狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外地上式消火栓和水泵結合器

    我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?

  • 北方適用地上式消火栓嗎?

    請教: 我所在地區是秦皇島,地處北方地區,請問地上式消火栓適用嗎?關于圖籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,是由頂端控制嗎?

  • 緊急求助室外地上式消火栓的安裝方法(或詳圖)!

    哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法?(設置在人行道上的)有詳圖最好,請幫個忙!提供這方面的資料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 謝謝了....

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 地上式消防泵的自灌問題

    消防水池埋地,泵房應甲方要求設于一層地面,請教各位如何解決消防泵的自灌問題較為妥當?ps:05版高規7.5.4條文解釋中提到的“自灌式吸水種類增多”,哪位高手能列舉一二?不勝感謝!

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 室外消火栓是如何作用的?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂牡模?50的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?

  • 室外消火栓安裝(01S201)

    室外消火栓安裝(01S201) WORD版

  • 關于室外消火栓的水力計算

    建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。

  • 室外消火栓的壓力怎么去保證??

    我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~

  • 關于室外消火栓設置的問題

    現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!

  • 幾個關于室外消火栓的問題

    1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?

  • 市政消火栓與室外消火栓

    一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行啊?我做過2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事啊?做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 啊?給點經驗,謝謝

  • 求 室外地下式消火栓詳圖

    求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了

  • 室外消火栓的個數如何確定?

    現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??

  • 關于高層的室外消火栓的問題

    平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.

  • 關于室外消火栓水量的設

    緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝

  • 地上式水泵,如何解決自灌式問題,求助

    在設計過程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,這時按規范來就要消防水泵宜自灌式安裝。 這時,小弟就遇到很多問題, 我的第一種做法就是,在水泵前面加裝真空罐,但是審圖的后來就要求,給出計算書,證明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S內啟動。后來我找了很多資料也找不到,真空罐計算書的,計算要求。最后就沒加真空罐了。 我的第二種做法就是,在屋頂加裝一個小水箱,讓小水箱里的水常期把葉輪淹沒,這樣就可以了,但問題是,這種做法,審圖通過了,消防的不讓通過,讓業主,在水泵前再加一個真空罐。 第三種做法就是,用規范里寫的,當采用自灌式裝置有困難時,可采用同步排吸泵。但消防驗收的時候,還是要求在前面加裝真空罐。 各位兄弟幫幫忙,我真的沒辦法了~~~~~~~~~~通得過審圖,通不過消防,大家有什么好的辦法。

點擊加載更多

地上式室外消火栓

地上式室外消火栓專題,為您提供地上式室外消火栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地上式室外消火栓 相關的專業交流討論,更多地上式室外消火栓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

園林綠化工程消耗量定額

城市道路綠地規劃

亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 欧美牲交视频| 国产a国产片| 懂色| 伊人99| 狠狠综合网| 欧美日韩主播| 国产乱仑视频| 免费无码一区二区三区| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 日韩亚洲一区二区| 9色视频| 日本无遮挡边做边爱边摸最新版本| 久久hei| 欧美激情视频一区二区| 中文字幕台湾天堂| 日韩激情在线一二三四| 日韩3p视频| 亚洲少妇av一二三四区| 亚洲成色www久久网站| 男女av网站| 一本九九综合亚洲| 91ponr国内精品自线拍露脸| 日韩av在线不卡| 在线涩涩免费观看国产精品| 粉嫩AV一区二区三区夜夜嗨| 欧美乱妇高清无乱码免费| 内射资源站| 国产伦精品一区二区三区88AV| 精品久久国产无码av| 日韩一级av在线不卡| 喷白浆| 青青草无码| 欧美色图亚洲色图亚洲| 五月丁香啪啪啪啪| 国产av小电影| 欧美野外猛男的大粗鳮台湾同胞| 免费观看欧美猛交视频黑人 | 日韩,另类,国产| 国产黄色视频网站| 你懂的在线看小视频|