一幢16米高,體積 28000立方的辦公樓,在規范中查得消火栓用水量是15l/s,同時使用水槍數是3支,可規范又規定“室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位”。這到底是什么意思,消火栓平面布置時到底是按2只還是3只來設計?————————————————————————————————————————————————————斑竹點評:不知道在學校搞什么的,可能光顧泡妞了!
各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
各位大俠: 請教一個問題,據說根據相關規范兩個相連的廠房根據其儲存的物品或使用的生產工藝,可以定成不同的生產類別: 現象問一個問題: 如果一個丙類廠房和一個戊類廠房相連接,且戊類廠房工藝上不允許使用水消防,那是否可以只在丙類廠房中布置滅火器,而相連的戊類廠房中僅僅不知滅火器,這樣做是否算違反 GB50016-2006的第8.4.3的規定?
我想知道,工廠的廁所用水屬于不屬于生活用水管道啊。一四層工廠,每層900多平米,丙類工廠,高22.3。需要設消火栓嗎?需要設置消防控制系統嗎?安全疏散照明要不要?
消防給水及消火栓系統規范
新的消防給水及消火栓系統技術規范50974-2014,第5.5.12第2條里規定泵房不應設置在地下三層以及,或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層;又用第5.1.12第1條規定消防水泵應采用自灌式吸水。這兩條都是強規。那如果地下室超過三層,或者高差超過10米,泵房要設置在哪里,設在地下一層或者二層嗎,那水池要設置在同一層?現在差不多綜合樓,水池加上室外水量,要900T左右,那結構荷載不是很大?防水又要怎么考慮?
L=76M,B=17.5m(防火分區中的一段)的狹長地下車庫,我布置了4具(兩組)消防柜,每組短邊方向距離17.5m,這樣相鄰一組與該組長邊方向距離42m,任意點都有兩股充實水柱同時到達,審圖意見--違反了相鄰消火栓不應大于30m.疑義相與析!!
最近在看NFPA的規范,對其中有的地方不太明白,在這里提出來請高手們不吝賜教:1、NFPA里消火栓分兩種規格:DN65和DN40,栓口壓力要求為0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓當栓口壓力為0.45MPa時其出水量為多少呢,對應的充實水柱為多少米,具體如何計算?2、對于某一幢建筑物來說,其室內外消火栓用水量是如何確定的?我只看到NFPA14規定Ⅰ級、Ⅲ級消火栓系統水力最不利消火栓立管的最小流量為31.55/s,附加立管的最小流量應為每一根15.76L/S,但總流量不應超過78.85L/S。Ⅱ級消火栓系統水力最不利消火栓立管的最小流量為6.32L/S,不需附加流量。而我們國家的規范規定建筑物的室內外消防水量是按照建筑物體積計算的,在NFPA里沒找到有這方面的規定。
《建筑設計防火規范》GB50016-2006規范中“8.4.2.3條室內消防豎管直徑不應小于DN100”是否包括單層建筑的消火栓豎管?如該豎管只帶一只消火栓是否亦必須采用DN100?
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
新的火災報警規范,消火栓按鈕作用于信號,不直接啟泵,由消防控制室啟動消火栓泵,那我的問題是,那沒有火災報警的建筑,有消火栓,水專業也做了消火栓泵,怎么辦呢,還是直接啟泵還是不管了?
我現在在乍得施工一個五星級酒店,歐標規范,有個問題咨詢下,室外干管簡易消火栓如何設置啊?室外簡易消火栓栓頭距成熟地面多高?距大樓多遠?
根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
消防給水及消火栓系統設計規范.
8.3.1 除符合本規范第8.3.4 條規定外,下列建筑應設置DN65 的室內消火栓:1 建筑占地面積大于300m2 的廠房(倉庫);2 體積大于5000m3 的車站、碼頭、機場的候車(船、機)樓、展覽建筑、商店、旅館建筑、病房樓、門診樓、圖書館建筑等;3 特等、甲等劇場,超過800 個座位的其它等級的劇場和電影院等,超過1200 個座位的禮堂、體育館等;4 超過5 層或體積大于10000m3 的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑;5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。注:耐火等級為一、二級且可燃物較少的單層、多層丁、戊類廠房(倉庫),耐火等級為三、四級且建筑體積小于等于3000m3 的丁類廠房和建筑體積小于等于5000m3 的戊類廠房(倉庫),糧食倉庫、金庫可不設置室內消火栓。8.3.3 設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1 條規定規
消防給水及消火栓系統技術規范
消火栓規范
消火栓規范專題,為您提供消火栓規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓規范 相關的專業交流討論,更多消火栓規范相關內容請訪問