以框架結構為例:1. 土方:場地平整、挖土(人工、挖掘機)、土方運輸(原地、運輸)、土方回填(挖土、運輸、回填)。樁基礎,以振動灌注樁為例:打樁(注意空打部分)、樁尖埋設、鋼筋籠、鑿樁頭。2. 墊層:墊層、防水。基礎、結構:梁、板、柱(是否有弧形、起坡等)。這部分主體結構應該沒有問題。3. 砌筑工程:什么磚,砂漿類型,一磚還是半磚還是一磚以上。有的地方在地下室符合某種條件還加照明費,注意有的基礎下面有磚胎膜。4. 混凝土工程:一般按照體積計算,樓梯、陽臺按投影面積(直形、弧形)。有的地區室板算到梁邊,有的地區是梁并入板計算。柱子算層高。應該要注意的是過梁、構造柱(馬牙槎),窗臺板,裝飾線條、陽臺露臺反梁、壓頂等小型構件、樓梯算的邊界要注意,基本上都是按照平方計算的。模板:墊層、基礎、基礎梁、梁、板、柱、過梁、構造柱、小型構件、樓梯、陽臺、欄板等。5. 鋼筋:樁鋼筋籠(一般對照圖集,不要忘記固定筋,螺旋箍筋的計算),各個構件鋼筋,吊筋(主、次梁交接部位),洞口補強鋼筋,剪力墻有端柱、翼柱等時的拉結筋,墻體拉結筋(一般600*600),馬凳
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
厚板及框架結構模板工程計算書
多層框架結構廠房,框架柱間7m跨度6.5m高的墻,有4m跨度的窗洞。采用燒結多孔磚,砌體墻要采取什么構造設施呢?要設構造柱圈梁什么的嗎?電梯間用空心磚砌筑,7度抗震要求要怎辦?:L磚混結構把我搞暈了
圖紙簡介: 這是鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖),包含:梁與梁連接節點、梁柱連接柱中點節點、梁柱連接柱頂點節點、箱型截面柱鋼性柱腳構造、帶約束拉桿方鋼管柱接頭大樣、工字型截面柱柱腳構造 投稿網友: liuhongwei_qz 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某框架結構會(huì )所工程加固設計,會(huì )所因功能改變,導致局部梁柱承載力不能滿足要求。圖紙內容包含:結構加固設計說明,各標高層加固平面布置圖,各剖面詳圖,結構構造大樣圖等。 投稿網友: xq258513614 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為某地消防中隊大樓結構施工圖,五層鋼筋混凝土框架結構,二級結構安全等級圖紙包括:結構設計總說明,圓形剛性基礎說明,基礎平面布置圖,承臺大樣,地下室底板配筋圖,柱平面布置圖,梁板配筋圖,樓梯大樣等。備注:圖面簡潔美觀,這是一套完整的結構施工圖,美中不足是沒有建筑圖,但仍值得參考。 投稿網友: lin760174340
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會(huì )事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會(huì )對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
框架結構短柱的形成和保護
框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載。具體荷載值按以下附件輸入。
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
最近做一學校實驗樓,四層,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,中間出現一根框架梁,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變?2.6米,我覺得這樣的結構布置可能會(huì )比6.3米的布置要經濟些,初步對比了一下(8度區,二類場地),混凝土用量相差無幾,鋼筋用量6.3米的略多一些,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,謝謝!
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m。此處為建筑在立面上的一個造型,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,請教各位,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]