大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,左、右、后三面的維修距離及正面的操作距離。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音、復位功能,故障報警功能,火警優先功能。
1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教!
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會(huì )影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合
圖紙簡介: 江蘇某大型商場消防報警與聯動系統及施工圖圖紙內容包括地上四層消防報警平面圖,屋頂消防報警圖以及地下一層消防報警圖 投稿網友: feimao17
小區18層以上35層以下的住宅不需要做報警系統,但消防聯動要做,請教下消防聯動怎么考慮,消防聯動點怎么估算?是做區域報警器還是其它方案?
一個20層的大樓,假設每層都把消防報警的信號輸入到門禁系統中,消防報警時如何與門禁系統聯動?我的主要目的是要切斷門禁系統的電鎖供電的220AV電源輸入。謝謝各位大蝦指點。不知道消防報警送過來的信號是什么信號,不報警的時候又是什么樣的信號??常開無源嗎?報警時是24VAC的?門禁系統電鎖電源使用的是UPS供電220AC,通過開關電源轉成12VDC。
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
發一個“火災自動報警及聯動系統相關問題”,供大家參考!
我覺得不錯的資料,希望能給需要的人帶來幫助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 編輯 ]
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
消防報警聯動系統
消防報警聯動系統專題,為您提供消防報警聯動系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警聯動系統 相關的專業交流討論,更多消防報警聯動系統相關內容請訪問