左右支座均為鉸支,截面分為兩種形式,假定截面慣性矩分別為I1和I2,彈性模量均為E,長度為分別為L(cháng)1和L2,總計算長度為L(cháng)=L1+L2,梁頂受均布荷載q,求梁的撓度.
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
本帖最后由 ljqiu0000 于 2015-8-20 13:22 編輯 請教各位高手,鋼斜梯的梯梁在計算其最大撓度時,其計算公式與水平簡支梁有什么區別?受力為集中載荷P或者水平投影面上的均布載荷Q,以及自重G。其簡圖如下。
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定
在樓梯的設計過程中我們總會(huì )遇到撓度過大不滿足要求的問題,對于這個問題的處理經常會(huì )有以下幾種處理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制撓度;2、嚴格按規范控制撓度裂縫,加大板厚,加大配筋;3、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,比如,你取的是130厚的板,那么計算撓度的時候按150計算,配筋依然按130計算配筋。 當然還有其它方式,這只是我接觸的幾種處理方式,但是總感覺這些方式不盡合理,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,不外乎兩點:1、支座問題;2、踏步剛度問題。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,還是其它什么方式?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,那么如何考慮? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI;還是按準永久組合時的長期剛度B?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,如果用后者,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,這些東西困惑
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 編輯 最近出計算書的過程中特別關注了一下樓板撓度的問題,試著用pkpm和理正的單塊矩形板做了計算比較,發現問題很多計算條件邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/鉸支/鉸支/鉸支/荷載: 永久荷載標準值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
中國規范在計算構件短期撓度時采用的是標準組合,在sap2000中對構件撓度計算是采用什么方式的?sap2000計算是否分基本組合和標準組合,如果不分是否自己得做兩種組合以模仿中國規范來分別計算強度和撓度?
如題:水閘裂縫寬度和撓度計算個人自編,希望對大家有點小幫助。
混凝土樓梯如何計算撓度?混凝土樓梯如何計算撓度?混凝土樓梯如何計算撓度?混凝土樓梯如何計算撓度?混凝土樓梯如何計算撓度?
在空間網格結構技術規程第3.5.1條規定了“空間網格結構在恒荷載與活荷載標準值作用下的最大撓度值不宜超過表3.5.1中的容許撓度值。”關于此條規定,有兩個疑惑:1. 此條中的活荷載是狹義的活荷載(即屋蓋樓蓋的活荷載)還是廣義的活荷載(除前述還包括雪荷載,灰荷載,吊車荷載等)?個人覺得應該是廣義的活荷載。2. 此條中規定的是“恒荷載與活荷載標準值作用下”,而不是“恒荷載與活荷載標準組合作用下”,那么除了第一活荷載外,其他的活荷載是不是都用標準值,而不用乘以組合值系數?我說的可能有點亂,下面用公式來表達我的意思,就是在計算撓度的時候,荷載組合的效應設計值Sd,應該是以下哪種計算公式:1. 狹義的活荷載標準值: Sd=G+Q活2. 廣義的活荷載標準值: Sd=G+Q活(Q雪)+Q灰+Q吊+……3. 廣義的活荷載標準組合:Sd=G+Q活(Q雪)+0.9*Q灰+0.7*Q吊+……(后面的活荷載也需作為第一活荷載進行組合,此處不再贅述公式)希望對規范有深刻理解的各位高手,能幫我解惑,謝謝!~
在工程現場用全站儀測量了門式鋼架柱腳與鋼梁連接處鋼梁下端的相對高程,鋼梁變截面處的相對高程和梁梁對接處及跨中的相對高程,怎么計算梁的撓度:'(:'(
按本人理解,根據新砼規范3.4.3條及7.2.2條,撓度計算時,荷載應取準永久組合Mq而不是標準組合Mk,但看施嵐青老師的《答題指導》P444的5.3-2.19題及5.3-2.25題,確采用了標準組合Mk.求教各位考友,大家的理解如何?
我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,會(huì )提示是否需要計算板的撓度。選擇計算,程序將自動生成Name_Dp._Pre文件。返回到前處理Prep,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,并加在相應板單元上。可是發現混凝土板的剛度折減系數還是1,最后計算出來的撓度跟上次一樣,還是彈性撓度,請問為什么呢?
如題,對于圓形焊接鋼管截面的懸臂梁,那種計算方法更好些呢。找了一些資料,各種方法都有,頭都大了。有能編成電子表格的最好。
很多用戶都對長期撓度還不是很清楚,特發此貼,以便大家深入了解! 1.計算方法: STRAT軟件根據整體計算內力、板的配筋值,依據有關規范計算板在兩個受力方向的長期剛度,得到板的剛度系數。再對剛度折減后的結構進行整體計算,得到板的長期撓度。該方法考慮了板式樓蓋柱帽、跨中各部位,不同厚度、剛度、配筋等參數,對樓蓋總體撓度的貢獻,同時考慮了板兩受力方向長期剛度的關聯影響,是一種較為精確的計算方法。 2. 操作步驟: 在Plots計算板配筋之后,會(huì )提示是否需要計算板的撓度。如選擇計算,程序將自動生成Name_Dp._Pre文件。同時根據計算配筋值、恒活內力,計算板的長期剛度系數,存儲在文件中。返回到前處理Prep,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序將讀入前次計算形成的剛度系數,并加在相應板單元上。在“圖形內容”對話框中選擇“梁.柱.板剛度折減”項,可看到各板單元的剛度折減系數。這時還可以人工干預,用ChangeBeam(或Chb)命令修改。修改文件的計算參數,可以不計算風荷載
預拱度計算設置的絕對撓度法
不同彈性基地的梁撓度計算
目前無有計算混凝土雙向板撓度公式。混凝土雙向板屬各向異性構件。X、Y向配筋不同;跨中、支座配筋不同,使得混凝土板各向、支座、跨中塑性剛度均不同。根本不能按彈性板撓度公式計算。PKPM是這樣:根據X、Y向彎矩及配筋按砼公式計算出各向剛度B,取其小者,不計算支座剛度,按四邊支承彈性板(支承條件)公式計算。可以試算,修改支座配筋,計算撓度不變,某向下鐵減小后,計算撓度隨之加大。曾有一雙8m×8m向板,一方向配筋加大為20@100、另一方向配筋減小為8@150,結果計算撓度其大無比,您說程序計算撓度可用否? 有的外審要求用PKPM計算撓度,為滿足撓度限制,只加大配筋都不行,需加大板厚。純屬浪費。實踐說明,無有雙向板撓度過大出問題的(裂縫倒是經常發生)。
建筑玻璃強度、撓度計算軟件,相信對大家有所幫助[ 本帖最后由 womafia 于 2010-12-29 12:03 編輯 ]
規范上撓度限值為:L0/200 這個L0=L+2*b,那么還要不要在除以cosα了?