混凝土結構工程施工質量驗收規范
隨著《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2002)的頒布,為便于新規范使用者準確理解,正確執行,編者撰寫本書,力圖全面、準確地介紹規范編制的相關背景和技術內容,回答并解釋在規范執行過程中出現的問題。本書對規范技術內容的介紹(理解與應用)共12章,主要介紹規范內容的技術背景和學習要點,使讀者對修訂的原意有更深入和系統的理解。前9章最后一節為問題討論,編者從大量來自工程實踐的問題中篩選出一些具有代表性的問題,進行回答和解釋。這部分內容對廣大施工、監理、質監、檢測及管理等技術人員有實際的參考意義。有需要資料的朋友可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
1.工程概況和特點:(略)2.工程質量管理要求2.1工程施工規定(1)施工方法與工程劃分混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構分類,還可以分為鋼筋混凝土結構子分部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。混凝土結構子分部工程可劃分為模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。各分項工程可根據與施工方法相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃分為若干檢驗批。(2)施工技術要求混凝土結構施工現場質量管理應有相應的施工技術標準、健全的質量管理體系、施工質量控制和質量檢驗制度。混凝土結構施工項目應有施工組織設計和施工技術方案,并經審查批準。(3)結構實體檢驗1)對涉及混凝土結構安全的重要部位應進行結構實體檢驗。結構實體檢驗應在監理工程師(建設單位項目專業技術負責人)見證下,由施工項目技術負責人組織實施。承擔結構實體檢驗的實驗室應具有相應的資質。2)結構實體檢驗的內容應包
第一章:模板施工質量標準作法一1、模板的安裝“模板與支架應有足夠的承載能力、剛度和穩定性,能可靠地承受砼的重量、側壓力及施工荷載”,這條強制性條文是模板安裝的最基本要求,也是施工安全和施工質量必須的保證,主體必須采用定型鋼模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰漿應清除干凈,用脫模劑涂刷均勻,但不得采用有影響結構性能或妨礙裝修的隔離劑。 3、模板的拆除(1)模板過早的拆模,砼強度不夠,容易造成結構沉降變形、開裂,甚至坍塌,所以一定要按照規范規定的強度要求進行拆模;(2)在樓面堆放的模板集中荷載不得超重。 4、梁、板的支模標準作法:(1)當梁底模板跨度≥4m時,應進行起拱,起拱高度為梁跨度的1/1000~3/100
混凝土結構工程施工質量驗收規范.rar
混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002)PDF版
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204-20
混凝土結構工程施工質量驗收規范G50204-1
混凝土結構工程施工質量驗收規范.pdf
混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002)
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
混凝土結構驗收質量規范!與大家共享!
論文簡介:關于發布國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》局部修訂的公告現批準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002局部 投稿網友:mydear520 上傳時間: 2013-07-29
GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》[ 本帖最后由 kueeeva 于 2011-5-2 22:52 編輯 ]
一、混凝土工程的質量通病和防治措施 (一)常見問題 1. 蜂窩:原因是混凝土一次下料過厚,振搗不密實或漏振,模板有縫隙使水泥漿流失,鋼筋較密而混凝土坍落度過小或石子過大,根部模板有縫隙,以致混凝土中的砂漿從下部涌出而造成; 2. 露筋:原因是鋼筋墊塊位移、間距過大、漏放、鋼筋緊貼模板,造成露筋,振搗不密實,也可能出現露筋。 3.麻面:拆模過早或模板表面漏刷隔離劑或模板濕潤不夠,構件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脫皮。 4.孔洞:原因是鋼筋較密的部位混凝土被卡,未經振搗就繼續澆筑上層混凝土。 5.墻體爛根:模板拼縫不嚴、或加固不夠、下料過多導致模板出縫隙,混凝土跑漿造成; 6.洞口移位變形、梁變形:澆筑時混凝土沖擊洞口模板,兩側沖力不均,模板未能夾緊;造成洞口變形,梁扭曲,甚至個別部位截面“頸縮”。 7.縫隙與夾渣層:施工縫雜物清理不干凈或未澆底漿等原因,易造成縫隙、夾渣層。 (二)預防措施 1.將局部用水泥砂漿修補過的部位重新
最新的混凝土結構驗收規范。
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002局部修訂 5.2