狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 這樣的消防系統怎樣設置好?

    這樣的消防系統怎樣設置好?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎？撷闶钦f(shuō)消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!

  • 特殊消防系統,看了就懂了

    形象的視頻資料,加深對它們的認識。

  • 制氧車間消防系統怎么考慮

    一層廠房,制氧車間,面積1400,高度7米大概,里邊有氧氣儲存罐子?是否需要做消防報警系統呢?規范沒有找到具體出處。 8.4.3 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。( 建筑設計防火規范 2014 強條)能只做可燃氣體報警裝置么?

  • 電梯的設置與消防系統的設置

    以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。

  • 以塑代鋼是消防系統的最好選擇嗎?

    2008年1月2日20時許,位于新疆德匯物業管理有限公司德匯國際廣場批發市場發生火災。此次火災使投資1000萬元安裝的建筑消防設施,形同虛設。過火面積達65000平方米,導致1046家商戶的財產化為灰燼,有3名消防官兵殉職,火災

  • 消防系統水泵揚程如何估算?

    某工程中兩個建筑物分別高20米,12米。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,100米。 消防系統水泵揚程如何估算?

  • 鍋爐房消防用什么消防系統

    各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!

  • 消防系統圖中的一些問題

    離子感煙探測器為幾線制?如果是二總線是什么線?在系統圖上怎么表示?是否是一個電源線、一個信號線?消火栓按鈕應該接幾根線?是哪幾根?

  • 求助!關于南京的消防系統問題!

    小弟是上海的,剛有一個南京體育館的項目,有一個問題想請教兄弟姐妹們。不知道南京那邊的消防系統是不是可以做穩高壓系統,還是一定要做臨時高壓系統。請各位高手看到的話幫助一下小弟,謝謝了!

點擊加載更多

泡沫消防系統

泡沫消防系統專題,為您提供泡沫消防系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泡沫消防系統 相關的專業交流討論,更多泡沫消防系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

无码在线老湿机| 内射少妇视频| 人妻夜夜爽天天爽三区丁香花| 色综合1| 尤物网站在线观看| 天堂av影院| 南和县| 国产在线拍揄自揄视频69| 亚洲色婷婷aV| 奇米第四色一二三四区| 欲影视网综合| 欧美日韩亚洲国产性爱| 安阳县| 久久超碰| 高清欧美性猛交xxxx| 亚洲第一网站在线观看| 国产丝袜一区二区三区| 国产黄片大全| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆| 日本一区二区三区在线观看视频| 中文字幕无码日韩中文字幕| japanese在线| 99精品久久久久久蜜桃| 超碰在线公开| 一本一道久久久a久久久精品91 | 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 神马久久蜜臀| 精品国产sm最大网站| 久久久久久久国产精品无码 | 欧美av视频| 国色天香还是天香国色| 在线精品一区二区| 亚洲不卡视频| 国产xxx| 日本男女乱伦视频| 九色91无码视频.| 国产精品久久久久蜜臀| 你懂的日韩无码| 国产手机在线视频| 高清无码激情内射| 99热中文精品|