鋼筋混凝土規范的主編講座,資料、信息很詳盡的
鋼筋混凝土筒倉設計規范
請大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 編輯 ]
鋼筋混凝土煙囪建造規范
鋼筋混凝土煙囪建筑規范
] 鋼筋混凝土煙囪工程規范
鋼筋混凝土煙囪建設規范
共十二個部分第一部分
99SG212-3鋼筋混凝土煙囪
鋼筋混凝土原理_過鎮海.part1
我想請教大家,現有一一般的民用建筑,就兩層,下面有一6米乘以6米6的客廳,上面要打一個6米長的梁,兩邊蓬3米3的混凝土預制扳,上面是露天平臺,問題是用多大的梁,關鍵是鋼筋用多大的?多少根?謝謝大家!!
目前,筆者正苦惱于混凝土倉的改造中,請大家給予幫助。:( 去年,筆者設計了某工程的主廠原料倉,單倉為矩形高壁淺倉(底部為漏斗),再由單個淺倉組成的單排倉群。 由于工藝及現場原料(原料過粘)的原因,矩形倉的漏斗斜壁的角度設計過小,造成倉內原料下料困難。經過一段時間的運行,業主提出要改造原料倉,以解決原料儲備的問題。經過討論,業主及工藝提出在倉壁上打孔增加下料點解決問題,孔洞大小為800mm×800mm。但這就給結構造成了很大的難題,由于目前筆者尚未碰到過此種情況,不敢冒然同意。請大家給予支持解決。謝謝! 以下是筆者的意見 ,鋼筋混凝土筒倉設計規范上關于洞口的規定“6.3.1除倉壁落地淺圓倉外,在倉壁上開設的洞口寬度和高度不宜大于1.0m,并應按下列規定在洞口四周配置附加構造鋼筋。”由于是改造,附加鋼筋是不現實的了;因此我認為采用規范“6.3.1 5 當采用封閉鋼框代替洞口的附加構造鋼筋時,洞口每邊被切斷的水平和豎向鋼筋均應與鋼框有可靠的連接。”此時,將倉斜壁先行鑿孔,將事先焊接好的鋼框下好,并將鋼框與被切斷鋼筋焊接,在用灌漿料灌實。但不知此法是否可行,對結構
《鋼筋混凝土過梁》03ZG313
內支撐梁上的彎矩由自重、施工荷載、安裝偏心產生的彎矩組成問題1:我內支撐有幾種截面,施工荷載統一取10kn/m行不行 問題2:安裝偏心彎矩怎么計算問題3:這三種彎矩都要乘以1.25*γ嗎
現行《建筑抗震加固技術規程》第5.3.8條第3款中規定:板墻可配置單排鋼筋網片,豎向鋼筋可采用φ12,橫向鋼筋可采用φ6,間距宜為150~200mm。如果是為了提高墻體的豎向承載力,這樣配置鋼筋正確。但抗震加固墻體的目的是為了提高墻體的抗水平地震力的能力,水平鋼筋應該通過計算來確定。從概念的角度,水平鋼筋應比豎向鋼筋大。究竟應該怎樣配置板墻鋼筋合理希望同行給予幫助。
請問高手解答,對于鋼筋混凝土規范中為什么要求混凝土強度不應低于C15,請給予詳細的解釋。我知道的原因是對耐久性有影響,而且對鋼筋與混凝土之間的粘結強度有降低,鋼筋在混凝土內的錨固長度加大了所以經濟效果就不好了。
鋼筋混凝土設計規范2009(送審版)
鋼筋混凝土煙囪施工工程規范
鋼筋混凝土煙囪施工建設規范
最新鋼筋混凝土規范
最新鋼筋混凝土規范專題,為您提供最新鋼筋混凝土規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最新鋼筋混凝土規范 相關的專業交流討論,更多最新鋼筋混凝土規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子