中華人民共和國國家標準GB50203-98,共10章:1、總則;2、基本規定;3、砌體砂漿4、砌體工程..............
砌體工程施工與驗收規范
砌體及腳手架工程施工要求!
砌體工程施工規程(上海DG)
本帖最后由 杜風大帝 于 2014-7-12 09:00 編輯 好東西就是拿來分享的。
砌體工程施工工藝及節點做法
砌體工程施工質量監理實施細則(一) 基本規定1. 砌體工程所用的材料應有產品的合格證書、產品性能檢測報告。塊材、水泥、鋼筋、外加劑等尚應有材料主要性能的進場復驗報告。嚴禁使用國家明令淘汰的材料。2. 砌筑基礎前,應校核放線尺寸,允許偏差應符合下表的規定。 放線尺寸的允許偏差 (GB50203-2002規范表3.0.2)長度L、寬度B(m) 允許偏差(mm) 長度L、寬度B(m) 允許偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑順序應符合下列規定: 1 基底標高不同時,應從低處砌起,并應由高處向低處搭砌。當設計無要求時,搭接長度不應小于基礎擴大部分的高度。 2 砌體的轉角處和交接處應同時砌筑。當不能同時砌筑時,應按規定留槎、接槎。4. 在墻上留置臨時施工洞口,其側邊離交接處墻面不應小于500mm,洞口凈寬度不應超過1m。抗震設防烈度為9度的地區建筑物的臨時施工洞口位置,應會(huì )
砌體工程施工技術管理要點!
砌體工程施工質量驗收規范
砌體工程施工質量驗收規范,希望能給大家帶來幫助。
砌體結構工程施工實訓任務書與指導書(適用于建工B061、062班) 山東水利職業學院2007年5月 砌體結構工程施工實訓任務書 一、 實訓題目名稱 某工程的砌體結構工程施工實訓報告 二、 實訓題目內?1. 工程概況 2. 施工平面圖 3. 施工現場準備及資源計劃 4. 砌體工程施工方案和施工方法 5. 砌體結構施工進度計劃 6. 技術組織和安全組織措施 三、 實訓要求 1、對實訓中勞動態度、遵守紀律、安全生產等方面進行評價總結。 2、全面反映生產實訓的全過程,對實訓期間所承擔的工作任務、完成任務情況進行總結。 3、反映實訓體會(huì )和收獲,對生產實訓中發現的問題的思考處理等。 4、獨立完成生產實訓報告,要全面詳細,書寫工整,文理通順。實訓報告要求5000字以上。
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
砌體結構工程施工質量驗收規范
GB50924-2014《砌體結構工程施工規范》,供大家下載學習
(1)砌筑前按實地尺寸和砌塊尺寸進行排列擺塊,不夠整塊的可以鋸成需要的尺寸,但不得小于砌塊長度的1/3. (2)砌塊排列上、下皮應錯縫搭接,搭接長度一般為1/2,不得小于砌塊高度的1/3,也不應小于150mm. (3)轉角墻和縱墻交接處,應將砌塊分皮留槎,交錯搭砌;砌塊與墻柱相接處必須預留拉結筋,豎向間距為500mm2φ6鋼筋,兩端伸入墻內不少于700mm,端部彎成90°彎鉤。 (4)砌體墻頂與梁底應加上一層斜砌,或有可靠拉結,上部拉結一般間距1.5m,預留2φ6拉筋,伸入墻內不少于500mm,當墻高大于3m時,按設計要求加設水平鋼筋砼帶,若無設計要求,一般每高1.5m,加設2φ6或3φ6鋼筋帶,保證墻體的穩定性。 (5)砌體砌筑時,按排好的砌塊尺寸,先砌兩端的第一皮,然后掛線砌墻身,采用M5水泥砂漿,鋪一塊磚長的砂漿砌一塊,擠揉密實,“上跟線,下對棱,左右相鄰要對平”。砌體水平灰縫厚度一般為15mm,垂直豎縫寬度為20mm.豎縫大于30mm,應用C20細砼混凝土灌實。每砌上皮砌塊校正后,用砂漿灌豎縫。 (6)砌塊墻與門框
磚砌體工程施工
磚砌體工程施工專題,為您提供磚砌體工程施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚砌體工程施工 相關的專業交流討論,更多磚砌體工程施工相關內容請訪問