電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂(lè )、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂(lè )CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂(lè )、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。
JB10386-2002電子膨脹閥
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)
在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正常現象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會(huì )偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會(huì )出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。
今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。
最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake
在實際應用中,熱力膨脹閥基本能滿足一般客戶對風幕柜的使用要求,不需要大規模進行電子膨脹閥的替代。 現如今制冷技術不斷發展,同時對制冷劑流量控制的要求也越來越高,因為熱力膨脹閥的一些固有缺陷暫時無法克服,所以人們對電子膨脹閥也展開了應用研究,同時也獲得了顯著的成果,很多認為電子膨脹閥替代熱力膨脹閥一定可以。 但是,很多制冷產品都有他自身的特殊性,一個部件是否有必要進行替代應考慮諸多因素。在熱力膨脹閥控制下,超市風幕柜內的溫度分布情況與電子膨脹閥相差不大。 在超市風幕柜中,柜內溫度對食品冷藏冷凍有比較大的影響,因而能否使柜內溫度得到改善,應成為電子膨脹閥在風幕柜使用時要考慮的主要因素。在制冷系統中,膨脹閥的流量調節性能對蒸發器利用率、變負荷適應能力有很大的影響。熱力膨脹閥由于發展歷史長,技術比較成熟,幾乎應用于所有類型的制冷系統中。 但是,隨著社會(huì )的發展以及對能源問題的關注,促使人們開始尋求一種新的膨脹閥,節能、維護方便、整體控制等
膨脹閥開啟度由大到小回氣溫度差值比較大是什么原因,是膨脹閥開的太大了嗎? 例如,監測回氣溫度至-26℃時膨脹閥開啟度變小一直持續到等回氣溫度回升至-2℃左右才慢慢開大。
知識點:熱力膨脹閥
知識點:膨脹閥 來源:網絡(luò )
空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會(huì )導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會(huì )有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會(huì )導致各種問題的。
一、熱力膨脹閥選擇的目的熱力膨脹閥的選配對整個系統的性能發揮起著重要的作用,正確的選擇熱力膨脹閥將使蒸發器最大限度地加以利用,并使蒸發器始終和熱負荷匹配。二、熱力膨脹閥與系統不匹配時的現象熱力膨脹閥與系統不匹配時,會(huì )使系統的制冷劑流量時多時少,導致熱力膨脹閥的制冷量時大時小。當制冷量過小時,會(huì )使蒸發器供液不足,產生過大熱度,對系統性能會(huì )造成不利的影響;當制冷量過大時,會(huì )引起震蕩,間歇性的使蒸發器供液過量,導致壓縮機的吸氣壓力出現劇烈波動,甚至有液態制冷劑
膨脹閥
膨脹閥專題,為您提供膨脹閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與膨脹閥 相關的專業交流討論,更多膨脹閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量