  • TN-C-S系統的接地問題

    配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,PE,N;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢?

  • TN-C-S系統電源進線接地

    有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),此時,進戶線接地如何做?

  • 還是接地的疑問TN-C-S

    本帖最后由 黑鐵匠 于 2014-7-24 15:56 編輯 有一個變電所給3~22號樓別墅供電,但是此變電所位于1號樓內,卻只給3~22號樓別墅供電。設計院設計的變電所出線是給每棟樓是四芯電纜TN-C-S,給小區其它部分是五芯電纜TN-S系統請問這樣做是正確的嗎?變電所內PE和N線是分開的

  • TN-C-S系統的重復接地問題

    TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結?如果通過MEB接地,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢?

  • TN-C-S系統接地,哪個正確,還是都不對?

    我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.

  • 丁杰關于TN-C-S系統接地型式的疑問

    昨天在北京科技會(huì )堂,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,有點意思,轉述在這里,請大家思考。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,使用TN-S系統。該變電所要引出電源給另外一個建筑物。使用4根線引出。問第4根線是N線?PE線?還是PEN線?如果認為是N線,N線引出后將不允許再接地,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,否則不能夠叫TN-S。如果是PEN,則不允許切斷,只能用3極開關。但是不帶變電所的建筑物接地型式,如果也經常采用TN-C-S,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,這里有矛盾。

  • 求助 TN-C-S系統 接地問題

    求助 我做一個廠房1處進線,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,入戶設MEB,在總配電柜處重復接地,總配電柜出5芯線。以上是背景現在問題來了,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,但是我認為不能這么做,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,且中性導體不應再接地。”分配電柜的金屬外殼不與PE排連接嗎?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么?!請各位大神不吝賜教!!

  • 關于TN-C-S接地系統的正確接線

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線

  • 這樣接地是TN-S系統還是TN-C-S系統啊

    這樣接地是TN-S系統還是TN-C-S系統啊

    設計說變壓器中性點接地在變壓器室不好做,要在低壓配電室變壓器出線柜做一次N排PE排聯接,或是在變壓器出線柜相鄰的柜子做多點N排PE排聯接,低壓柜的PE排再通過柜底接地扁鋼到全廠接地網。想知道這樣做還是TN-S系統嗎?因為規范中提到的TN-S系統是在變壓器側N排PE排同時接地的。

  • TN-C-S系統要求的設備接地是接哪里?

    TN-C-S系統要求的設備接地是接N線排、還是PE線排?例如電纜要求兩端接地,它應該接在N線排、還是PE線排?(不應該是另外再打接地極吧,因為不允許一部分接地、一部分接零的哦)

  • TN--S和TN-C系統如何共存?

    工地施工用電采用TN--S制,備用發電機采用TN--C制,配電柜內PE和N線如何接?是否將發電機改為T(mén)N--S制?

  • 關于TN-C-S系統的進線問題

    關于TN-C-S系統的進線問題

    如圖所示,大家幫忙看看隔離開關和斷路器的選擇有沒有問題?主要是極數,3極還是4極,我很胡涂!謝謝!

  • 在TN-C-S系統中的疑惑

    在TN-C-S系統中,從變電所低壓柜到各幢建筑的總配電箱一般都用得是yjv22 4芯電纜,此電纜的pen線在進入各建筑的總配電箱后分為n線和pe線,此后不再混接,我對這句話不太理解,pen線怎么分成n線和pe線呢?各位高手能不能詳細講解一下,能用圖示說明最好,小弟基礎薄弱,被此問題困擾多日。另外,在施工中看到施工單位有時把4芯電纜的鋼鎧做為pe線,在低壓柜這頭連接低壓柜的柜體,在建筑總配電箱這頭連接配電箱的殼體,電纜中的pen線就只和配電箱中的零線排連接,我想問一下這樣一來是不是就不能叫TN-C-S系統了,而是TN-S系統了。謝謝

  • 關于TN-C-S系統與GB50057-94

    本人看過一套圖紙,設計說明里著名接地系統為T(mén)N-C-S,可是具體到系統圖與平面圖里的低壓柜至末端用戶配電箱電纜標注一直都是五芯電纜;于是,本人提出既然為T(mén)N-C-S系統,那么從低壓柜至建筑總配電箱里,改為四芯電纜,從建筑物總配電箱里重復接地引出PE,之后至分配電箱的線路為5芯電纜;可是,設計院的書面回復:保持不變,用回5芯電纜,詳見:GB50054-94第6.4.1。于是,我查看了GB50054-94第6.4.1就納悶了,如果這樣,那不是沒有TN-C-S系統了??都是TN-S了??

  • TN-C和TN-S系統的區別

    TN-C系統是PE和N共用一根導線,TN-S系統是PE和N安全分開。但不管是哪種系統,同樣是從電源中性點引PE和N線或PEN線。那么PE和N分不分開又有什么意義呢?

  • TN-C-S與TT系統的問題

    配電房的接地方式是TN-C-S.引至甲車間用4芯電纜,為3線+N線.接地裝置打在甲工房外,設備接地線匯總到車間配電柜,.我認為車間的供電方式為T(mén)T系統.想問下這樣可以嗎?先謝了. 引至乙車間用了3線+N+PE.因車間設備暫時不需N線.實際用了3線+PE.接地裝置在乙工房外,設備接地線匯總到車間配電柜.和PE線并在一起,這是重復接地嗎,設備一旦發生漏電.需要加裝什么形式的開關. 以上為同一變壓器.

  • 關于TN-C-S接地型式的問題

    請教各位大佬,TN-C-S的接地系統中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么區分的。還有看到一些帖子上說的是重復接地是什么意思,具體指哪里和哪里接地,小弟新接觸這些,不懂得地方很多,煩請各位解釋下。

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排?

  • TN-S和TN-C-S接地系統的疑問

    有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?

  • 零線是否重復接地,才能形成TN-C-S系統

    從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了

點擊加載更多

接地tn-c-s系統

接地tn-c-s系統專題,為您提供接地tn-c-s系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地tn-c-s系統 相關的專業交流討論,更多接地tn-c-s系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

通信電源接地系統

中性點經電阻接地系統

性色欲情网站IWWW| 四虎在线影院| 在线高清视频无码不卡| www.日本| 久久久久久久久高清毛片| 丁香五月刺激| 97小视频| 利辛县| a天堂在线官方在线| 人人插B| 久久无码专区国产| 野花在线| 亚洲第一二三区| 日韩激情一区| 欧美人与牲禽性动交| 中文 日韩 中文| 成人电影日韩欧美国产| 伊人久久99橘玛丽| 被男狂揉吃奶胸高潮视频在线观看| 性按摩| 日本本道高清一区二区三区| 漂亮人妻被强中文字幕久久婷| 久久免费看片| 狠狠爱无码一区二区三区| 亚洲一区二区在线| 久久久久久久久久老司机| 中文无码成人AV在线播放| 亚洲va欧美va人人爽成人影院| 午夜麻豆| 亚洲日本天堂| 狠狠操狠狠操A√| 国产外国女在线播放| 真实男女00ⅩX动态视频| 色五月婷婷亚洲| 干出白浆| 农场性另类xxxxxx| 一夲道久久播| 新任女教师20| 综合色图激情五月| 青河县| 在线免费播放黄片|