比如我們現在有個工程要求我們公司出基礎圖,我們電氣的用出什么圖嘛 ?是個半地下的10層住宅下面帶網點的[ 本帖最后由 zoe57 于 2008-10-10 17:58 編輯 ]
本帖最后由 hnyrs 于 2014-4-4 14:26 編輯 供大家下載,很實用的已經補上了,在3樓
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
本帖最后由 qingmin123 于 2014-1-12 12:51 編輯 有關高層建筑電氣設計基礎:lol增加幾章
今天易筑教育小編就為大家帶來一個 全方位帶你了解建筑電氣施工圖零基礎系統班 建筑電氣施工圖零基礎系統班 跟我一起看過來啦
《建筑電氣技術與應用》
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
建筑電氣設計施工基礎知識.pdf
建筑電氣基礎都不扎實,連最基本的開關和燈具如何接線都不知道,剛剛在論壇下載了示意圖看了下,基本上能看懂,但是還存在一些疑問無處問詢。現在隔三差五到現場學習建筑電氣的施工、原理圖、接線圖等等,自知還需要一段的時間去學習。前幾天一個安置房分戶驗收,跟著領導逛了一圈,看不懂所以然來,室內配電箱接線更不知道該如何看起,一大堆連接線看得莫名其妙。現場平面圖跟真實的接線圖完全聯系不起來。網絡(luò )上也找不到一些真實建筑電氣接線圖資料。孤單的自學者真期盼有志同道合的朋友一起學習(沒有師傅帶的悲哀),人多力量大。也請一些有經驗的師兄們進來指導指導。一個初學菜鳥問的問題可能會(huì )有點繞表達不清晰,還望諒解。
照明電路是我們日常生活和學習中接觸最多的電線電路。今天我們來講一講基本照明電路及家用電路安裝,首先我們先來了解一下照明電路的基本概念和組成的相關知識。
《建筑電氣施工圖零基礎系統班》 建筑電氣零基礎? CAD初學者? 想學習,不知從哪兒
知識點:配電盤
公司組織旅游路上看到這樣的建筑,想問下這些建筑都是以何種基礎型式?
圖紙簡介: 很全面的一套圖紙,建筑層數4層,面積4267平米,其中主要包含電氣設計說明、配電系統圖、電視系統圖、寬帶網絡(luò )系統圖、電話系統圖、總配電箱ALz結線圖、宿舍開關箱AL1/2結線圖、宿舍樓層照明箱1AL1結線圖、宿舍樓層照明箱2~4AL1結線圖、宿舍樓層照明箱1~4AL2結線圖、食堂電源箱ALst結線圖、三、四層消防系統平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友:
新老建筑都是框架結構,新建筑是3層的附屬結構,老建筑5層。地基承載力320KPa,基礎都是獨立基礎,領導的意思是將與原有建筑相鄰的柱子下設置梁,梁下做基礎,避開原有的獨立基礎。這樣行不行,應該注意哪些問題,新手求教,不勝感激!
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因為三相四線及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
原建筑為兩層磚混結構,基礎為磚砌體無筋擴展基礎,現新建三層磚混結構,與原建筑之間設有100mm防震縫,請問新建筑與原建筑相鄰處基礎該如何處理?
建筑電氣基礎
建筑電氣基礎專題,為您提供建筑電氣基礎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣基礎 相關的專業交流討論,更多建筑電氣基礎相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量