  • 關于剪力墻結構的鋼筋含量問題

    請求高手指點下,34層的剪力墻結構的鋼筋含量如何計算。在PKPM中的工程總量中能計算出混凝土的量,如何計算鋼筋的量,謝謝!!!!!!34層的剪力墻結構中樓板、梁、剪力墻、柱的配筋率多少合理???

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 鋼管混凝土排柱剪力墻結構有哪些優點

    (1)鋼管混凝土排柱剪力墻的抗壓和抗剪性能好。 (2)抗震性能優越、延性好,用于高層建筑的鋼管混凝土排柱剪力墻時可以不限制鋼管的軸壓比而控制長細比。鋼管混凝土剪力墻在壓、彎、剪循環荷載作用下,水平力P和位移△之間的滯曲線十分的飽滿,表明其吸收能量的能力很好,具有良好的抗震性能。 (3)能充分發揮高強混凝土的承載力,防止其脆性破壞。 (4)采用普通鋼板料、厚度一般不超過40mm,最多50mm,取材容易,制作和安裝方便。 (5)鋼管混凝土排柱剪力墻施工簡便,為快速施工創(chuàng )造了條件。 (6)耐火性能良好,與鋼筋混凝土剪力墻結構相比,一般可節約2/3防火涂料,因而降低工程造價。鋼管混凝土排柱剪力墻的耐火性能比鋼筋混凝土剪力墻結構好。這是因為鋼管內有大量的混凝土,能吸收很多的熱量。混凝土的導熱系數低而比熱大,因此當發生火災時,剪力墻截面中的溫度分布不均勻,越到中心,溫度越滯后,所以,剪力墻的承載力下降緩慢,增加了剪力墻的耐火時間,這對于結構的安全是有好處的。 (7)鋼管混凝土具有良好的經濟效益相對于鋼材和鋼筋混凝土,鋼管混

  • 剪力墻加固混凝土框架結構

    原結構為混凝土框架結構,設防類別提高后需進行加固,加固方案為加剪力墻加固和外包鋼加固。如何確定剪力墻的位置和尺寸是關鍵,各位能否指點。謝謝。

  • 剪力墻結構底部加強區混凝土不密實

    剪力墻結構底部加強區混凝土不密實

    在施的一高層建筑底部加強區混凝土澆筑時混凝土塌落度過小有一面300厚墻,存在澆筑后振搗不密實現象,同一層共計有28面墻體,該面墻位于建筑物外圍角上。設計標號為C60,澆筑時沒有反轉罐車,加上是晚上澆筑的沒有第一時間退料。剛開始料還可以越放越干,大約澆筑了5方料后通知商混將該車剩余灰退場。拆完模后發現該堵墻氣泡較別的墻面多,無狗洞產生,不過后續下雨發現該面墻存在有局部滲水現象。現在懷疑墻體內部純在不密實,影響該墻的承載力。問一下能否進行壓力罐漿法,在滲水部位打止水釘然后用注漿機向墻內注射 加固用的AB組分環氧樹脂對墻體內部不密實部位進行填充,以此來增強該面墻體的承載力。

  • 全現澆剪力墻結構混凝土澆筑工程

    一、 施工準備 (一) 作業條件 1、 

  • 鋼筋混凝土剪力墻結構防裂分析1

    高層中剪力墻的裂縫按其形狀分為兩類:一類為豎向垂直裂縫,另一類為斜裂縫。其中垂直裂縫全部位于底層地下室,一般由墻根與基礎筏板接觸處開始斜向上延伸至接近頂板處,裂縫呈兩頭細中間寬形狀,裂縫中段最大寬度達0.4 mm。斜裂縫多在墻體兩面同時出現,常貫穿墻體。相比之下垂直裂縫較短較窄,一般不貫穿墻體。1 裂縫產生的原因分析經驗算知,混凝土收縮拉應力大于混凝土的抗拉強度,裂縫寬度計算值與實測值比較接近,由此說明裂縫主要是由于混凝土的收縮引起的。針對混凝土剪力墻出現的干縮裂縫,根據工程中所使用的原材料、現場施工情況、施工環境等諸方面的因素進行

  • 鋼筋混凝土剪力墻結構防裂分析2

    分析,其裂縫產生的原因如下。1.1 設計方面1.1.1 設計人員對泵送混凝土的性能考慮不周泵送商品混凝土,在配置過程中,多選用緩凝型高效減水劑,同時也摻加了20%~30%的粉煤灰,這些都會(huì )影響混凝土早期的抗拉強度和彈性模量,在混凝土硬化過程中,其收縮率和徐變也較大,容易導致混凝土產生開裂。目前在結構設計中對混凝土往往只考慮結構強度的要求,對墻體一般不作抗裂驗算,只是套用現行規范進行設計,因而忽略了泵送混凝土的這些特點 。泵送混凝土與同一強度等級的塑性混凝土相比,兩者的力學性能雖然相同,但在施工階段的性能及澆注的后期效果卻有著較大的差別。實踐證明,采用流動性大的泵送混凝土澆注的墻體比采用塑性混凝土澆注的墻體更容易出現裂縫。1.1.2 截面特征和墻體水平鋼筋配置情況的影響地下室外墻相對于梁、柱等構件高厚比較大,屬薄壁構件,因此散熱快,干縮與冷縮變形均較大,而且墻體越長,鋼筋混凝土結構的體積越大,越容易出現裂縫;細鋼筋越疏、越光滑,墻體越容易出現裂縫。現行規范雖然對剪力墻作了規定,但對水平鋼筋的要求卻較松。如文獻規定:鋼筋混凝土剪力墻的水平及豎向分布鋼

  • 剪力墻結構應該注意哪些?

    我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習。基本都是做框架的,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!!!!

  • 混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

  • 剪力墻結構中哪個是邊梁/

    剪力墻結構中哪個是邊梁/

    在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。

  • 對剪力墻結構外墻的理解

    對剪力墻結構外墻的理解

    剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮?

  • 框架--剪力墻結構簡述

    一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其

  • 剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    剪力墻結構錯層可以這樣建模嗎

    請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?

  • 剪力墻結構外墻怎么砌筑?

    砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,怎么個砌筑形式?依照哪個規范?需要注意什么?請大神門指教了。。。

  • CADKING住宅-剪力墻結構

    圖紙簡介: 住宅-剪力墻結構住宅-剪力墻結構住宅-剪力墻結構 投稿網友: lb19880828 上傳時間: 2013-12-04 圖紙省

  • 關于有少量柱的剪力墻結構

    如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,絕大部分均由剪力墻承擔,工作性能接近于純剪力墻結構,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢?請各位大俠賜教

點擊加載更多

剪力墻結構混凝土含量

剪力墻結構混凝土含量專題,為您提供剪力墻結構混凝土含量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構混凝土含量 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構混凝土含量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

丁香五月综合网| 蜜桃精品在线观看| 五月天丁香网| 天堂精品| 国产av一区二区精品久久| 久热久| 你懂的网址在线观看视频| 欧美精品老司机| 男人操女人的网站| JULIA一区二区中文久久94| 国产老女人91精品一区| 香蕉不卡自拍视频| 2020这里只有精品| 无码专区天天躁天天躁在线| 日韩少妇av| www.7| 国产AV午夜精品一区二区入口| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 亚洲3344| 一区二区三区亚洲欧美日韩| 国产猛男GAY1069视频| 大香蕉久久| 大胆粉嫩 亚洲一区| 亚洲欧美日韩在线码| 亚洲AV高清无码一区两区三区| 高清无码 在线视频| 97精品人妻在线| 久久婷婷综合激情亚洲狠狠| 成人免费视频一区| 伊人色综合久久天天人手人婷| 欧美一区二区三区网站大全| 最新综合精品| 色爱综合网中文字幕第1页| 1024在线视频| 国产欧美综合一区二区三区| 在线天堂8 中文字幕| 久久青青国产| 先锋影音在线资源| 蜜臀亚洲一区| 国产一卡一卡久久久午夜福利| 尖峰时刻3|