水處理新視野
設備保溫工施工及驗收規范 目 的:規范驗收操作規程、明確驗收標準、完善試驗方法。 適用范圍:保溫類工程的施工驗收。 責任部門:運營處設備班 第一章、材料驗 收 1 、絕熱層材料的質量,應符合下列規定: (1)絕熱層材料應有隨溫度變化的導熱系數方程式或圖表。當用于作保溫層的絕
資源共享,哈哈!大家有好的規范希望能夠給予補充,先謝了!
環保工程的設備安裝有沒有專業的安裝驗收用文件,本人現在做環保工程項目管理,項目為總包項目,我做甲方,乙方的設備采購已經完成,但是設備安裝完成后的驗收好象找不到規定的驗收文件,查到點是給排水的某些東東。我做的是垃圾滲濾液的處理,請教各位有施工管理或者設備安裝經驗的大哥,大姐們,提供點驗收的方法和使用經驗! 再有我個人覺得環保工程這一塊是一個空白,所以請大家暢所欲言!
化工塔類設備施工及驗收規范.請各位同仁多多交流
鋼筋:鋼筋原材料進場時,要求檢查產品合格證,出廠檢驗報告。隨后根據進場的批次和產品的數量確定試驗檢驗方案。檢驗項目: 屈服點 抗拉強度 伸長率 冷彎 反復彎度 焊接性能鋼筋閃光對焊:接頭處不得有橫向裂紋,鋼筋表面不得有明顯燒傷,接頭處彎折角不得大于3度,接頭處軸線的偏移不得大于鋼筋直徑你的0.1倍且不得大于2mm 。檢驗項目:拉伸實現 彎曲試驗
1.凡是新建、擴建、大小修、預試的一、二次變電設備,必須頒布的有關規程和技術標準經過驗收合格、手續完備后方能投入運行。 2.設備的安裝或檢修,在施工工程中需要中間驗收時,變電站負責人應指定專人配合進行,對其隱蔽部分,施工單位應做好記錄,中間驗收項目,應由變電站負責人與施工檢修單位共同商定。 3.在大小修、預試、繼電保護、儀表檢驗后,由有關修試人員將有關情況記入記錄簿中,并注明是否可以投入運行,無疑問后方可辦理完工手續。 4.當驗收的設備個別項目未達到驗收標準,而系統又急須投入運行時,需經主管局總工程師批準,方可投入運行。
實例展示某知名房企的住宅工程,看一看該工程的設備與機房是如何進行接管驗收,值得參考借鑒。 電梯設備及機房驗收標準 機房環境及設備 1、機房內懶良好蚅設備,保證室內最高溫度不超過40℃,如通風設備不能滿足環境溫度要求的,應安裝有空調進行降溫。當使用排風扇通風時,風口外側應設有防雨設施,如安裝高度較低時,應設防護網。 2、機房內誙彰髁己茫⒂袘闭彰餮b置。機房應配備滅火等消防設備設施。 3、對電梯電源及控制柜提供防雷保護系統。 4、每臺電梯應單獨設有一個切斷該電梯的主電源開關,該項開關位置能從機房入口處迅速地接近,如幾臺電梯共用同一機房,各臺電梯主電源開關應易于識別。其容量應該能夠斷開電梯正常使用情況下的最大電流,但該開關不應該切斷以下供電電路:轎廂照明和通風、機房的滑輪間照明、機房內電源插注電梯纠照明◇綽置。 5、電梯動力與控制線路應分離敷設,從進機
每年都要做電力設備的預防性試驗,但是收費標準確差距較大,在網上找了幾個省市的收費標準,但是試驗項目還是不太細,大家是怎樣掌握和動作的?
規范、標準
現在我的室外管路工程已經有部分完工,管路用混凝土包封,我的隱蔽工程驗收單該如何填寫,人手孔是否要寫在里面,這個驗收單和工程量掛鉤嗎。
最近我們廠要上焦爐了,從網上找到,發到我們的論壇,以供大家使用.
各位大蝦:我現在的廠房內也裝兩部升降機,一部行車,請問廠房驗收前是否可以安裝設備! 中秋節快樂(lè )! 廠房設計時升降機位置是儲藏室,設計院說不讓做升降機,有這種說法嗎。
不錯的東西,分享一下
內 外墻涂料:對比樣板,確定進場材料是否與選定的顏色,光澤等相一致。根據合同,確定進場材料的品牌,批號(此時需要有出場合格證書 廠家批號 質量檢驗單等)以及配料是否一致。 檢驗項目:揮發性有機化合物和游離甲醛含量檢測防水材料:目前市場常用的防水材料為聚氨酯防水涂膜,聚合物涂膜和防水卷材。檢驗項目:1)聚氨酯防水涂膜主要檢測--拉伸度 斷裂延伸率 不透水性 涂膜表干時間 涂膜實干時間等 2)聚合
知識點:特殊設備安全監督檢驗費
節水灌溉設備現場驗收規程(初稿)
誰有:GB50236-98現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范?謝謝!能不能給我傳一份:ljm-007@163.com?多謝!
隨著微機保護的廣泛運用,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向。微機型保護具有可靠性高,維護量小,定檢方便,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻、電容等元器件組成的弱電回路,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,因此,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行。因此,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固、可靠的接地點,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,以保證接地銅網的接地電阻最小。
CECS49:93 低壓成套開關設備驗收規程.pdf
設備驗收單
設備驗收單專題,為您提供設備驗收單相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備驗收單 相關的專業交流討論,更多設備驗收單相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題