狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高層建筑排水管材的選擇

    最近工程都是高層,有40層的住宅和35層的辦公樓,在排水材料的選擇上有點矛盾!是用鑄鐵管還是PVC管,另外,那個中空螺旋管怎么樣啊?各位老大給點意見謝謝

  • 關于高層建筑室內排水管材的問題

    請賜教:我現在施工單體建筑高度為兩百米,室內排水管的材質為建筑排水柔性接口鑄鐵管(壁厚4mm),法蘭壓蓋,承插連接;我擔心工程完工后期如果底層排水管道出現堵塞,管內壓力會(huì )增加至十幾公斤,鑄鐵管不是承壓管道,管道會(huì )不會(huì )爆開,有沒有具體要求高層室內鑄鐵管材質要求。

  • 超高層建筑排水管材的選用?

    200M的建筑,考慮用球墨鑄鐵管。但我查了相關規范沒有具體規定。竊以為目前市場的球墨鑄鐵管均為給水管材,要用到排水上,真的是莫大浪費,據說東方廣場就是這么做的。想請眾兄弟討論一下,有必要嗎?我已經收集了不少論據了。

  • 高層建筑污水排水管的管材選用什么樣的?

    目前的GB50242-2002中沒有說明高層建筑的排水管材問題,只說明了雨水管的選用,但我以為高層也應選用承壓排水管或給水管材或金屬管道.污水雖然沒有滿流現象,但幾十米的落差卻是客觀存在的,如用普通排水管,不知能否承受得了.有沒有有關高層建筑方面的給排水規范,我是搞質監的,所有的事都得有據可依,請教各位大蝦了

  • 請教超高層建筑排水管材及其安裝的問題

    在超高層建筑中,排水管采用何種管材技術經濟比較合理,如是硬聚氯乙烯管材,安裝衛生間橫只管穿樓板,怎么處理即方便施工又能保證不漏水?現在我們廣西南寧這邊,很多衛生間都是做成沉箱式的,立管管窿都設置在衛生間邊梁外,橫支管都要穿梁,你們說 穿梁位置預埋鋼套管好,還是采用硬聚乙烯塑料套管預留空洞好? 如果設鋼套管的話,存在一個嚴重的問題,就是上下層預埋鋼套管中心不在同一垂直線位置的話,造成立管與橫支管連接不上,處理起來更麻煩。

  • 高層建筑雨水排水管的選用

    高層雨水排水管應采用金屬管或承壓塑料管。但鍍鋅鋼管要銹,鑄鐵管排水管不承壓。所有承壓塑料管幾乎均不防紫外線和易老化(設在室外),而且塑料管的伸宿問題也難解決。請教各位大蝦到底應選用哪種管材?

  • UPVC排水管在高層建筑中的應用

    UPVC排水管在高層建筑中應用尚無太多實踐經驗。筆者認為,在建筑底層排水橫管或局部承壓管道可選用質好的排水鑄鐵管或給水鑄鐵管(可保證質量)來滿足承壓要求。廈門閩南大廈在實際施工中,二層板下選用給水鑄鐵管、二層以上選用UPVC排水管,運行一年多以來管理方便、效果較佳,充分體現出UPVC排水管的優點。 ① UPVC排水管施工規范中未要求管壁打毛,施工人員未引起重視,依此操作、影響粘接效果。實際施工監理工作中對此應做詳細交待,可在書面交底資料中“粘接前用砂紙打毛”加以要求、監督執行,以保證粘接效果。 ②雨水斗蓋與斗體法蘭之間可加設一橡膠墊圈止水環防水,以防樓板防水層未做好、且雨水斗堵塞時雨水滲入防水隔熱層(大多為膨脹珍珠巖,吸水性能好,不易干),造成滲水事故。 ③管道穿板洞處的管外壁應打毛使其粗糙,與混凝土結合更緊密,達到防水目的。亦可加設橡膠止水環防水。 ④施工過程中應及時按規范要求做好管道支、吊架,防止管道斷裂。 ⑤可要求所有水平主管段作灌水試驗,立管作通水試驗(與規范要求略有提高),能及時發現滲水點,保證總體施工質量,以防漏水至下部裝飾

  • 高層建筑排水管是否需要消能器?

    現在高層的排水管都有設置消能器,但是有一次開會(huì )被甲方問倒了,回去查看并沒有關于消能器設置的規范,請問一下,消能器是否有必要設置?其作用大嗎?

  • 高層建筑塑料排水管阻火及消能措施

    請問高層建筑排水塑料管阻火措施是每層設還是每隔六層設在設計規范上要求好象是每層設,在圖籍上是隔六層高層建筑消能措施設計的位置,隔多少層設

  • 高層建筑給排水管敷設問題

    我在做一個高層建筑給排水時有這樣一個問題:建筑管道在地下一層走,但本建筑周圍都是窗井，這個時候怎么辦?尤其是排水管,也不能拐好多彎呢?再有就是穿柱的問題,窗井除窗之外的墻內都是柱,不能穿,那管能穿越窗戶嗎?高層建筑的排水可以所有立管都匯集到一根總管排出嗎?還是最好要每一根單排呢?

  • 關于排水管材配件的問題

    現在在設計一個小區,有10幢30層住宅,衛生間排水管采用PVC內螺旋消音排水管,我想問的是采用此種管材可以采用普通pvc排水管的配件嗎,如果可以的話,那排水量會(huì )不會(huì )跟普通排水管沒多大的差別呢?另采用內螺旋排水管(采用普通配件)加專用通氣管與普通PVC排水管加專用通氣管排水流量會(huì )差很多嗎?知道的麻煩回復一下,謝謝!

  • 關于排水管材選擇的問題

    請教一下給排水版本的專家門。我們是十五層小高層的房子(湖北地區),設計排水用芯層發泡PVC-U管,但現場的施工隊說最好采用PVC-U螺旋管,說是芯層發泡強度低怎么的。請問小高層的排水管材有沒有什么要求,采用芯層和螺旋各有什么好處?

  • 100米高層建筑的室內生活排水橫干管用什么排水管材?

    100米高層建筑的室內生活排水橫干管用什么排水管材?

    本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 編輯 項目為商務公寓樓,22層,4層以下為商場,3層頂是室內生活排水橫干管分布層,設計是標的是De160排水塑料管,問大家用U-PVC塑料管行嗎?找了半天的規范沒有找到依據,問設計院按圖施工,施工說明里排水橫均采用球墨鑄鐵管?有點郁悶,用柔性鑄鐵管還聽說過,怎么辦?

  • 高層建筑給水排水管道安裝

    高層建筑給水排水管道安裝

    由于高層建筑層數多,建筑結構復雜。高樓供水管道內靜水壓力大,要求管材及配件強度高,而且對防噪聲、防震等性能要求高,因此對管道支架、管材接口等要求十分嚴格。 一、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管。多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、 管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準確,以保證支管的連接。各種管道的安裝按先粗后細, 小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行。高層建筑層數多,管道安裝工作量大,為加快施工進度,可采用預制加工、現場裝配形式進行。 二、給水系統安裝高層建筑通常需要設置水池、水泵、氣壓罐等設備。高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接;DN>1OOmm,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管。安裝立管時。每層

  • 建筑給水排水管材分類與選用,超全合集!

    用于生活飲用水的給水管道系統所用的管材、管件及與水接觸的其他輔助材料的衛生要求,應符合現行國家標準《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》GB/T17219的有關規定。目前現行有效的給水管材相關的部分技術規程及標準圖集:1.《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-20142.《建筑給水復合管道工程技術規程》CJJ/T155-20113.《建筑給水金屬管道工程技術規程》CJJ/T154-20114.《埋地塑料給水管道工程技術規程》CJJ101-20165.《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20086.《自動噴水滅火系統CPV管管道工程技術規程》CECS 234:2008(僅適用于輕、中危險級I級場所中濕式自動噴水滅火系統公稱外徑不超過50mm的配水管及配水支管)。7.11S405-1~4 《建筑給水塑料管道安裝》11S405-1 《建筑給水氯乙烯類塑料管道安裝》11S

  • 高層建筑給排水管道系統的安裝

    高層建筑給排水管道系統的安裝

    給排水工程是城市的基礎設施、工業生產和人民生活的命脈之一。隨著科學技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,給排水工程日趨向大系統、高參數的方向迅猛發展,因此,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會(huì )對日后的使用產生極大的影響。為了確保民用給排水在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。 1、管道安裝施工步驟 熟悉圖紙和有關技術資料施工測量放線溝槽開挖及管溝砌筑配合土建預留孔洞及預埋鐵件管件加工

  • 超高層建筑采用給水管材

    一超高層建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要將水供到150米高的屋頂水箱(水箱出來的管道采用減壓閥分區)采用什么樣的管材比較合理?

  • 建筑給排水管材的抽樣檢測

    一、建筑工程上常用的塑料管材

  • 關于高層建筑雨水管材的選擇

    規范及技術措施中關于高層建筑雨水管材的選擇要求是:管材和接口為承壓的金屬管,鋼塑復合管,承壓塑料管等。現有一80米高層建筑,原設計采用承壓塑料管,粘接(材質upvc)。本人有不同意見。1.市面上似乎少有承壓upvc,(網上也沒有找到)。而普通upvc承壓為0.4mpa,不滿足雨水灌水試驗要求。2,部分人提議用HDpe排水管,電熔連接。經查建筑排水用HDPE技術規程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能滿足要求。目前看來只有采用鑄鐵排水管 ,橡膠圈連接。襯(涂)塑鋼管,溝槽式連接件連接。現甲方考慮采用upvc給水管作為雨水排水管,此時耐正壓可以滿足,但是塑料雨水排水管要求能耐負壓絕對值為70kpa。本人認為給水管是達不到這一要求的。且檢查口等排水附件設置困難.不知道工程中是否可行?另橡膠圈連接和溝槽連接的連接處是否也能滿足要求?缺少具體數據,不知道各位覺得如何?還有一種孔網鋼帶hdpe復合排水管,電熔連接,是否能滿足要求,本人擔心鋼帶和hdpe層脫落。[

點擊加載更多

高層建筑排水管材

高層建筑排水管材專題,為您提供高層建筑排水管材相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑排水管材 相關的專業交流討論,更多高層建筑排水管材相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑給排水

高層建筑排水設計規范

人人干天天干| 精品視頻一日韓| 婷婷色综合国产精品一区二区| 久九中字婷婷| 亚洲欧美一区二区三区99| japen国产精品jizz| 亚州精品无码久久av字幕| 国产精久久久久无码AV思思| 中文成人精品久久一区| 欧美综合视频网| 色呦呦日本在线观看| 久久亚洲精品无码| 久久久久久久一线毛片| 97资源性伦在线| 欧美 国产 一区 二区| 色鬼久久| 91精品美女视频| 久久综合亚洲色HEZYO国产| 另类亚洲欧美精品久久| 大香蕉猫咪AV| 成人国产欧美一品二品下载| 青青草国产日产欧美一区二区| 无码一区二区三区中文字幕| 中文字幕日韩欧美一区二区 | 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 日本小黄片| 色播久久| 日本国产美女大鸡巴| 秋霞白浆| 无码6区| 秋霞网址| 无码99| 天堂av影院| 精品一区二区三区在线播放视频| Av无码在线网站| 欧美精品五| 久久精品9| 一本无码视频| 91香蕉国产| 66AV在线| 手机在线你懂的|