狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問電壓表旁邊那個是啥

    請問電壓表旁邊那個是啥

    本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 編輯 請問電壓表旁邊那個是啥

  • 新型數字電壓表原理與應用 沙占有等

    新型數字電壓表原理與應用 沙占有等

  • 電壓表的問題,請大俠指教!

    一個電壓表,從斷路器上口A(yíng)、C相各取一個點接到表的兩個接線柱上,送上電源,電壓沒顯示。分別用萬用表對零測量電源的兩端,顯示正常,斷路器的兩個取點也顯示380V;而測量電壓表的兩個接線柱,沒有電壓顯示;從電壓表上拆下兩根電源頭再量,顯示為145V。請教這是什么原因?

  • 欠電壓脫扣器的原理與設計

    欠電壓脫扣器,作為一種附件裝置已經越來越多地使用與斷路器、降壓起動器等電氣產品中!

  • 電壓表的讀數大小與電源的頻率有關么?

    比如電源分別是400HZ的單相220V交流電和150HZ的單相220V交流電分別通過同一型號的電壓表,電壓表(指針式)讀數是否一樣?

  • 關于絕緣檢查電壓表指示不準問題

    廠用6KV負荷段,絕緣檢查電壓表指示偏低,測量PT開口三角有電壓,值很低,檢查PT、及電纜均無問題,現設備運行正常,一次電壓也應不存在問題,母線PT接線是典型接線方式,請高手分析下還應檢查哪些方面,急

  • 電壓表和電位器電學測量儀器區別,電壓表和電位器的性能原理?

    電壓表和電位器電學測量儀器有什么區別,電壓表和電位器的性能原理?-博揚智能 電位器或POT是使用不同類型的材料制造的,例如碳成分、金屬陶瓷、金屬薄膜和導電塑料。電位器按工作原

  • 自動電壓調整器的原理和維護管理

    知識點:發電機額定轉速

  • 電壓互感器的原理及接線方法

    電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會(huì )感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和二次都是串聯接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間

  • 過電壓保護原理與運行技術.pdf

    過電壓保護原理與運行技過電壓保護原理與運行技術.pdf 術.pdf

  • 請問誰有電壓換相開關的資料及原理

    請問誰有電壓換相開關的資料及原理,請提供幫助.是不是已經被控制變壓器取代了?[ 本帖最后由 xzz-1983 于 2009-4-6 09:46 編輯 ]

  • 請教電流表和電壓表的一個問題

    我是一名新手,我想請問一下接在電流互感器二次側的電流表測量的是一次側的電流嗎?接在電壓互感器二次側的電壓表測量的是一次側的電壓?先謝謝了!

  • 電壓表導致空載時三相不平衡

    今天拿到個配電箱發覺通電后空載情況下輸出端三相不平衡相電壓分別為185,250 250,后來在檢修時發現拔掉期用于測量電壓的三個熔斷器后電壓平衡了,我推斷是不是測量電路中的一相有短路導致在實際無負載狀態下的三相負載不平衡,在接上負載后箱子是可以正常使用的,希望前輩們給點建議

  • 電壓型漏電保護器原理.rar

    電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 高壓柜電壓表只有一相顯示的問題

    我單位是雙電源供電,以前是兩路高壓都在用。今天停一路高壓,只用一路。但在停了以后發現兩路高壓柜的電壓表只有一相顯示6KV,另外兩相無顯示,只有合上另一路進線柜斷路器才三相都顯示,這是什么問題,請各位大俠幫忙。

  • 關于低壓開關柜電流表電壓表的問題

    關于低壓開關柜電流表電壓表的問題

    據我所知電壓表是安裝在進線柜和電容柜里的,只裝一個就可以監視到實時電壓情況。而電流表必須每個抽屜式出線開關配3個。就算是固定式也是需要3個。3個電流表分別測量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低壓柜里面,有6個固定式開關,但是柜體上面只有6個電流表,并且每個電流表的大小分別對應每個開關。也就是說每個開關只有一個電流表顯示。而我的問題是不是應該每個開關都配3個電流表么?那他的每個開關配多少個CT?怎么配?它每個電流表顯示的是哪相的值呢?因為當時負責人不讓我打開柜子看,唯有在這里問問各路高手了,謝謝!

  • 電壓比較器基本原理及設計應用

    知識點:電壓比較器

  • 電壓表和電度表的兩個疑難問題

    10KV變電站:1、三相相電壓表指示正常,無線電壓,查原因是PT二次兩相保險接觸不良。問:為什么三相相電壓指示正常?2、10KV主進電度表電流小時(十幾安時)電度表反轉,電流大時電度表正常。問:是什么原因?有幾種可能?

點擊加載更多

電壓表的原理

電壓表的原理專題,為您提供電壓表的原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓表的原理 相關的專業交流討論,更多電壓表的原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電壓表的工作原理

電壓表工作原理

亚洲国产日韩欧美中文| BB无码区| 婷婷色91| 超碰碰砟| 欧美久精品| 蜜月av夜夜澡人人爽人人软件| 久久久成人网| 久久网视频网| 你懂在线看| 色亚洲婷婷| 奇米精品一区二区三区四区| 网址你懂的精品在线观看| 欧洲精品第一页| 国产精品s在线| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 男人J桶进女人P无遮挡全过程| 欧美久久久久| 欧美亚洲二区一区| 宣城论坛| 明星| 老妇无码导航| 日韩一码二码| 你懂的小视频在线观看| 色哟哟影院| 丁香久久五月综合| 99国产精品永久免费| 五月天婷婷综合| 色aaa免费在线| 久久人人爽人人爽人人片ⅴ| 久久久久久久人妻| 日韩国产另类欧美在线观看| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 欧美精品第一页| 友谊县| 亚洲AV无码乱码日韩| 国产欧美电影| 夜色网址| 麻城市| 人人人人人人有人人人百人人人本 | 色婷婷av一区二区三区仙踪林 | 狠狠操狠狠干|