對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,廠用220V直流系統向保護裝置、各個斷路器提供操作電源,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,規程規定140V以下不得拉路,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法!
當直流系統絕緣良好,絕緣監察裝置 +、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),則+對地電壓為0,-對地電壓為220,以上說法是否正確?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?
現有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3送入室內,另一半回到機組再隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會(huì )不夠。我已經快崩潰了,饒來饒去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!
直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,運行經驗比較豐富,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,以供參考。一、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制、信號、主合閘回路、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源。因此,直流系統的可靠與否,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護。二、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),一般允許波動范圍為±2.5%。2、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常。三、直流系統的異常運行處理1、單個直流模塊故障的處理,若無指示可能是內部保險熔斷,可自行拆開檢查,若無則返廠處理;若顯示其它值只需
本人小區施工中的外墻百葉是否要做接地?因為一般的百葉是鋁合金的,無法用預留的扁鐵和它焊接,是否有要求一定要接地呢?如果要又怎么處理呢?謝謝!
有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3先送入室內,另一半回到機組隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會(huì )不夠。我已經快崩潰了,繞來繞去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮?拒絕廠家廣告。
我們在處理地下室的接地時除了沿配電房做一圈距地300 的扁鋼外 還要做等電位端子箱目的都是一樣 做接地處理為什么會(huì )同是做兩個接地設備呢?這樣做的目的是為什么呢?望高手賜教 謝謝!
電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?
直流系統接地處理