狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 石材的滲透和粘接及修補

    石材在搬運、加工和使用過程中不免會(huì )有破裂損壞現象,所以為不造成浪費和損失,通過滲透、粘接和修補等工藝使其得以恢復。下面分別加以論述。如果是小面積的修補也可以從市面上買來現成的膠水進行修補。 滲透:滲透就是對還沒有破裂分開的板材中的裂縫進行灌注滲透膠,經過一定時間的固化,達到粘接,使板材牢固強度增高的一種工藝。 滲透膠的配方:307不飽和樹脂100%;苯乙稀60-100%;過氧化環已酮4-5%;萘酸鈷3-4%。 制作方法: (1)把307不飽和樹脂和苯乙稀按上面的比例進行調和均勻; (2)再倒入過氧化環已酮攪拌均勻。 (3)然后倒入萘酸鈷攪拌均勻。最好的滲透膠是在倒滲透膠時滲透膠能流成線狀,這時的粘度最好,滲透效果最好。 滲透的工藝流程: (1)涼曬干透毛板,有條件可用強風對縫隙進行風干,保證無水分。 (2)用小勺沿裂隙進行滲透膠澆注,澆注過程中最好對毛板制造微小振動。 (3)涼曬到滲透膠不粘手時即好。 注意事項:不能把307不飽和樹脂直接與過氧化

  • 反滲透的套數怎么來確定?

    大家好,我剛學習純水和中水,問一個比較弱的問題,我按膜通量和要求的產水量,大致計算出了膜的支數,比如我算出膜應該用768支,工藝是2段,那么我該分為幾套呢,我想他們既然都是并列的,是不是分為2套,4套,8套都能行呢,請教大家,這方面是怎么設計的,都是需要膜廠家的軟件嗎,自己是否能合理的估算出來?

  • 請教大家一個關于反滲透的問題!

    我公司的反滲透系統是分段式結構,前2后1,每個壓力容器里6個膜件,尺寸8in×40in,標稱的操作壓力是1.55Mpa,可現在實際只用1Mpa左右,專業公司說壓力大了流量容易超標,一般1個膜件1t,18個膜件設計流量就只有18t,超標對膜件的壽命有影響。請問各位高手,是這么回事嗎?難道要提高壓力還要減少膜件嗎?請指教!

  • 是用離子交換還是反滲透?

    我們公司現在要新上一個脫鹽水項目,在選擇離子交換還是反滲透上爭論較多。我們之前有一個脫鹽水站,是用強陽-弱陰-強陰的一級復床系統,十幾年用下來比較穩定,現在再上新項目的話很多人認為用較新的反滲透,理由是操控方便,但反對者表示反滲透能耗太高(尤其是水耗),還要各種藥劑什么的,離子交換也可以作成全自動,工藝也簡單。各位大哥大姐能不能幫忙討論討論,以解我惑?這里先謝了!

  • 反滲透除鹽水的一個困惑

    我公司新上的一套230T/h反滲透除鹽水設備,在廠家調試完后,使用了2個多月,期間居然要反洗2次!而且每次都是微生物超標。去找水源分析,結果符合反滲透進水指標。什么原因呢?大家有什么好的建議?

  • 關于反滲透膜的奇怪問題

    我公司的反滲透膜在經過清洗之后有一個奇怪現象,具體如下:進水電導在1010左右,出水電導在45-48之間(清洗之前在40以內），出水硬度?.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式為前5后3,共48只膜。我對每只膜殼進行測試,發現有三只膜殼出水硬度不正常,分別是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分別為7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜殼,出水硬度7.2,接近進水硬度(化驗多次)。按照以往的經驗,懷疑是膜之間連接處密封圈泄漏,但是這次的情況有所不同,出水電導沒有象以往出現大幅度增加(照以往,當有泄漏時,純水總電導在100-200或更高,但這次出水電導在40-50之間),這給我們判斷造成困難。我又對出現問題的膜殼進行化驗,第一段第二只膜殼出水電導接近進水,第二段第一只和第二只出水電導高于總出水電導。為了排除膜殼之間泄漏的問題,我們對膜進行解體,重新安裝,開車運行后問題沒有改變。我們對此現象無法做出正確判斷,請各位專家給與幫忙解決,不勝感激!

  • 關于反滲透計算軟件的問題

    反滲透設計計算軟件很多 ,但有些弄不明白.1.為什么陶氏計算軟件排列只能手動優化排列,而海德能的能根據水量回收率自動排列,科氏也是.2.加阻垢劑的計算軟件能通用嗎 比如說科氏的能用在陶氏反滲透設計軟件上用嗎.3.為什么陶氏反滲透軟件說一級二段回收率能達到75,怎么我算最少得三段才能滿足,不至于報警.希望有了解的朋友能指點一下啊,不甚感激.

  • 談談大家對超濾和反滲透的認識

    隨著環保事業的發展,對污水處理要求越來越高,超濾和反滲透的應用越來越廣泛.我想大家談談你們對超濾和反滲透的認識及了解,以及在這一塊有什么好的材料推薦,大家共同探討探討.!!!1謝謝!!

  • (求助)有關垃圾滲透液的問題

    本人現在在一垃圾焚燒電廠的滲透液處理站工作,遇到一些怪異的現象(估計是本人經驗疏淺)無法明了,只要向各位大大求助怪異現象一:我們這的垃圾滲透液水質比較怪,有時是酸味很濃的黃色廢水,電導率6000~20000不等,有時是干草味或是其他怪味很濃的黑色的廢水,電導率不高,但這兩種水干了之后,回析出一層白色的物質.對此我們這的總工認為電廠在垃圾水中參合了其他一些化學廢水,廠內否認.怪異現象二:我們的厭氧池一共是600噸的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我們這的水數天內莫名其妙的變成了PH8~9的堿性水,我們每天檢測的進水都是酸性的(深夜不知道有沒有放高堿水進來不清楚),請問會(huì )有垃圾水在厭氧區放置數天水性變堿的情況發生嗎?怪異現象三:我們檢測現在進好氧系統的垃圾水PH約8.5~8.8,一經好氧曝氣后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方聞到很濃的氨味,好氧池的水也成了紅棕色.我們這的工藝流程:厭氧+氨兩極吹脫+好氧+MBR請大家為我解惑,謝謝.

  • IEC.TS60034-18-34-2000.64

    送給各位點IEC標準,如果回票熱烈,可以多發

  • 請教個關于反滲透設計的小問題

    本人在自學反滲透方面的知識,前段時間在一本書上看到關于反滲透設計中膜元件數量的確定問題,書上說的是 “ 設計水量除以單個膜元件的平均滲透流量”。舉個例子說某工程設計產水量為每小時20噸,如果采用滲透通量為每小時1噸的膜元件,那就是需要20支膜元件。我感覺如果對于一級的反滲透系統來說貌似是對的,若對于二級的來說好像不對啊,請高手給指點下,謝謝!

  • 反滲透(nveneosmosis,RO)系統

    我這里有一“反滲透(nveneosmosis,RO)系統”資料,上傳上來與需要的朋友分享。:)

  • 反滲透的圖片和大家一起分享

    反滲透的圖片和大家一起分享

    看到朋友們發的圖片,我也發些圖片和大家交流

  • 關于反滲透去除氨氮的疑問??

    平時見過一些反滲透方面的資料,說能把氨氮從1500mg/L降到15mg/L以下,我實在搞不懂其去除的機理是什么?說分子量吧都相差不大,說分子直徑吧都是微米級的,相差不到幾個微米,反滲透怎么就保證只讓水通過而不讓氨氮通過呢?請高人指點一下吧!![ 本帖最后由 shangnanliubo 于 2010-12-19 14:23 編輯 ]

  • 高層冷風滲透該如何考慮

    由于風壓和熱壓的共同作用,高層冷風滲透量每層都不是定值,開始聽我們主任工說北向是到頂層都有冷風,南向一般在中和面沒有,東向在中和面上1,2層沒有,西向在中和面上2,3層,<供熱工程>上有道例題,用那個公式酸和這個結論差不多,可是<規范>上的公式和書上不同,用規范的公式一個17層的建筑,北向11層就沒有冷風,東,西,南都是7層沒有,不知道大家如何考慮的.還有就是<規范>上對豎井溫度并沒有做任何解釋,大家是如何考慮的,希望可以共同探討.

  • 關于反滲透的一個問題。急

    請問:有的廠家說反滲透裝置產水量是以25℃水溫為標準,水溫每上升或降低,產水量就會(huì )上升或下降。是正確嗎?試問有哪家的水可以做到標準25℃?請各位行家多多賜教。

  • 有關反滲透的設計請教大家

    大家好!我正在作反滲透方面的設計!是電鍍廢水的回用水處理!是個新手!我想知道水量36m3/h應該設幾級反滲透系統才合理?最終回收要求達到70%,出水水質達到自來水水質。請高手指點!

  • 關于反滲透膜組件的安裝

    各位好友,請問誰會(huì )進行反滲透膜組件的安裝?留下聯系方式?謝謝

  • 求助!一級還是二級反滲透???

    在一些每小時產水量10噸以下的系統中,二級反滲透加EDI是否是必須的?這個問題讓我這個這個老菜鳥有點糾結,正兒八經我也知道應該用二級,但是看過很多直接用一級反滲透的系統,甚至某進口EDI模塊的業務也說一級沒問題,論壇里的各位高人怎么看?求解?用一級反滲透到底會(huì )有什么不良后果????

點擊加載更多

滲透34

滲透34專題,為您提供滲透34相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滲透34 相關的專業交流討論,更多滲透34相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

審批程序

滲透檢測

JIZZ亚洲国产| 海盐县| 丝袜制服性 盈影院| 国产色呦呦| 久日av| 国产美女精品一区二区三区| 播种欧吉桑与人妻ntr性连结| 江阴市| 婷婷亚洲综合| 欧洲人妻AV| 欧美老妇多毛精品一区二区沤| 国产高清自产拍AV在线| 日韩国产无码av| 欧美国产在线一区| 日韩h在线观看| 欧美日韩国产精品| 亚洲系列| 黄色网址你懂的能看的| 欧美另类一区二区| xxxx黄色| 亚洲色图综合色图| til.org.cn| 97人妻人人做人碰人人爽| 欧美啪啪视频一区| 一区二区三区黄片| 瓮安县| 91精品福利| 久久香综合精品久久伊人| 久久er综合| 夜精品一区二区三区| 亚洲av成人一区二区三区天堂| 色综合天天拍天天| 国产精品久久久久久久久免费| 另类另类另类另类性| 色老大wang| 天天想天天看天天搞视频| 霍州市| 亚洲AV一道| 亚洲综合网亚洲| 人妻无码66| 99视频77|