變壓器運行規程,希望有用
電力變壓器運行規程 (DL-T572-95)
DL 20572-2010 電力變壓器運行規程
由于工作需要,急需《配電變壓器運行規程》,有哪位恩人提供幫助,不勝感激。
DLT 572 2010 電力變壓器運行規程
CECS115-2000 干式電力變壓器選用、驗收、運行及維護規程
一本變壓器的書[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 編輯 ]
干式電力變壓器選用驗收運行及維護規程 CECS 115:2000
1、 變壓器電源電壓變化范圍在其額定值的±5%以內時,其額定容量不變。不論電壓 分接頭在任何位置,所加一次電壓不應超過其相應額定值的105%。 2、 對于Y/Y。-12接線的變壓器,其中性線電流不得超過低壓相線額定電流的25%。 3、 油浸式變壓器上層油溫允許值應遵守制造廠家的規定,為了防止變壓器繞組線圈的 絕緣老化,上層油溫不得超過85℃,溫升不超過60℃。 4、 裝有風冷裝置變壓器的上層油溫達到55℃時,應啟用風扇。變壓器在停運后,風扇 應繼續運行1小時。 5、 新裝或大修后的變壓器新投入運行時,應空載運行24小時之后才能帶負荷運行。 6、 無載調壓的變壓器載變換分接開關位置后,應測量各相的直阻,所測得的值相差不 應超過2%。備用及并列運行變壓器的分解開關位置應與運行中變壓器的分接開關位置相同。 7、 采用熔斷器保護的變壓器,100KVA以下者一次側熔絲的額定電流為變壓器一次額 定電流的2~3倍;100KVA以上者一次熔絲的額定電流為變壓器一次電流的1.5~2倍。二次熔絲的額定電流等
求:《電力變壓器的并聯運行》陳叔濤 陳涑均編 機械工業出版社 版本不限。謝謝!
理想運行負載 通常情況下,電力變壓器運行的負載在60~70%Se左右(Se—電力變壓器的額定視在容量)比較理想,此時變壓器損耗較小,運行費用較低。 理想功率因數 提高電網的功率因數,有利于變壓器的經濟運行。 降低電力變壓器運行溫度 電力變壓器的溫升每超過8℃,壽命將減少一半。如果它的運行溫度超過變壓器繞組絕緣允許的范圍,絕緣迅速老化,甚至使繞組擊穿,燒毀變壓器。躲過峰載的電力變壓器運行 對高峰負載要下削,低谷負載要上調。 保持電力變壓器三相負載平衡 電力變壓器三相不平衡,負序電流最大不能超過正序電流的5%。如果變壓器繞組YO接線,在中線流過的電流不應超過25%Ie(Ie—變壓器的額定電流)。如果超過這一數值,損耗將加大。 減少或消除供電系統的高次諧波 各種高次諧波,在電力系統中不管是哪一級產生的,都會(huì )造成電能損耗,對電力變壓器也不例外。 將變壓器Δ接線改為V接線是經濟運行重要手段之一 合理分配電力變壓器的負載 對兩臺或兩臺以上的變壓器,容量相同或容
提供下載;2000干式電力變壓器選用驗收運行及維護規程
-大家有沒有變壓器運行規程DL/7572-92,還想問一問大家,電壓220V一千瓦為多少度電,如果是380V一千瓦又是多少度電呢?
干式電力變壓器選用驗收運行及維護規程
給各位參考
找了很久的資料,終于找到了,和大家分享!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
公司電房有兩臺干式變壓器,一臺800KVAR,一臺1600DVAR,低壓系統為二路輸出,有聯絡(luò )。還有兩路發電機的備用進線電源,平時只有一臺變壓器運行,但每當轉換變壓器的時候,總要先停電,再送另一臺變壓器,覺得想不通,既然有不間斷供電的條件,為什么每次總要停電呢?我的想法是先送另一臺變壓器,再合變壓器低壓開關,讓兩臺變壓器處于并聯運行狀態。然后斷本來供電的變壓器低壓開關,最后斷本來供電的變壓器高壓開關。查過變壓器的并聯運行條件,但覺得資料不是很詳細。有沒有朋友幫一下忙或指一下路?
電力變壓器運行規程
電力變壓器運行規程專題,為您提供電力變壓器運行規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力變壓器運行規程 相關的專業交流討論,更多電力變壓器運行規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題