小弟遇到以下問題,忘高人指點!1.一類防雷,所以我選用獨立避雷針,那么避雷針是用鋼管類型的呢,還是鋼結構類型的,怎么選呢?2.屋面防雷采用避雷帶,引下線利用柱內鋼筋,那么接地體呢,可以利用地基內的鋼筋嗎?如果可以的話,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,然后把接地極都連接起來形成環形呢?請指示!
規范做法:
最近要做一個佛教寺廟,規模很大,防雷接地問題有點棘手,請大家討論。1、防雷等級的確定。防雷等級與建筑物等級關系很大,該建筑物以山坡而建,最高點與山頂齊,雖然絕對高度超過80m,相對高度每層有限,因多處有出口,甚至有算多層的可能。希望有山地設計經驗的朋友說說,比如重慶地區。2、避雷針帶的做法選擇。3、接地。接地并不簡單,這是一個石頭山,結構基礎在石頭上,在石頭上能搞多少辦法?滿足接地電阻數值要求?
問各位高手一個問題,建筑物的防雷、10/0.4kv變壓器中性點接地、變電所保護接地、DCS的保護接地(都在一棟建筑物內),可以共用一個接地系統嗎???有相關的規范嗎?謝謝各位了
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器;5-電涌保護器的接地連接線,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備;7-剩余電流保護器,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何取?哪位知道的給回復一下,謝謝您的回復。
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會(huì )造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會(huì )造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會(huì )堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
1 前言 隨著城市化的進程,城市中高樓大廈林立,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,受到雷擊的概率也越大,建筑防雷是一個無法避免的問題,怎么認知建筑防雷及對應的措施,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,首先需了解雷電的大概形成,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,空氣開始游離,成為導電性的通道,稱為雷電先導,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,向空中的雷電先導快速接通。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,人們慣用金屬物作為接閃器,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,對應做法的
知識點:建筑電氣防雷接地系統 <
感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,下次會(huì )介紹下室外設施部分的做法。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量、類型、重要性、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地;能量配合的浪涌保護器防護;電磁屏蔽;合理布線。建筑物的防雷接地是一項系統工程,我們弱電智能化系統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,設備保護接地,接入建筑物的等電位網。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地、信號工作接地、屏蔽接地、防靜電接地、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,接地電阻值不大于1歐姆,并優先利用建筑物的自然接地體。一、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:
建筑物防雷設施安裝規范
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,并提出幾種實際有效的屏蔽措施。
建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會(huì )發生擊穿嗎
建筑物防雷接地系統
建筑物防雷接地系統專題,為您提供建筑物防雷接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物防雷接地系統 相關的專業交流討論,更多建筑物防雷接地系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題