我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,每戶負荷我取的是10KW,需用系數是0.9,功率因數為0.8;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,請問要多大呀
風管風速快速選擇計算
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,臨時施工用電,總的負荷大概240KW,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,線路距離大概750米,請教大概用多大的電纜?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,鋁線三相四線46;銅線單相12.8,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱。不知道小弟這樣算有沒問題?請大家幫忙看看啦,先謝謝了。
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。
室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,請問我的計算錯在哪里?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定?
如何選擇電纜支架,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,層間距250mm,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,橫的材料用40*4的角鋼,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎?我不會(huì )校驗角鋼力的問題,所以請大家幫忙,有計算用的軟件更好了,謝謝。
在低壓單相室外配電中Ｘ須計算單相對地短路電流；后撍選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少?
由于總圖布置和甲方建筑面積的限制,部分負荷離變壓器和總的配電柜較遠,故在90米外另設一配電室,此部分負荷由總的配電柜供電,計算電流為1100A,請問應該選用YJV多少截面的電纜?麻煩大家給點建議咯。
關于高壓泵揚程的選擇,6噸每小時,一級兩段式,用陶氏軟件計算進水壓力才6公斤,0.1MPA=10米,總是感覺這個揚程有點小,希望大神能解答,關于高壓泵揚程的選擇。。。
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,功率110KW,怎樣選電纜。”當中的“0.0175”是什么意思?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?
我也是下載來的,感覺非常有用所以大家分享!
低壓配電柜某一出線回路(該柜安裝有8個出線回路,正常情況下均運行)的計算電流為90A,各位同行在選擇開關及電纜時怎樣選擇。電纜采用電纜溝及橋架敷設。
本人超級菜鳥一枚,問的問題有點低級啊!看的一個項目,計算電流為4.54A,可以卻選用了BV-3×2.5的線。 我查了查2.5MM的線,最大載流不是13A嗎?這個對于4,54A是不是有點過大了?有必要留那么大的余量嗎?選個1.5mm的不就行了?麻煩各位幫忙解答下\還有 總進線 20.26A 選了YJV-5×10,也對?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 編輯 ]
最近有個國外的兩次別墅項目,下面是兩次混凝土結構,屋面想做輕鋼屋面(即冷彎薄壁型鋼),好像輕鋼結構在國外已經很成熟了。本人以前沒有做過鋼結構,請問屋架計算一般用什么軟件計算呀,最好能夠一次性算空間的,而不只是平面鋼框架,謝謝。。。
電纜選擇計算軟件
電纜選擇計算軟件專題,為您提供電纜選擇計算軟件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜選擇計算軟件 相關的專業交流討論,更多電纜選擇計算軟件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題