狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是

  • 淺談建筑消防給水穩壓系統

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1 穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不

  • 【資料】建筑消防給水穩壓系統

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 0 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是不設高位消防水箱的系統。“穩高壓”消防給水系統的穩壓泵必須在平時保持運行狀態,維持管網壓力,在火災發生時,仍應能運行一段時間,直至

  • 淺談高層建筑的消防給水

    文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接

  • 建筑消防給水穩壓系統的分析介紹

 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是不設高位消防水箱的

  • 關于建筑消防給水穩壓系統的探討分析

 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式

  • 淺析建筑消防給水穩壓系統的問題

“穩高壓”消防給水系統的穩壓泵必須在平時保持運行狀態,維持管網壓力,在火災發生時,仍應能運行一段時間,直至主消防泵啟動時為止,須按主、備泵設置穩壓泵。由于需要穩壓泵一直保持運行狀態,浪費能源,而且對穩壓泵長期處于工作狀態,對其使用壽命有很高要求,所以工程中此種方式已不使用。 3 高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓方式

  • 建筑小區消防給水設計實踐及探討

    一 前言 所謂建筑小區就是在一個區域內各類建筑的組合。建筑小區放大了說就是一座城鎮,或者說一座城鎮縮小了就是一個建筑小區,如機關大院、學校、部隊營區等。建筑小區消防給水設計,不同于城市給水設計,也有別于建筑給水設計,而目前我國又無相應規范,設計實踐中多套用《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)和《高層建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》),盡管《建規》在條文說明中提到了區域消防,并做了一定的規范,如區域高壓或臨時高壓給水系統。在《高規》中也明確了對于高層建筑群可集中設置消防水池和消防泵房。但是筆者認為,建筑小區類型多種多樣,有必要出臺一部能夠基本履蓋建筑小區消防給水設計的《建筑小區防火設計規范》或者《建筑小區給水設計規范》,進一步規范建筑小區消防給水設計。 大多數建筑小區,同一時間發生的火災次數為一次。因此,在一個建筑小區內可以考慮消防資源如消防水池、消防水泵、消防水箱

  • 《建筑給水排水及消防工程》

    隨著我國經濟建設的高速發展和人民生活水平的不斷提高,各類民用和公共建筑正在向著標準更高、功能更全、技術更新的方向發展,這給建筑給水排水與消防工程的設計、材料及管理方面都提出了新的技術要求。《建筑給水排水及消防工程》一書對建筑給水排水及消防工程具有重要指導意義。下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432716&topID=114897

  • 請教一建筑給水、消防問題!

    有這么一小區基地面積大概12萬平米,高地標高33米,低地標高18米,基地高高差有15米,低區擬建12層高層建筑。高區擬建3層別墅。市政水壓在入口處(低區位置)大約15米,請問這種情況怎么處理建筑給水及消防給水。小區道路不寬要底下要埋加壓給水管,加壓消防管,污水管,雨水管,還有電專業管線,能不能把加壓給水及加壓消防管合在一起?高區只要室外消防水量15L/S,不要室內消防用水。

  • 建筑給排水設計(給水、排水、消防)

    建筑給排水設計(給水、排水、消防)

  • 淺談建筑消防給水施工與維護的一些問題與對策

    一、給水設施施工過程中存在的問題 (一)消防給水管網 1.按照國家的設計規范要求,室外的消防管網應布置成環行,環狀管網的進水管不應少于兩條,并宜從兩條市政給水管網引入,當其中一條進水管網發生故障時,其余進水管應能保證全部用水量。設計圖紙雖然也作了這樣的要求,但在施工時由于室外管網的總體設計不明確,施工單位為了省事或降低成本,導致施工時進入環狀管網的水管數量雖有兩條,但都是從同一條市政管網的相鄰部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隱患。 2.消防給水管網試壓沒有按照施工方案及規范要求進行。管網的試壓分為嚴密性試驗和強度試驗,目前許多施工單位只進行嚴密性試驗,不進行壓力試驗,給系統的正常運轉帶來了隱患。管網安裝完畢后,應進行強

  • 高層建筑消防給水設計之我見

    隨著社會(huì )和國民經濟的不斷發展,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,以保證消防用水。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用。針對這種情況,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,而采取在消防泵房?jì)纫徊⒆鲂×髁康姆€壓

  • 談高層建筑消防給水的探討分析

    城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接關系到火災撲救的成敗。 1.往高層建筑供水的必要性 高層建筑滅火搶險不易已成為當今火災撲救中的“三難”之一(“三難”是指高層建筑、地下工程、石油化工三種火災),而高層建筑火災的消防給水是滅火的基礎,又是難中之難。 1.1高層建筑盡管立足自救,但是落后自救系統一旦失靈,或自救系統雖可工作但不能滿足使用效能

  • 淺談高層建筑消防給水設計的一些問題

    淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會(huì )經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會(huì ),與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外消火栓的數量應盬C供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮。可以想象得到,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來

  • 高層建筑消防給水超壓原因及措施

    高層建筑消防給水超壓原因及措施

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:

  • 高層建筑消防給水的超壓和泄壓問題

    高層建筑消防給水的超壓和泄壓問題

    超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,給消防給水系統帶來?yè)p害。分析了造成超壓的成因,以及采取的防超壓措施,并對泄壓閥的應用提出具體意見。1 消防給水系統超壓原因 《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。 消防給水系統超壓的原因大致有以下情況: (1)按設計流量選消防水泵,而水泵的流量~揚程曲線較陡直,當消防水泵在小流量運行時會(huì )出現超壓。小流量運行指火災初期和消防水

  • 此類多層建筑是否要做消防給水?

    五層(+躍層)底層有商業網點的單元式住宅、五層(+躍層)底層有商業網點的通廊式住宅是否要做消火栓。按建規第8.4.1條、四小條:超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;此條容易產生歧義,(請大家注意逗號和頓號的區別):超過六層這個定語是只指塔式住宅呢,還是后面的通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅均受此限?一種理解是只指塔式住宅,那么后面的兩種住宅類型無論幾層都要設消防給水。另一種理解是全部指六層以上,那么六層及以下的通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅均不用設消防給水。大家是如何理解的?

點擊加載更多

建筑消防給水

建筑消防給水專題,為您提供建筑消防給水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防給水 相關的專業交流討論,更多建筑消防給水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

建筑快題設計100例

多漿植物種植

五月天怡红院| 伊人久久大香线焦AV色| 无码精品视频一区二区三区| 欧美大人和孩做爰aⅴ| 高清免费不卡SV视频| 国内精品自在自线| 国产精品h在线观看| 欧日韩另类| 久久精品人妻一区二区三区| 17c.com一起草久久久网站| 免费看黄片完整版视频大全| 亚洲香蕉视频网站| 电影天堂高清首发| 在线老湿机资源| 老年特大黄片1级在线| 欧美性生交xxxxx久久久| 亚洲精品无码久久久久秋霞| 蜜臀91丨九色丨蝌蚪中文| 日本精品网| 夜夜骑狠狠干| 人妻人人澡人人添人人爽视频| 欧美在线观看黄片在线| 成人丁香五月| 97人人看| 日本精品一区二区三区四4| 开心网色播| www.你懂的·com| 亚洲AV综合色区无码一区凹凸| 国产精品嫩草影院久久久| 无码精品视频一区二区三区| 91激情网| 涩色| 久久囯产精品99蜜桃传媒| 国产乱国产乱老熟300部无码| 精品久久久久久亚洲精品浪潮| 黄色三级三级三级三级三级| 欧美 人妻 制服 在线视频| 亚洲区另类| 国产精品免费福利久久| 手机亚洲涩一涩| 久久精品国产亚洲精品166m|