狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 廠區室外消防系統的合理設置

    有個廠區的位置比較偏,市政給水無法達到兩路水源,僅一條DN150的供水管,而廠房相當大超過50000立方,室外的消防用水量相當大(Q=45l/s),這個廠區是否只設消防水池,可不可以不設置室外消防水泵啊,做這個廠區的室外消防怎么考慮比較合理節省呢?謝謝!

  • 室外消防系統設計的幾個問題

    我遇到一個油品換裝場的消防系統設計,根據消防部門要求,做一個臨時高壓系統,因場子大,消火栓保護半徑為120m,這樣就有兩個問題:一個是如果考慮消火栓間距為120m,那么計算水頭損失時消火栓水龍帶應該考慮多長,是60還是120m或者還是別的數值?第二個問題是水龍帶太長水頭損失就大,為了滿足消火栓口的充實水柱,勢必造成管道內的壓力就大,這樣以來會(huì )不會(huì )造成水龍帶接口處、甚至水龍帶本身的爆裂?

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 室外室內合用消防系統疑問

    南京多層倉庫項目,室外45L/s,室內10L/s,設消防水池,屋面消防水箱,室外、室內合用消火栓泵,消防管道.請教下這個系統還需設增壓穩壓設備嗎?各自的理由是什么?

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎？撷闶钦f(shuō)消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 這樣的消防系統怎樣設置好?

    這樣的消防系統怎樣設置好?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 室外消防系統能跟室內消防共用一個系統嗎

    有幾幢房子共用一個屋頂水箱,但是由于距離比較遠,為了方便就直接與室外消防系統連接,利用室外管網讓幾幢房子的消防系統貫通。不知道這樣處理行不?就是有一個問題:如果使用了室外消火栓,那么屋頂水箱的消防水就會(huì )動用。請教大家都如何處理的?

  • 如果室外給水管水壓使得消防系統為常高壓,那么

    如果室外給水管水壓為0.6MPa,建筑高度僅為30m左右,使得消防系統為常高壓,那么如果要上噴淋系統,室外還要設置水池嗎?如果不需要,那么整個系統怎么來設計!

  • 室外給水環網是否要接入高層室內消防系統?

    1、是否要將室外給水環網接至濕式報警閥前?2、是否要將室外給水環網接至消防泵出水管道上?如果要采取以上措施,室外接入管是裝止回閥還是裝倒流防止器?

  • 城市快速路需要設置室外消火栓等消防系統嗎?

    本人現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,規劃中該路沒有布置給水管道,本人有一個疑問就是需不需要做室外消防系統的設計。還有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的設計?勞煩有過這方面設計經驗的高人指點一下。

  • 電梯的設置與消防系統的設置

    以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。

  • 消防系統的防雷一般方案的探討

    益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當的比重。僅以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡(luò )中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,

  • 特殊消防系統,看了就懂了

    形象的視頻資料,加深對它們的認識。

  • 制氧車間消防系統怎么考慮

    一層廠房,制氧車間,面積1400,高度7米大概,里邊有氧氣儲存罐子?是否需要做消防報警系統呢?規范沒有找到具體出處。 8.4.3 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。( 建筑設計防火規范 2014 強條)能只做可燃氣體報警裝置么?

點擊加載更多

室外消防系統

室外消防系統專題,為您提供室外消防系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消防系統 相關的專業交流討論,更多室外消防系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

減壓孔板圖集

05j1圖集

与白嫩丰满人妻一区二区三区精品 | 人妻夜夜爽天天爽| 在线中文字幕日本| 欧美性潮喷| 色婷婷色综合激情国产日韩| 二女3P视频| 日本少妇挑战黑人| 中文欧美一区二区| 亚洲第一综合福利| mm131极品翘臀尤物美女视频| 狠狠夜夜| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 宝贝你把腿张开我让你喷水视频| 日韩精品一区二区三区麻豆| 性视频网| 欧美精品人妻在线观视频| 久久久久情| 精品少妇一区二区三区日产乱码| 欧美高潮喷水| 91偷拍精品一区二区三区四区| 欧美久久国产| 亚洲AV无码精品色午夜色欲av | 99久久精品日本一区二区免费| 白浆从大腿根流进去视频| 成人做爰视频www| 高清无码不卡视屏| 91麻豆精品| 神马午夜| 你懂得在线免费你懂得| 伊人春色网| 亚洲无线看| 精品久久精品| 国产小视频你懂得| julia一区二区三区| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 日韩av毛片| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲乱无码在线播放| 中文字幕久久波多野结衣av| 亚洲欧美日韩精品二区一二本| 亚洲无码一区二区在线|