狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于對施工機械報審的審查

    施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?

  • 如何通過施工圖審查?(討論精轉)

    如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會(huì )有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流

  • 施工圖審查單位,名存實亡了嗎?

    如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管

  • 求助:關于施工圖審查意見

    收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件

  • 施工圖審查意見,該怎么答復?

    多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。

  • 還有這樣的施工圖審查意見!

    一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死!!

  • 請教關于施工圖審查“累進計費”。。

    某項目施工圖審查,造價3800萬,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,他們給我的算法竟然不一樣?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。

  • 結構施工圖審查技術指導

    一起來學習學習吧。

  • 結構施工圖審查技術問題

    結構施工圖審查技術問題

  • 結構施工圖審查的一些問題(轉帖)

    違反工程建設標準強制性條文及其它安全性的問題,有以下幾個方面: 一、延用老版規范引起的問題 部分工程跨年度設計,與新版規范配套軟件修編工作滯后有關。一些新版規范修改的內容在施工圖中沒有反映。 1、混凝土結構設計規范GB50010-2002對一些基本的、屬于強制性條文內容的改變較多,如:鋼筋種類名稱與強度值、縱向受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度、縱向鋼筋的最小配筋率等比老規范有所提高。不少設計院的設計總說明的修改工作沒有跟上,個別設計人員對新版規范學習不夠,在計算書、圖紙說明、附注中仍引用老版規范規定。 2、建筑地基基礎設計規范GB50007-2002突出的修改是:按地基承載力確定基礎底面積及埋深或按單樁承載力確定樁數時,傳至基礎或承臺底面上的荷載效應應按正常使用極限狀態下荷載效應的標準組合。相應的抗力應采用地基承載力特征值或單樁承載力特征值。對這更改有些人不適應,仍用老規范設計。 設計人員沒有引起重視的還有: a、樁身承載

  • 施工圖審查要聞2007-9-10

    施工圖審查要聞匯總近期我院施工圖文件審查項目(共16項)電氣部分的審查意見,無涉及強制性條文的錯誤,主要為一般規范性錯誤。其中,有同一性質的錯誤,在幾項工程中均有出現。現將主要問題列出如下,請大家務必重視。1. 變配電室室內保護接地干線應不少于兩根導體在不同點與接地體相連。(JGJ/T16-92第14.6.3.3條)2. 變壓器與低壓開關柜貼鄰布置,其防護等級不應低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 負荷類別應明確劃分,并劃分合理正確。應按負荷類別進行電負荷計算,變壓器容量應通過計算確定。4. 照明、插座、風機盤管支路線距離過長,線路未端短路時開關很難動作。(開關整定值,瞬動倍數與導線線徑及長度應配合起來,否則,線路未端短路時開關很難動作。)5. 開關整定值過大,不能保護該回路電纜。6. 消防用電設備的配電線路當采用明敷時,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。7. 屋頂風機及其它用電設備的配電箱應根據建筑物的重要性設相應的

  • 施工圖審查機構到底該干嘛?

    最近作的幾個工程,施工圖審查機構提出的意見絕大部分東西都是些“有關作法方面”,根本不違背強制規范和一般的規范,都是跟他們傳統方式不同而已。你說那些人是不是“吃飽了沒事干!”

  • 施工圖紙審查的管理規定

    關于印發《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行)》的通知黑建設[2008]40號 各地市建設局(建委);省森工總局、農墾總局建設局 現將《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則》(試行)印發給你們,請認真貫徹執行。在實施本細則時有什么問題請及時反饋給省廳勘察設計處。 二〇〇八年七月三十一日 黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行) 為進一步加強對房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件的監督與管理,做好建設工程施工圖設計文件(以下簡稱施工圖)審查工作,根據新修訂的《黑龍江省建設工程勘察設計條例》,決定對施工圖審查辦法進行調整,制定本實施細則: 一、審查范圍: 所有新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程均要進行施工圖審查,建筑物中的建筑幕墻、鋼結構和輕鋼結構、大型室內外裝飾工程、風景園林和照明專項工程的設計也要進行施工圖審查。

  • 電氣施工圖紙審查的情況

    【分享】電氣施工圖審查意見綜述0 論文作者:zjj自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容:第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處應做總等電位聯結。違反:《低壓配電設計規范》GB50054-95第4.4.4條。處理:補出示意圖,并增加總等電位聯結的做法說明。2.動力配電箱應重復接地,并加打人工接地體,或利用基礎接地裝置,其接地電阻應達到國標要求。違反:《工業與民用電力裝置的接

  • 萬科施工圖設計審查要求

    此為網易結構上一個網友東西整理的,為方便大家整理而成的word格式而已。

  • 施工圖審查的一些常見問題

    施工圖審查的一些常見問題

  • 施工圖設計文件審查要點

    施工圖設計文件審查要點絕對不錯

  • 施工圖相關專業審查要點

    施工圖相關專業審查要點

  • 某小區的結構施工圖審查文件

    xx市xx建設工程技術咨詢有限公司建設工程施工圖設計文件審查意見書 共 頁第 頁;本專業共6頁 第 1頁審圖編號 xx審[2007]xxxxxx 工程名稱 xx市xx房地產開發有限公司xxx花園1~10棟 審查專業 結構設計序號 圖 號 審 查 意 見 條文類別 相關條文 設計單位意見回復(須注明相應修改圖編號)1 計算書(1-9棟) 1、 沒有地下室底板梁抗浮計算書。2、 沒有提供柱底最大標準組合內力值,無法核對樁數,請補充,并自行核對。3、 第2層梁板荷載平面計算書中輸入的數據與結施02/G總說明不符,地下車庫屋面總說明4.0KN/㎡,計算書是3.0,消防車道總說明是20KN/㎡,計算書中是16.0KN/㎡,應標注一致,請重新核對荷載與配筋。4、 7、8棟11~12層為強制指定的薄弱層,9棟11~13層為強制指定的薄弱層,總信息中強制指定薄弱層個數不應是0。5、 沒有梁板裂縫/撓度計算書。 2 02/G 1、 應注明未經技術鑒定或設計許可,不得改變結構的用途和使用

  • 電氣施工圖審查意見綜述

    電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處

點擊加載更多

施工圖審查報審

施工圖審查報審專題,為您提供施工圖審查報審相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工圖審查報審 相關的專業交流討論,更多施工圖審查報審相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

村鎮生活污水處理

農村生活污水治理

一本大道在线无码一区| 久久久久国产精品夜夜夜夜| 97欧美精品在线视频| 白洁少妇陈三52章| 国产午夜久久| 被男生扯乳罩捏胸玩揉很爽| 精品欧美二区三区久久久| 国产精品毛片久久久| 国产一区二区在线视频| 日韩DC| 成人国产精品| 亚洲阿v天堂| 久久精品 亚洲视频| 国产性色| 夜色资源| 亚洲AV无码日韩午夜精品 | 伊人国产视频| 通海县| 日韩无码AV综合区一区二| 国产乱码精品一区二三赶尸艳谈| 私人黄色影院视频| 亚洲国产精品无码7777一线| 黑人特大一级黄片| 一级av| 欧美色蜜桃97| 国产爱欧美| 秋霞一区二区三区| 黄色国产在线视频你懂| 日本中文一区二区三区亚洲| 国产娇妻3p露脸在线视频| 337p日本欧洲亚洲高清鲁鲁| 黄色网你懂的| 日韩久久不卡视频| 五月亚洲综合| 红杏成人AV| 久久99国产精品二区不卡| 日日夜夜狠狠干| 麻豆国产馆老熟妇高潮| 国产av主播| 欲香欲色综合视频| 色欲麻豆国产福利精品|