各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了!!!
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,630KVA的變壓器,250KVA的變壓器,200KVA的變壓器,160KVA的變壓器,315KVA的變壓器,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,選多大的合適呢?謝謝了
例如有50戶居民的樓房,低壓總配電箱進線,6KW/戶,那我該選多大的開關?該多粗的電纜啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我選DZ20Y-630A(IN=400A)的斷路器合適嗎電纜按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我選VV22-4*185的低壓電纜可以嗎這樣算我感覺是比較不負責任的,可我還應該加強哪的學習和計算呢?望大家指教
我現為一臺500KVA變壓器配低壓電纜400V,由于其總負荷為400KW,但經常有電僅150KW,電纜如何選擇才經濟合理
本人新入行,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了。
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的啊?正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
大家低壓柜內大電纜選擇什么型號!例如:35、25、50之類的,我們公司都使用YC,有時也是用BVR,不知道其他同行都是用什么型號的電纜?
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝!!!急急急
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
低壓一般多為碳素波紋管。一、高壓能否也采用碳素波紋管?二、UPV的電力保護管是高壓采用的嗎?三、CPVC管與MPP管在選擇上有什么要求?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
求教!!! 1600KVA的變壓器低壓到配電柜20M出線如果采用VV-1*300的電纜,應該每相大約是幾根,N相是幾根?????VV-1*300的電纜的技術參數是環境溫度25度允許載流量空氣中敷設700A
有小區計35戶,每戶設備容量15KW,每戶裝單相10(40)A表。由電房低壓饋線柜引出一路電纜至電纜分接箱,然后由電纜分接箱引至2套集裝表箱。問題:低壓饋線柜至電纜分接箱電纜選多大截面、電纜分接箱至集裝表箱電纜選多大截面。
我們這有個小超市想接電源,據他說容量大約為18kW,裝的是冰柜,空調什么的,領導讓安排我說去給他接上,我讓他準備16平方的電纜夠嗎?距離大概50米,還有準備80A的總開關可以嗎?還有個招待所樓要改造,說總容量是440kW,得準備什么樣的電纜和多大的開關啊?謝謝各位大俠