規范6.2.7條說當7層及以上的住宅,當同層戶數小于9戶時,可以采用單相電源供電。現在一工程21層,每層8戶,如果每戶安裝功率按6.00KW計算,則每層電表箱進線計算電流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此時,電表箱進線開關如何選擇?用熔斷器嗎?
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!
住宅建筑電氣設計規范---JGJ242-2011
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
《住宅建筑電氣設計規范+JGJ242-2011》
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-8 15:26 編輯 JGJ242-2011住宅建筑電氣設計規范及其勘誤2013年10月8日前被下載過225次,由于系統問題,原來的文件不能解壓了,苦于一直沒有找到該存檔文件,一直沒能重新上傳。今天終于找到了,特此上傳,給大家帶來了不便,往見諒![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 12:30 編輯 ]
論文簡介:JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范 投稿網友:chaomeitang 上傳時間: 2013-08-24
最新住宅建筑電氣設計規范,4月1日執行
新人有倆問題想向大家請教下:1.弱電管線能夠經過廚房嗎?與廚房無關的強電管線能夠經過廚房嗎?2.地下層車庫插座高度有無要求?一層車庫插座高度呢?
《醫療建筑電氣設計規范》JGJ312-2013
隨著《住宅設計規范》的實施,和廣大設計人員的不斷努力,住宅供電系統日漸合理,供電容量充足,用電安全可靠。但每當一幢新樓交付使用,用戶入住裝修時,總能見到對原有電氣設施改、拆,甚至干脆廢棄不用,造成巨大的人力,財物浪費。細加分析用戶主要改變的是,供電末端設施的位置和數量,并非供電系統本身。 電氣設施的布置要求,是由住宅的布局,現階段室內布置的方式,以及擁有的家電數量決定的,當然也有地域、年齡、職業的差異。具體到室內某一部分是由其功能所決定的,下面就室內幾大功能區常見布置,電氣設施設計談一些個人的體會(huì ): 一、臥室 臥室是人休息的地方是室內最重要的場所。臥室的家具主要有:床、床頭柜、衣柜等。電氣設計包括:照明、電源插座和電話、電視插座,設計時應該注意的是: 燈具應設在除去衣柜位置的中央,否則家具一就位燈位就顯偏了;燈具宜采用組合式吸頂安裝(由于室內凈高一般在2.6以下)雙聯開關控制,供不同使用功能選用不同照度。 電源插座應避開衣柜和床頭位置,在兩則墻上安裝,距地0.4米為宜。電話插座設于床與床頭柜之間,電視插座設
第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01
住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表
住宅電氣設計規范
住宅電氣設計規范專題,為您提供住宅電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多住宅電氣設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題