介紹個發電廠電氣部分視頻下載的網站聯接,另外還有其他的視頻,希望對大家有所幫助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
熱力發電廠的熱經濟性分析是熱力發電廠進行節能降低能耗的基礎研究,它能夠對熱力系統進行設計、改造,目前我國的熱力發電廠還存在著較嚴重的能源損耗現象,能源的利用率十分地低下,使用了熱力發電廠的循環系統能夠有效地提高熱力發電廠的能源利用效率,節省了大量的能源,本文從熱力發電廠的選址、人員選配、技術革新等方面對熱力發電廠的熱經濟性的提高提出科學的改善措施,更好地服務于人民大眾。 1.熱力發電廠循環系統 首先了解一下熱力發電廠的發電原理,發電的實質就是能量的轉換,通過化石燃料的燃燒產生的熱能,轉換為蒸汽熱能,推動蒸汽轉子的旋轉變為機械能,最后通過熱力發電廠的發電設備轉變成電能,這就是過去熱力發電廠的發電原理,現代的熱力發電廠增加了動力循環系統,就是將熱力發電第一次產生的熱量進行發電之后,再將余熱用于發電廠的動力循環系統中,再次發出相應的電能,熱力發電廠的循環系統相對于以往的發電
一.設計題目2×300MW 火力發電廠電氣部分設計二.設計任務1.發電機.主變壓器選擇2.電氣主接線選擇3.廠用電設計4.短路電流計算5.高壓電氣設備選擇6.發電機.變壓器保護配置7.配電裝置規劃三.設計目的通過本次設計使學生系統掌握所學專業理論知識.提高綜合應用能力.初步了解實際工程設計我郵箱doujiangsyk@163.com
《發電廠動力設備》6個分卷已上傳完畢,歡迎下載
我有杭州垃圾發電廠,全套動力圖,包括冷風、熱風、疏水,蒸汽、熱水、。。。。。等十幾個系統的圖我先調查一下,需要的人多嗎,多我就發,圖太多了,整理太費勁,沒幾個人我就懶的整理和上傳了
:handshake
我剛換工作,到了一家做火力發電廠煙氣脫硫的公司,主要做脫硫廢水的處理。我以前學的是環境工程,干了一年的暖通,現在又回到老本行,不過手比較生,不知道如何著手,好像脫硫這方面可查的資料比較少,不知道有沒有做這方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
用電需求有高峰和低谷之分,高峰期電不夠用,可以用限電來解決問題,但是低谷的時候,電廠發出的電可能會(huì )供過于求,那么,電是如何儲存的呢? 請賜教!! 不勝感激
發電廠是電力系統的重要組成環節,直接影響整個電力系統的安全與經濟運行。本文以河北華峰滄州熱電廠為例,論述了火電廠一次部分設計的關鍵問題。短路電流計算接線圖如圖2所示。關鍵詞:發電廠,一次部分,主接線,短路電流 1 前言 發電廠是電力系統的重要組成環節,直接影響整個電力系統的安全與經濟運行。在發電廠中,電氣一次系統是主干系統,處于關鍵的地位。可靠、優質的一次系統設計對于整個電廠的運行來說意義重大。 本文以河北華峰滄州熱電廠為例,論述了火電廠一次部分設計的關鍵問題。該熱電廠位于滄州市西北方向雙官亭村北,地形平坦、開闊,試樁場位置在廠址北部。廠址北側有朔-黃鐵路東西向通過,南側有滄州市環城公路,交通便利。 2 電氣主接線 電氣主接線是發電廠(或變電站)中的一次設備按照設計要求連接起來,表示生產、匯聚和分配電能的電路。主接線是構成電力系統的主要環節,主接線的擬定正確與否對電氣設
規劃設計.發電廠接入系統部分
發電廠變電所電氣部分
后面會(huì )陸續上傳
《火力發電廠可研報告內容深度規定脫硫部分暫行規定》DLGJ138-1997
大容量火電機組的特點之一是采用機、爐、電單元集控方式,其廠用電系統的安全可靠性對整個機組乃至整個電廠運行的安全、可靠性有著相當重要的影響,而廠用電切換則是整個廠用電系統的一個重要環節。發電機組對廠用電切換的基本要求是安全可靠。其安全性體現為切換過程中不能造成設備損壞,而可靠性則體現為提高切換成功率,減少備用變過流或重要輔機跳閘造成鍋爐汽機停運的事故。以往的廠用電切換方式主要采用以下幾種方式:
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起
圖紙簡介: 某發電廠的35kV/10kV主變安裝全套圖紙 投稿網友: zh82463180 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份: