2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
我們都知道春雨梅雨時節都是不利于家居裝修的,在各個方面都會(huì )影響到裝修的進展。那么要怎么挑選裝修時刻呢?大師為您支招。
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????
我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
裝修裝飾施工中,電纜布線主要用于高層建筑、大型公用設施,以及住宅小區的電源進線等。 橡皮絕緣裸鉛包電力(控制)電纜及橡皮絕緣鉛包麻被電力(控制)電纜等不能承受機械外力作用的電纜,通常將其敷設在室內溝道或管子中;橡皮絕緣鉛包鋼帶鎧裝電力(控制)電纜及橡皮絕緣鉛包裸鋼帶鎧裝電力(控制)電纜等能承受機械外力作用,但不能忍那個承受大的拉力的電纜,統常將其直接敷設在室內地下或電纜溝內;塑料絕緣塑料護套電力(控制)電纜等具有抗腐蝕能力,但不能承受機械外力作用的電纜,通常敷設在有腐蝕性介質的室內溝道及管子內;塑料絕緣塑料護套鋼帶鎧裝電力(控制)電纜等具有抗腐蝕性、能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力的電纜,通常敷設在地下或電纜溝內。 應按以下要求選擇電纜: (1)室內明敷的電纜宜采用裸鎧裝電纜,當敷設于無機械損傷及無鼠害的場所時,允許采用非鎧裝電纜。 (2)沿高層或大型民用建筑的電纜溝道、隧道、夾層、豎井、室內橋架、托盤和吊頂敷設的電纜,其絕緣或護套應具有延燃性。 (3)在一般環境和場所內宜采用鋁芯電纜;在振動劇烈和有特殊要求的場所,應采用銅芯電纜
三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!
比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝
店鋪裝修選擇地磚自然有一些地磚的選擇標準。按照地磚的選擇標準去選擇地磚,也就是為自己的選擇提供多一點保障。下面上海店鋪裝修專家為大家介紹地磚的選擇標準。 店鋪裝修地磚的選擇標準1:選擇墻磚應以墻磚的表面平整度、垂直度、光潔度等重要依據來衡量。 店鋪裝修地磚的選擇標準2:歐洲標準中有許多嚴格的技術指標:長度誤差、直角度、邊角度、平直度、吸水率、彎曲強度、耐磨度、耐污度、耐酸堿度。 店鋪裝修地磚的選擇標準3:在選購客廳地磚時,選磚要參考房間的平方數來計算。如30平方米以下的可選用邊長為60cm或以下單位的;大于30平方米的可用邊長為80cm的。這一點值得注意,因為客戶進到地磚店時會(huì )沒有家里的空間感,將影響判斷。更多相關店鋪裝修內容請訪問莫大上海店鋪裝修裝飾www.shdpzh.com
小弟是新手,不太會(huì )選擇電纜的截面,比如說一個110kV的泵,那么從變電所出來的給它配電的電纜如何選擇呀???我現在就知道好像得看外線長度,考慮電壓損失之類的,除了這個還要考慮別的嗎?
電纜支架分為整體式電纜支架、組合式電纜支架、螺釘式電纜支架、預埋式電纜支架、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,是我國電纜支架的前行者。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,耐腐蝕性能,質輕及工程設計容易、靈活等優點,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應用于航空航天、運輸車輛、電子、電氣等行業中。SMC復合電纜支架具有以下特點:1、 SMC復合電纜支架具有強度高、重量輕(重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右)運輸方便,施工簡捷;2、 產品表面光滑,摩擦系數小,不損傷電纜。 整體絕緣,無電腐蝕,可防止產生渦流;3、SMC復合電纜支架耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用。使用環境廣; 4、SMC復合電纜支架耐熱、耐寒,防火性能優。它能在-50℃-130℃之間使用; 5、SMC復合電纜支架具有防腐
請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?