狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 智能消防應急照明和疏散指示系統的應用

    隨著我國社會(huì )經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分。基于此,文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。

  • 智能應急照明疏散指示系統

    智能應急照明疏散指示系統

    配電箱里各個模塊分別是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已經有市電和智能電池主站兩路供電了,為什么下面還有充電線?

  • 應急照明 與疏散指示系統

    應急照明 與疏散指示系統

  • 消防應急照明和疏散指示系統技術規范

    消防應急照明和疏散指示系統技術規范

  • 消防應急照明和疏散指示系統_GB_17945-2010_

    前幾天評審一個項目,涉及到應急照明燈具的自檢功能和智能應急照明系統,發現這個規范里面需要學習和研究的事還不少,消防應急照明和疏散指示系統_GB_17945-2010

  • GB17509-2010消防應急照明和疏散指示系統

    發一本規范,是消防的,希望對各位有幫助,我自己都沒有看,趕快發上去。[ 本帖最后由 guojinanming 于 2011-11-15 19:30 編輯 ]

  • 智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    一、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,火災發生時,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙、霧、火,到達安全地帶。使逃生者得到生存的機會(huì )。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,在火災發生時,能夠對人們的逃生路徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,降低被困人員傷亡率。

  • 消防應急照明與智能疏散指示系統設計探討

    1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明。火災應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明。這些工作場所主要是些消防工作區域,例如:消防控制室、電話總機房、配電房、發電站、水泵房、風機房等。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人會(huì )問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域、熄滅備用照明,所以其使用時間比較長。除了備用照明外,火災應急照明最重要的是疏散照明。火災實例證明,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,其原

  • 消防應急照明和疏散指示系統的審查疑點(求助)

    最近設計某住宅小區,但因為套其他院圖簽,遂過去碰圖,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,結果系統做得極為繁雜,包括系統有各種自檢功能,系統有各項要求,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,另設該系統,因為什么呢,選取平時燈具不符合規范要求。因為我以前所在院是市院,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,和市院各個所總工也打過電話,均說自己還延續原來的設計,包括本市的專做住宅的房屋院也是,系統甚至更為簡潔。因為套圖簽,我說服對方比較困難,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,所以來這里向大家請教,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法。感謝了!希望多溝通,因為一旦這次采取此種做法,今后勢必被其影響采用這個繁瑣、投資高、可靠性又不高的系統。

  • GB17945-2010消防應急照明和疏散指示系統

    GB 17945-2010 消防應急照明和疏散指示系統

點擊加載更多

消防應急照明疏散指示系統

消防應急照明疏散指示系統專題,為您提供消防應急照明疏散指示系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防應急照明疏散指示系統 相關的專業交流討論,更多消防應急照明疏散指示系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

可以傳播種子的植物

方樁圖集

91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产乱子伦60女人的皮视频| 本地av在线| www.日韩无码精品| 久久七月丁香| 亚洲一区二区三区四区无码曰韩| 久久精品丝袜av| 亚洲视频四季一区| 永久免费AV无码不卡在线观看| 久久露脸国语精品国产91| 野花社区在线视频观看| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱| 极品无码| 精品女同一区| 99免费A级毛片18禁网站免费 | 宅男天堂新网址在线| 男男gay无套| 夜夜嗨av黄色网站入口| 江源县| 自拍成人在线一区| 一二区| 人妻激情综合久久久久| 征服朋友极品人妻| 九色av| 班玛县| 九九久久久| 国产又大又粗又长| 五月婷婷亚洲色图| 欧美日韩国产二区| 97人人看| 色五月亚洲色图欧美色图| 色在线看| 日韩精品中文字幕v1.0| 国内精品免费版久久亚瑟| www色| 91精品国产高清久久久久久久久 | 久久黄色网站| 超碰九九热精品| 精品久久久久成人码免费动漫| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 国产精品福利导航|