一、高層民用建筑消火栓給水系統1.建筑高度與系統類型 (1)建筑高度小于50m消火栓系統不分。區,2臺消防泵(1用1備),上下成水平環管。如有困難(長條形建筑),也可采用縱向環管代替上下水平環管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低兩區)。①高低區各用2臺消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。優點是:任一區系統維修時另一區系統能正常工作,采用比例式減壓閥則可免除低區消防水箱,當分界面發生火災時,高低區消防泵同時啟動,兩個系統均能在設計工況下運行;缺點是:消防泵多,占地大,電負荷安裝容量大。②高、低區合用2臺雙出口消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。此系統的優點是:消防泵數量少、占地也小、電負荷安裝容量小;缺點是:高、低區共用部分(如水泵)多,當該部分發生故障或維修時,高、低區消火栓給水系統均不能正常工作;當分界面發生火災時,雙出口消防泵揚程會(huì )發生變動,高區將超過銘牌揚程,低區則會(huì )低于銘牌揚程,設計中要注意這一點并采取相應的有效措施,并選用優質泵及閥門等來提高系統的安全可靠性。③低區采用消防減壓水箱的方式。采用此系統時,低區消防減壓水箱首先要求能方便設置,容量
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
本帖為轉發MOP網帖子.原文網址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防給水系統設計特點介發布者:張留霞 分類:消防 1.項目概況 TVCC位于中央電視臺新臺址工程地塊的西北部,包含五星級酒店、1500座劇場和展覽設施,建成后建筑最高標高159.0m,建筑標準層高4.0m,為超高層一類綜合建筑。該建筑左側裙房部分為劇場及其附屬建筑:如錄音棚、音控室、貴賓休息廳等組成,右側五星級賓館從五層開始,五層及以下部分為賓館的功能用房:如展覽廳、多功能廳、信號傳送機房、會(huì )議室等;該大樓最大的建筑特點是由多個功能箱分享建筑外皮下空間。其外形特征如圖1所示。 圖1 TV
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
常見消防給水系統中的設計缺陷 消火栓給水系統 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 對建筑物火災延續時間、室內消火栓用水量選用錯誤。老工程改造后,增設噴淋系統,水池容量沒有增加。 (2)合用水池無消防專用的技術措施 有些工程的消防用水與生產、生活合用水池,以防止水質變壞;但未設計消防專用措施。合用水池的專用措施常用的有下面圖示三種:合用水池的技術措施 (3)較大容量水池無分格措施 消防水池如超過1000m3的消防水池,所對應的建筑危險性或重要性比較大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期間仍有一半消防水源,確保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能滿足室內消防用水量的要求。 (2)消防水泵揚程偏大 消防泵的揚程偏大對管網工作不利。 (3)一組消防水泵只有一根吸水管 有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修
某公墓建設工程消防給水系統設計,由于山上未有市政供水管網,消防水源利用天然水源——山塘取水,經處理后加壓到設置在山頂消防水箱,消火栓系統分高低兩個系統,高區沿山頂防火隔離帶設置
防給水系統是撲滅火災必不可少的重要設施,造成消防給水系統達不到要求的主要問題有: 1、消防水池容量過大或無防凍設施 如原銀川市煤氣供熱總公司北塔儲配站的消防水池為露天敞開的花池,一到冬天就凍成冰,一旦發生火災根本無法向火場供水。 詳細內容可以到這里看一看:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20695.shtml?uid=114897
多年來,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的。對于這類建設項目,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,還未形成一個相對成熟的做法。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,希望能對同行有些許幫助。 1 工程概況
 (3)一組消防水泵只有一根吸水管 有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修時,整個系統癱瘓。 (4)一組消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一樣,如果一組消防水泵只有一根出水管,就會(huì )降低消防系統的可靠性。 (5)水泵出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥 消防水泵出水管裝有壓力表,
高層建筑給水排水及消防系統設計
《石油化工企業防火規》GB50160-92(1999局部修訂條文)第7.3.11條規定,大型石油化工企業的工藝裝置區、罐區等,應設獨立的穩高壓給水系統,其壓力宜為0.7~1.2Mpa[1]。所謂穩高壓給水系統,即平時采用穩壓設施維持管網的消防水壓力,但不滿足消防流量,火災發生時管網向外供水系統壓力下降,靠壓力自動啟動消防泵。設置穩高壓消防系統,能提高固定式消防設施的消防防護能力和應急防護水平,穩高壓消防給水系統比臨時高壓給水系統供水速度快,依靠管網壓力自動啟動消防泵,能及時向火場供水,盡快的將火災在初期階段撲滅或有效控制。 消防管網的穩壓設施有多種方式,如穩壓泵、氣壓罐等,無論那種方式,穩壓設施均包括動力設備,電力自控設備和管線三部分。在某企業輕烴罐區消防改造穩高壓給水系統設計中,針對已現有的消防泵房和罐區消防管網,我們采用了一種變頻調速穩壓供水新工藝, 現將此工藝介紹如下: 1.工藝
給水供應系統沒有固定的形式,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單、投資省、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,節約能源,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,將使內部斷水,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,因水池、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,可延時供水,因此供水可靠,水壓穩定,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,安裝維護麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,設備布置集中,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,通過調節水泵轉速或運行
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,提高建設施工的整體質量。 1、干管安裝施工 1)干管安裝時,首先確定干管的位置、標高、管徑、坡度、坡向等。正確地按圖示位置、間距和標高確定支架的安裝位置,在安裝支架的位置畫出長度大于孔徑的十字線,然后打洞埋支架,也可以采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定支架。 2)水平支架位置的確定和分配可采用以下方法: (1) 先按圖紙要求測出一端的標高,并根據管段長度和坡度定出另一端的標高,兩段標高確定之后,再用拉線的方法確定出道中心線(或管底線)的位置,然后按圖紙要求或有關的規定分配管道支架。