電站電氣部分集中控制裝置通用技術條件 遠程終端通用技術條件 遠程設備及系統術語 電力負荷控制系統通用技術條件 三相交流系統短路電流計算 編制電氣安全標準的導則 10kV及以下變電所設計規范 供配電系統設計規范 民用閉路監視電視系統工程規范 高壓電纜選用導則 交流電氣裝置的接地 交流無間隙金屬氧化物避雷器 靜態備用電源自動投入裝置 漏電電流動作保護器 火災自動報警系統設計規范 建筑智能化系統工程設計管理規定 電工電子設備防觸電保護分類 絕緣導體和裸導體的顏色標志 空調用通風機安全要求
高壓電纜選用導則
DLT 401-2002 高壓電纜選用導則
DL-T 401-2002 高壓電纜選用導則[ 本帖最后由 hy_zxp 于 2011-8-2 11:56 編輯 ]
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-31 20:26 編輯 JB/T8996-2014高壓電纜選擇導則
求清晰版本。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會(huì )放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,有電纜和架空線),一切正常,搶修人員一臺一臺的送,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,變電站開關過流一段,重合閘不成功,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,為什么是過流一段。2、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3、為什么開始試驗做不出來,是線路長了嗎?……請高人指教
高壓電纜擊穿
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
110千伏的高壓電纜,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,而按相關電力規范,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,如此高壓電纜過橋時如何考慮?
高壓電纜選用導則
高壓電纜選用導則專題,為您提供高壓電纜選用導則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電纜選用導則 相關的專業交流討論,更多高壓電纜選用導則相關內容請訪問