本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
原帖轉自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機、RTU和其它微電子設備。縣級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通訊聯絡(luò )系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機。RTU和其他微電子設備。縣級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡(luò )系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍帶出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的
知識點:防雷配電裝置
電力線路的防雷一般都是用避雷線。如果遇到特殊情況需要開斷避雷線,就需要加裝避雷器,這個避雷器有什么要求?裝在水泥桿上是不是需要自己出一個避雷器的安裝底座圖?
近年來,隨著電子技術的飛速發展,自動控制系統在電力生產各個方面的使用越來越廣,電力職工在受益于微電子技術的極大方便的同時,也受到其一旦損壞就損失巨大的困擾。實際上,在電力系統增加自動控制系統的時候,對自動控制系統的安全防雷意識相對淡薄,一旦有雷電波侵入,設備損壞一般是巨大的,有的甚至使整個系統癱瘓,造成無可挽回的損失。1 雷擊產生的原因 雷擊是一種自然現象,它能釋放出巨大的能量、具有極強大的破壞能力。一直以來,致力于電力生產和電力設備研究的人員通過對雷擊破壞性的研究、探索,對雷電的危害采取了一定的預防措施,有效地降低了雷害。 當雷電放電路徑不經過防雷保護裝置時,放電過程中產生強大的瞬變電磁場在附近的導體中感應到強大的電磁脈沖,稱感應雷。感應雷可通過兩種不同的感應方式侵入導體。一種是在雷云中電荷積聚時,附近導體會(huì )感應相反的電荷,當雷擊放電時,雷云中電荷迅速釋放,而導體中的靜電荷在失去雷云電場束縛后也會(huì )沿導體流動尋找釋放通道,就會(huì )在電路中形成靜電感應,其次是在雷云放電時,迅速變化的雷電流在其周嘺生強大的瞬變電磁場,附近的導體中就會(huì )產生
一、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境、位置,建筑物使用性質,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別。 2.查閱設計圖紙,了解隱蔽工程施工情況。 二、直擊雷 <
ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。
電力系統綜合防雷設計模板 :)
(1)更換、安裝支柱式絕緣子或瓷橫擔。雷擊10kV架空線路針式絕緣子事故,是最多見的設備事故,造成這類事故的原因除了本地區雷暴日多之外,針式絕緣子質量不過關也是主要原因,前幾年我們采用和安裝的P-15、P-20單裙、雙裙及多裙針式絕緣子,經運行證明,該產品質量低劣,耐雷水平低,可以將這類絕緣子更換為支柱式絕緣子或瓷橫擔,新架10kV線路亦應選用支柱式絕緣子或瓷橫擔,運行經驗證明,支柱式絕緣子和瓷橫擔的耐雷水平及產品質量比P-15和P20針式絕緣子好得多;(2)安裝氧化鋅避雷器。在空曠的地區,由于沒有高大建筑物引雷,雷直擊線路是常有的事,所以宜在空曠的10kV架空線路上安裝線路型氧化鋅避雷器,新安裝的配網設備如配變、柱上開關、電纜頭等也必須安裝氧化鋅避雷器,以加強對10kV線路及設備的防雷保護;(3)選用安普線夾。在今后的10kV線路改造和檢修中,逐步淘汰并溝線夾作導線連接器,并嚴禁不用線夾而纏繞接線,應選用連接性能較好的安普線夾;(4)檢查、整改接地裝置。定期檢查測量10kV線路上接地裝置的接地電阻,不合格的給予整改,保證接地電阻值不大于10歐。新安裝的1
防雷接地系統應該有較低的接地電阻,因為接地電阻越小過電壓值越低,理想值為零,但實際是做不到的。《電力系統通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備、建筑物防雷接地共用接地網,接地電阻小于1歐姆。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信號接地、保護接地等)均應共用一個接地網。變電所、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,
隨著 電力系統容量的增加和 自動化水平的不斷提高,農電系統的眾多縣級電力局已使用了相當數量的計算機、RTU和其他微 電子設備。一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡(luò )系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍常出現雷害事故,其原因何在?正確而全面的防雷措施是什么?這些都是本文要探討的。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管特性
·電力裝置防雷裝置檢測實施細則 http://www.tj-spd.cn/fanglei/2d/370.html
當今人類科學技術的發展已進入了高度信息化的發展階段。信息化建設和高新技術的發展,尤其是電子技術的飛速發展,各種先進的衛星通信、保護監控、計算機系統和測量等電子設備產品更加廣泛地應用于我國電力行業中,尤其在電力變電站這樣設備高度集中的地方,含有大量的微電子儀器設備,這些設備大大提高了我國電力行業整體的自動化水平,對國計民生有著至關重要的意義。但另一方面,這些微電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,過電壓耐受能力差等致命弱點,一旦遭受雷擊過壓的沖擊,輕則造成這些電子系統的運行中斷,設備永久性損壞,更重要的是這些系統所承負的那些須實時運行的后續工作的中斷和癱瘓,所造成的不可估量的直接與間接的影響和巨大經濟損失,尤其是對于電力這類國家重要關鍵部門,更為重要。為此,我們認為對關鍵的系統和設備進行防雷害和過電壓保護,不但是必要的,而且是必須實施的。 通過我們為電力通信機房及二次變電系統防范雷害、保障系統安全運行等工作方面所做出的大量艱苦、細致的工作。我們根據貴處防護現場的實際基礎環境情況,及進行保護的工藝設備情況的要求,本著"經濟、實用、高標準、高起點、高可靠性"的原則,為貴處做出設計方案
本書根據國家最新技術規范和標準編寫。內容以實用為主, 簡單介紹原理,給出常用數值,便于讀者查找。主要介紹了負荷分級及計算 、短路電流計算、電氣設備、電氣設備的選擇、配變電所、繼電保護與電源、導線和電纜的選擇及敷設、建筑照明、建筑物的防雷與接地等方面的內容。 全書內容深入淺出、資料翔實、實用性強,可供電氣工程設計、施工人員,高等院校電氣及相關專業師生參考使用。
本文介紹電力調度自動化系統防雷新技術:電源系統等電位技術和避雷器殘壓衰減技術。 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已廣泛使用計算機、RTU等微
1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機、RTU和其它微電子設備。縣級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通訊聯絡(luò )系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍常出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2.電源與UPS的過電壓保護 感應雷或沿電源線進入室內的雷電侵入波會(huì )使電源電壓急驟升高,從而導致UPS及其后接設備損壞。有些UPS中盡管裝有壓敏電阻,但還是很難保護自己及后接微電子
發一個“防雷及過電壓保護(電力系統)”,供大家參考!
根據雷擊對 電力企業信息系統破壞的機理,提出了外部防雷和內部避雷的整體防雷要求, 介紹了信息系統防雷保護的措施與途徑,闡述了電力企業信息系統防雷保護應采取的技術原則和實際措施。 計算機系統是以耐壓能力較低的 電子設備組成的,在國內,尤其是雷電頻繁的華南地區,易發生雷電對電力企業計算機系統的干擾和破壞事故,致使各類電子設備損壞。計算機系統不能安全可靠運行所帶來的間接損失可能遠遠超出設備本身的價值,如導致系統的中斷或癱瘓,造成的損失則更難估量。廣州電力工業局送電管理所(簡稱“廣州送電所”)充分認識到雷電的危害性和計算機系統安全的重要性,于2001年對計算機系統進行了有效的防雷保護。 1 整體防雷保護技術
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已廣泛使用計算機、RTU等微電子設備。縣級電力調度及其變電站由于其所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更需引起重視。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但其效果并不理想,仍然經常發生雷害事故。本文通過在縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出調度自動化設備的現代防雷技術。 1 雷電入侵通道 雷電直接擊在變電所設備上,這種情況幾率比較小,因為設計和施工的時候都會(huì )考慮到安裝獨立的避雷針,避雷帶和避雷網。