任務指導書
圖紙簡介: 本橋為中承式系桿拱橋,含上下部結構圖,平面布置圖及細部結構圖等。 投稿網友: weibo_1403262504109 上傳時間: 2014-06-23
簡介: 1-130m等截面懸鏈線鋼筋混凝土箱形拱橋,拱軸系數1 .9,矢跨比1/5;設計荷載:汽車—超20級、掛車—120;橋面寬度:2×(凈10+2×0.5米防撞護墻);
最近在設計中遇到一個棘手的問題:小電站裝機規模為500KW,水頭為230m,壓力鋼管為400mm,壓力管道線斜段長為500m。 壓力管道全線基礎挖深均以超過2.5m,但基礎全線為軟基(強風層都達不到),因為考慮到效益的原因,希望大家出出點子,用即經濟又安全的方法來處理鎮墩、支墩的基礎及排水問題。 非常感謝!
該橋橫向坡度是通過控制拱上立柱的高度來實現的,立柱上的空心簡支板和連續橋面時均勻厚度,拱圈上每個立柱低梁上有六個立柱,且各立柱頂部的高程不同,建模是該選哪個立柱,拱腳與拱腳如何聯系,
一些拱橋的模型,歡迎大家補充!
我先說說上海這邊的情況,上海水物局的標準是≥0.16MPa,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上夠5~7層的用戶。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,其他地方怎么樣?
如提,1、如何可以把一根單線變成多義線。 (pedit命令出外)2、如何把首尾相連的幾根單線變成一根多義線?(pedit命令出外)謝謝!
剛工作了半年,有些概念性的問題還是不怎么清楚,希望有時間的前輩能指導一下!在采暖設計做水壓試驗時,涉及到幾個關于壓力的概念,我弄不太懂!1.系統頂點工作壓力2.系統工作壓力3.采暖系統最低點散熱器工作壓力4.散熱器的工作壓力它們之前的聯系和區別,望前輩指教,謝謝!
(IPC絕緣穿刺線夾),在產品快速更新換代的中國,很多新東西都慢慢的被人們接受,就專門拿穿刺線夾來說吧,大家可以看到圖片,也許沒用過的朋友看不明白,其實很簡單的東西, 主要就是這幾樣東西組成,穿刺的刀片,外殼,力矩螺母.他有兩個卡口,卡口里面分別都有鍍鋅銅合金的刀片,硬度要求足夠.一邊卡主線,另一邊卡上要分的支線,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透電纜的絕緣層,石棉層也能穿透.那么螺母力量用到什么時候最恰當呢?刀片刺進去也看不到有沒有接觸到里面的銅芯,這就是為什么要選用力矩螺母.刀片的這種穿透力在技術人員的不斷實驗中最后定下了一個最合適的力量,當你拿扳手把力矩螺母擰斷之后,那么刀片也就達到了最合理的接觸程度.大家完全可以放心,正規的產品保證絕對保證他的接觸面足夠.穿刺線夾就是個一次性的產品,不可以重復使用的原因是二次使用很危險,所以特意的選用了力矩螺母直接擰斷.有些朋友問一芯電纜還能理解,五芯的就不好理解了,其實很簡單,都是一樣的,你把五芯電纜的總外皮去掉,里面分別出現5跟電纜,你再一根根的卡上就行了. 電纜絕緣穿刺連接器與傳統電纜連接方式相比具有如下優越
從頂板預埋的燈位盒至吊頂燈具之間用什么線合適呢??結算中安裝燈具的定額中已包含了1-1.5m 1.5mm2的導線主干線圖紙標注的是BV-2.5的導線 ,用1.5mm2的導線連燈具合適碼?如果用BV-2.5導線 審計方面又不同意 想請教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
我現在在做一個有壓隧洞,內水水頭130m,洞徑2.0m,襯砌厚度0.4m,圍巖為3~4類,地質上為泥巖,覆蓋層厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的鋼筋,還有請問一下PC1500算的μμ是受力鋼筋的體積配筋率嗎,怎么轉化為長度1.0的環向受力鋼筋的根數及直徑?現在隧洞設計規范的附錄中雙層配筋的f的單位是什么?拜托大家!
一段大口徑管道(長時間運行內壁銹瘤2cm長,管壁完好,銹蝕極輕,是供水管道,在出口各用水單位取水沒有變化的情況下,要想提高供水能力,是提高供水壓力,還是降低管道糙率呢?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
在低壓配箱中 C65N-C16A/1P+VIGI30mA有一跟藍色的零線,大家是怎么處理的那,直接接零排是嗎,但是很短我用同顏色的線把它接起來,再連到零排;但多方不同意,說不允許接,話外之易是要端子過渡;
求[4] 鐘善桐.鋼管混凝土結構.清華大學出版社,2003鋼管混凝土力學
請教大蝦們 醫院的CT室的CT機里有壓縮機 用的是407C制冷劑 故障顯示是運行壓力低,是不是缺制冷劑了 另外 407C的正常運行壓力是多少啊 先謝謝了
目前正在做一個寧夏的項目,場地上回填土和黃土層比較厚,需要進行地基處理。在《濕陷性黃土地區建筑規范》中提到:地基處理厚度不應小于......,且下部未處理濕陷性黃土層的濕陷起始壓力值不宜小于......。目前場地已經預備做全場強夯處理了,但是由于土層太厚,有的區域勢必無法全部消除濕陷性,對于下部未處理的黃土的濕陷起始壓力值應該怎么取呢?是強夯前詳勘報告中的壓力值嗎?那么經過強夯處理后,盡管有未處理的土層,但經過上部的強夯,是否它的起始壓力已經變大了,是不是應該重新測定?還有剩余濕陷量也有相同的疑惑,是應該取處理前的,還是強夯后重新測定?請大家幫我解答解答,謝謝!:call:
安全滑觸線型號分為3線、4線。分別用在什么情況下。4線的第四線是N線還是PE線?對應3、4線,從配電箱引至滑觸線的電源線是幾根線?問了幾個人都說不清楚,郁悶呀。
《給排水設計手冊》第二版,第二冊《建筑給水排水》P81頁的計算方法是“水槍噴嘴造成一定長度的充實水柱所需水壓”+“水帶的水頭損失”,可是其他書上還加上了“消火栓栓口水頭損失,一般為2m”。這是怎么回事呢?手冊錯了?
拱橋壓力線
拱橋壓力線專題,為您提供拱橋壓力線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與拱橋壓力線 相關的專業交流討論,更多拱橋壓力線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度