做個鋼結構2層,請問下各位大師,下挖一米后貼瓷磚,挖完后地面的基層如何施工,是否要做防水。謝謝了

  • 請教一個樓面下沉的問題

    像陽臺和廁所,建筑上陽臺和廁所的板面標高要比樓面板的標高底30mm 至50mm左右,那這塊板周邊的梁是不是也要下沉,不然會(huì )露出來,但梁下沉的話有些地放不好設計,這個大家是怎樣處理的????

  • [討論]地面及設備基礎整體下沉處理方法?

    [討論]我單位一建筑物體地面及設備基礎整體下沉,促使原因是人為給地面澆水,水順著地面與設備基礎的伸縮逢流入地下,導致地下土方整體下移,最終地面及設備基礎下沉. 設備基礎設計承載力完全滿足設備的重量.懷疑下沉原因是由于施工方在進行土方回填時沒有夯實. 請問大家現在該怎么處理呢?

  • 路面下沉注漿加固施工隊

    北京地基沉降注漿加固路面下沉注漿加固施工隊。 注漿加固施工工藝流程 灌注樁成孔鋼筋籠制作壓漿管制作灌注樁清孔壓漿管綁扎下鋼筋籠灌注樁混凝土后壓漿施工 施工要點 【1】壓漿管的制作  在制作鋼筋籠的同時制作壓漿管。壓漿管采用直徑為25mm黑鐵管制作,接頭采用絲扣連接,兩端采用絲堵封嚴。壓漿管長度比鋼筋籠長度多出55mm,在樁底部長出鋼筋籠5cm,上部高出樁頂混凝土面50cm,但不得露出地面以便于保護。壓漿管在下部20cm制作成壓漿噴頭【俗稱花管】,在該部分采用鉆頭均勻鉆出4排【每排4個】,間距3cm,直徑3mm的壓漿孔作為壓漿噴頭,用圖釘將壓漿孔堵嚴,外面套上同直徑的自行車內胎并在兩端用膠帶封嚴,這樣壓漿噴頭就形成了一個簡易的單向裝置,當注漿時壓漿管中壓力將車胎崩裂,圖釘彈出,水泥漿通過注漿孔和圖釘的空隙壓人碎石層中,而混凝土灌注時該裝置又保證混凝土漿不會(huì )將壓漿管堵塞。 【2】壓漿管的布置  將2根壓漿管對稱綁在鋼筋籠外側。成孔后清孔、提鉆、下鋼筋籠,在鋼筋

  • 框架多層商住樓地面下的梁承受什么力?

    本帖最后由 北江998 于 2017-4-8 22:19 編輯 框架多層商住樓地面下的梁承受什么力?為了給下水管讓路,靠近承重柱的地梁頂部被鑿一個U形缺口,兩根粗鋼筋被打彎,對上部結構安全有影響嗎?

  • 與下沉廣場地面相平的建筑叫半地下室嗎?

    我現在做了個圖書館,建筑的正前方是下沉廣場-1.600米,正后方是室外地面%%P0.000,請問這個建筑的底層算不算是半地下室???謝謝!!!

  • 求助 下沉式廣場地面雨水 排水問題

    各位前輩 小弟請教個問題 ,現在有個綜合樓 樓南側是一下沉式廣場 綜合樓屋面是平屋頂 屋面一半的雨水 匯集到了下沉廣場(沒法排到地面) 再加上廣場本身雨水量 和建筑物立面一半面積的雨水量,按照10年重現期計算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 場地是矩形的 左右兩端可以設坑 每個坑可承擔540立方米 但是這流量也忒大 圖集上查到的最大流量的污水泵單臺是200立方米/h。。。。 難不成我一個坑設三個??? 然后兩用一備??? 各位大蝦幫忙出個點子啊。。。。小弟先謝謝了

  • 地下車庫地面下能敷設重力污水管道嗎?

    有一山地建筑小區,單體建筑排水只能排到旁邊的地下車庫的地面以下,重力排出。我認為這樣不妥。請大家討論一下。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-11-27 08:19 編輯 ]

  • 求教:電纜在混凝土地面下穿管敷設長度問題

    YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35電纜(外徑約40mm)在混凝土地面下穿80焊管(內徑約80mm)埋地敷設,直線距離50米,我準備一次通過中間不設接線箱,請問這樣一次通過的會(huì )有什么問題嗎?

  • 請教地面架空當樓板做后,地面下柱子形成短柱怎么辦?

    某藥廠車間工程地質條件決定必須使用樁基礎,地面車間設備較重,為了防止地坪出現不均勻沉降,現決定地面做成架空板當樓面來做,荷載全部傳給樁基礎,這樣能夠解決不均勻沉降問題。我考慮了2種方案:1,地面頂標高處布置框架受力梁(頂標高0.000,承受板及墻傳來的荷載),承臺頂標高處布置基礎連梁(頂標高—1.000,不承受板傳來的荷載)。這樣布置問題就來了,地面受力梁底到承臺頂面之間柱子形成短柱,抗震不利,容易發生脆性破壞。2,地面頂標高處布置基礎圈梁(頂標高0.000,底部與受力地基梁澆筑在一起),承臺頂標高處布置受力地基梁(梁頂標高—1.000,承受地面板及底層墻的荷載),這樣的話解決了短柱問題。基礎圈梁截面較高,寬度250,高1000,構造配筋,能有效地把地面板傳來的荷載傳給地基受力梁嗎？（把地面板和基礎圈梁看成整體布置在地基受力梁上)

  • 湖南一在建大橋拉繩斷裂 致橋面下沉

    湖南一在建大橋拉繩斷裂 致橋面下沉

    本帖最后由 海闊天空1988 于 2014-10-30 15:45 編輯 10月29日下午,湖南省郴州市宜章縣境內在建的廈蓉高速(廈門至成都)赤石大橋一正在施工的索塔內部起火,導致9根拉繩被燒斷。據記者現場了解,9根拉繩斷裂的橋面一側至少下沉兩米, 發生火災的原因正在調查。

  • 請問供熱用鍍鋅鋼管可否在一層地面下直埋?

    請問(對于大型廠房供熱管在一層地面下環繞一周)供熱用鍍鋅鋼管在一層地面下敷設時,是否必須設置地溝,可不可以直埋?請高手指點!!

點擊加載更多

地面下沉

地面下沉專題,為您提供地面下沉相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地面下沉 相關的專業交流討論,更多地面下沉相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

地面貼圖

地面裝修

99久久国产综合日本| 红杏永久入口| 欧美疯狂做受bbbbbb| 中字 一区 二区 亚洲| 丁香五月激情综合| 人妻无码一区二区| 亚洲国产涩| 欧美在线一区二区三区| 亚洲 第一会所最新网站| 欧洲黄色片| 乐进| 国产区123| 亚洲 日韩 欧美 国产| 男人的天堂网站视频在线观看| 蜜桃无码一区二区三区| 精品国产欧美一区二区三区成人| 久久女同互慰一区二区三区| 日本九久久| 99精品国产丝袜在线拍国语 | www.波多野| 91精品国产日韩91久久久久久| 国产精品va在线观看老妇女| 国产精品久久久久久久久久免费动| 欧美又粗又长| 在线一区视频| 成人精品视频99在线观看免费| guochan99re| 日韩国产亚洲第一第二第三区| 国产人妖XXXX做受视频| 99国产精品无码专区| 日韩高清无码2| 麻豆极品少妇av0077| 91久久精品国产91久久| 人人妻人人澡人人爽欧美一区欧美 | 亚洲自拍天堂| 成人av影视| 亚洲精品综合色区| av中文天堂| 亚洲精精品| 国产美女牲交视频| 亚洲日韩欧美另类一区|