狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • JST-100羅茨風機隔聲罩制作圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為JST-100羅茨風機隔聲罩的制作圖紙,圖紙內容包括JST-100羅茨風機隔聲罩安裝結構圖,JST-100羅茨風機隔聲罩組件詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: yichuang168 上傳時間: 2014-0

  • 咨詢:鍋爐燃燒機加了隔聲罩后怎么吸風

    如題,鍋爐燃燒機加隔聲罩后把燃燒機給包嚴了,請問鍋爐燃燒機怎么吸風啊,隔聲罩上開洞么?那要開洞了,還怎么隔聲?問的有些粗淺,麻煩給我說說啊

  • 這道題有爭議,要算隔聲罩地面面積嗎

    (91)某設備1000HZ聲功率級為104dB,采用隔聲罩隔聲。隔聲罩1000HZ隔聲量為25dB,罩內1000HZ吸聲量為9.5m2。請問距離罩體15m處受聲點1000HZ聲壓級為多少?A.47.5dB B.51.0dB C.49.7dB 算不算隔聲罩的地面面積,算的話 51.不算49.7.都有答案的。

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 風機盤管為什么要三速調節?

    既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?

  • 請教!關于風機盤管的控制

    如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會(huì )議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?

  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?

  • 風機盤管的選型依據是什么?

    對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!

  • 有關風機盤管的幾個問題

    1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 什么牌子的低噪風機最好?

    最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?

  • 關于風機盤管的若干問題!!

    我是新手,可能問題有點....請高手指教!1.采用風機盤管側送風,風盤接風管的尺寸和風盤樣本出風口尺寸一樣么?需要根據風量風速確定風管么?2.接上面的,風盤出風口接的雙層百葉和風管尺寸一樣么?3.吊頂回風和接回風箱哪個效果好,又經濟呢?

  • 關于風機盤管的一個問題

    一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢

  • 關于風機出口的余壓或靜壓

    這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會(huì )有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?

  • 關于風機選型、樣本等疑問

    在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~

  • 有關風機基礎設計的論文

    有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,網速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]

  • 關于雙速風機的接線問題

    有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?

  • 問問大家怎么確定風機參數的

    在做地下車庫通風防排煙時,大家是怎么確定風機的參數啊?是詳細計算阻力,確定風機靜壓,再用公式計算電功率,還是估算風機壓頭,找本樣本選責風機功率呢?

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 關于風機選型的若干問題

    知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!

點擊加載更多

風機隔聲罩

風機隔聲罩專題,為您提供風機隔聲罩相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機隔聲罩 相關的專業交流討論,更多風機隔聲罩相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

久久久久久久久屄| 亚洲天堂网络| 97精品依人久久久大香线蕉97| 国内精品123| zozo.com| 开远市| 久久77久久88| 亚洲大型综合网站| 五月天一区二区| 你懂的视频网站在线| 中国老太性开放| 欧美男人的天堂一区| 10天的爱人全剧| 亚洲老妇一多毛| 人伦无码视频| 久久九九久精品国产综合一千收藏| 2020午夜理论一级| 色婷婷综合久久久久中文字幕小说| 欧日韩av| 亚洲成在人线av中文字幕喷水| 欧美一级黄片一区二区| 国产精品久久久久久人| 九九影院| 久草国产在线视频| 欧美色逼| 久久只有精品免费| 中文字幕精品久久久乱码乱码| 国产视频h| 欧美日韩精品中文字幕一区二区| 性高潮久久久久久久| 在线欧美不卡| 草原免费视频亚洲| 河北区| 小h片| 99国产欧美久久久精品| 亚洲AV美日韩AV丝袜美腿软件| 国产美女牲交视频| 欧美日韩一区精品夜夜嗨| 十八禁网| 亚洲精老湿机噜噜噜| 加勒比视频一区|