電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性
中性點不接地系統安裝消弧線圈的必要性及其現狀分析
電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,從電力系統運行的可靠性、安全性、經濟性和人身安全等方面考慮,中性點常采用不接地,經消弧線圈接地、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,我國3—66KV系統,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示:
來源:今日頭條 水煮電氣 版權歸原作者所有 高壓配電系統的接地方式 電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。 接地的種類 我國常用的接地方式有中心點有效接地系統、中性點非有效接地
我站10kv發生諧振后,更換消弧線圈阻尼電阻后(由15換成7.5歐姆),得到了控制,想知道為什么?諸位是否有相關資料?多謝多謝!
中性點接地方式與消弧線圈
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會(huì )出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
66kV系統屬于中性點經消弧線圈接地的小電流接地系統,當系統發生單相接地故障時,為了不甩負荷,一般允許帶故障運行。請問,允許帶故障運行的時間是多少?有何規程、規定依據?這個問題一直困擾了我多年,沒有得到一個滿意的答案。
我站35KV系統為單母線分段系統,兩段母線各帶一條35KV線路,其中I母線路長65km左右,II母線路長30km左右,近期在I母投入消弧線圈,兩母線并列運行,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,其余兩相在20.50KV以上,檢查發現I母PT三相保險燒毀,II母PT保險正常,更換保險后,B相電壓仍然偏低,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,消弧裝置檔位也在6檔、10檔、11檔的不斷變化。母聯斷開后,II母B相電壓恢復正常,I母B相電壓略有回升,但依舊偏低在20.10KV左右,其余兩相在20.45KV左右。退出消弧線圈后電壓恢復正常。求教各位達人,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題?
兩段母線,每一段母線上經接地變帶有一個消弧線圈,現在兩段母線并列運行,兩組消弧線圈能否都投入?如果能夠投入,在兩組消弧線圈間是否會(huì )產生環流?
我公司35kv系統使用的是消弧柜,但近期出現單相接地時復位消弧柜出現了相間短路的情況,我們現在想上消弧線圈,到底哪種方式好?
調匝式消弧線圈正常運行,忽然自己開始調匝,接地殘流顯示升高,脫諧度升高,而后自己恢復到以前狀態,整個過程系統并無異常,想問下是什么原因引起,難道是控制器自己誤發指令?
煤礦井下的供電系統當單相接地電流大于20A時,必須加裝消弧線圈,但帶來的問題是發生單相接地故障時,如何選出故障回路呢,過去的方法都不是很好用,例如:5次諧波,功率方向法等等,歡迎大家來討論!
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
我們單位10KV系統安裝有消弧線圈,現在又并網了一臺50MW機組,可是機組也有消弧線圈,現在我們10KV系統的消弧線圈顯示不準確,可能和機組的消弧線圈有關,求怎么調整呀?幫幫忙呀
電阻與消弧線圈并聯可充分發揮各自優勢,達到正確選線、降低過電壓倍數和消諧的效果。 高電阻并聯自動調諧消弧線圈主要由接地變、700歐姆電阻、自動跟蹤補償消弧線圈、檢測器和控制器等組成。在測量系統Ic時一般利用消弧線圈中的電感和串聯電阻計量,本方案由于電阻與電抗并聯故需換算,中性點的電阻與電抗器用串聯或并聯方式接入電網,見圖1。其換算關系為 由于電阻與電抗并聯,等值于
消弧線圈接地系統故障指示器和分界斷路器(負荷開關)的動作正確性不高,或者幾乎不能正確動作。是判據的原因還是產品質量的原因,你們遇到同樣的問題嗎?如何解決?
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會(huì )出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導 :time: :handshake
該110kv變電站,10kv側經消弧線圈接地,沒有35kv系統,在10kv回路中能否配三相三線表?之前一直聽說中性點接地系統,應配三線四相表計,是應還是“宜”有沒有規程明確說明。謝謝
消弧線圈接地系統
消弧線圈接地系統專題,為您提供消弧線圈接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消弧線圈接地系統 相關的專業交流討論,更多消弧線圈接地系統相關內容請訪問