  • 關于建筑組團消防設置問題

    有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?

  • 關于建筑消防引入管閥門設置

    1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。

  • 請教各位關于建筑設置消防的問題?

    請問一下:滿7層的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?7層以下(你包含7層)的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?請教各位朋友!!!!!!!

  • 這種情況需要設置消防栓嗎?

    我單位辦公樓是單獨的一個院,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),周圍也沒有市政消防栓,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,按規范要求配置了滅火器,請問是否要設置室外消防栓?

  • 急!請問這樣該設置消防栓嗎?

    請教一住商樓,單層面積為607。8平方。總體積12000多立方。下設有輔房和車庫(2.18M)。一角有總共120平方左右的三間營業房。為兩層,三層以上均為住宅。該設消防栓嗎?

  • 高層建筑的消防管道如何設置?

    請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 大家看看這個建筑物的消防如何設置?

    本人手中有個項目,有兩個樓A、B,都為6層單元式住宅,但都有地下室,且有電梯。其中A地下室一半(約600平米)為人員隱蔽室,一半則為儲藏室,B地下室則為自行車庫。在A(yíng)、B兩樓之間有個覆土為1500的車庫(停車約100輛),該車庫有4個門可以通到B樓的地下室。現在的問題是:其車庫按規范肯定設置消火栓、自動噴灑系統。但A、B呢?A樓因為有人防,按規范設置消火栓系統,但是否僅地下室部分設置,其他為純住宅。是否可以不設呢?B樓因為是自行車庫,盡管地下室有門與車庫相通,也可不設置消防?

  • 商業網點消防栓如何設置?

    新版《建筑設計防火規范》中第8.4.3條第7款規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。 一個8層建筑,1~2層為商業網點,3~8層為住宅,那么是不是每一個網點每間每層都應該設兩個消火栓呢,感覺很是浪費,該如何設置呢?(沒有外走廊,每間的門直通室外,內有樓梯通向各自的二層)

  • 這個建筑如何設置消火栓

    很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。

  • 建筑消防車道該如何設置?

    消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會(huì )堂,占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道?①應設置環形消防車道②確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道?①街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間距不宜大于160m。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道;確有困難時,應設置環形消防車道。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置

  • 不理解為什么這樣設置消防栓泵系統?

    該系統為先用泵把水輸到頂層 然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,為什么還要設一個壓力罐呢?-

  • 二層建筑的消防系統的閥門如何設置?

    二層建筑設有消火栓系統,有多根立管,有的立管只有一個消火栓(一層或者二層一個),這樣的消火栓系統閥門的設置需要每根立管上都設閥門嗎?(保證任何一個立管檢修不影響其它立管,即使立管上只有一個消火栓。)有這個必要嗎?

  • 多層建筑消防水箱如何設置

    新版《建規》(GB50016-2006)報批稿8.4.4條中規定設臨時高壓給水系統應設消防水箱且符合下列規定:1重力自流的消防水箱應設置在建筑物的最高部位,這與原舊版《建規》(GBJ16-97)中8.6.3條的規定(一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱)有著文字組合不同,按新版《建規》(GB50016-2006)理解的話,如高位消防水箱受建筑立面限制無法在最高部位設置,只能擱在屋頂上是否可行,或者擱在屋頂上須加穩壓裝置,或如何設置。請問各位同仁對新版《建規》(GB50016-2006)報批稿8.4.4條有如何看法。

  • 那些建筑應該設置屋頂消防水箱

    GB50016-2006中8.1.3條文解釋3中有這樣一句話,“低壓給水系統是指管網內平時水壓較低,滅火時所需水壓和流量要由消防車或其他移動式消防泵加壓提供的給水系統。一般建筑內的生產、生活和消防合用給水系統多采用這種系統。”我認為除高層建筑外,一般多層建筑,室內消火栓系統均可以為低壓給水系統,那么屋頂均可不設消防水箱,不知本人理解是否正確。希望各位大蝦多多指點

  • 不同建筑高度單元的住宅消防設置問題

    如果一個住宅有兩個單元,一個單元建筑高度不超過54m,另一個單元建筑高度54~100m之間,另一個單元建筑高度大于100m。消防設計是按超過100m高度單元整體設計還是按各自單元建筑高度設置消防系統。例如,如果超過100m高度單元整體設置消火栓,那每層都需要兩個消火栓保護,如果按各自單元高度設置消火栓,則54m以下的單元按一個消火栓,其它都按兩個消火栓進行保護。噴淋系統同此,如果超過100m高度單元整體設置噴淋,那是不是這三個單元戶內都要設置自噴?如果按各個單元建筑高度,則僅超過100m高度單元需設置噴淋。看遇到過這種情況的大神們說說消防設計做法。各抒己見,暢所欲言。這種情況是按整體考慮還是按各個單元考慮呢?

  • 七層底商住宅消防栓的設置..

    有一七層底商住宅,按有關規范應設室內消防系統,經建設單位與消防部門\\\"友好\\\"協商后,消防部門認為可不設,設計的可以不設嗎?若真出事了,設計方有責任嗎?

  • 低層建筑消防栓的間距怎么確定的???

    ,請教各位高手,低層建筑消防栓的間距怎么確定的???根據《建筑設計防火規范》的第8.6.2條中的七條:其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。但二條卻是:室內消火栓的布置,應保證有倆支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位!如果我消防栓的間距是50米,怎么能保證得了有倆股水到達任何一個部位啊???我都不知道怎么理解這倆句話的!請高手多多指教!

  • 多層建筑是否設置消防水泵

    多層建筑規范沒有明確設置消防水泵,很多工程在事實上也沒有設置消防水泵。所以甲方經常不愿意設置(設置消防水泵還涉及雙電源問題,從而設置發電機)。而消防支隊審核標準因人有差異。造成設計沒有標準。不設者說,10min后消防車通過水泵結合器加壓。要設者說,根據《建規》第8.6.2中的第九條,要求設置啟泵按鈕從而設泵。各位有什么高見。另外,很多審圖的要求屋頂水箱也要達到充實水柱要求。各位又有什么高見。

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍（噴嘴口徑?.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍，整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 高層建筑消防栓減壓設計問題討論

    1. 新規范要求高層建筑消防栓栓口壓力不應小于0.35MPa,而目前使用的減壓穩壓消防栓出口壓力為0.25~0.35MPa,在進口1.6MPa時才能達到0.35MPa。疑問:是否還可以用減壓穩壓消防栓?2. 規范10.3.1條規定了減壓板應設在水平直管上,前后長度不小于直徑的5倍。疑問:是否還可以采用栓后減壓板?請參加過培訓的朋友多多指教!

點擊加載更多

建筑消防栓設置

建筑消防栓設置專題,為您提供建筑消防栓設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防栓設置 相關的專業交流討論,更多建筑消防栓設置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

02j401圖集

室外消火栓地下式

国产熟女91| 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 末成年女AV片一区二区| 一夲道无码人妻精品一区二区| xxx,xxx| 色综合2| 国产精品久久久免费观看| 少妇一区二区AV| 阿拉善盟| 熟女欧美日韩| 国语偷拍| 成人一级黄片| 久久伊人精品| 把女友头按着深喉好爽| 免费狼友视频| 仪征市| 精品成人一区| 玖玖中文视频| 亚洲456成年人免费视频| 爱看影院| 欧美人与性动交α欧美精品| 韩日高清二三区| 色婷婷亚洲色| 四虎影视免费永久在线| 一本久道中文在线线观看| 999AV视频在线观看| 欧美日韩激情在线| 亚洲精品无码久久久久| 奇米影视7777久久精品人人爽| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 欧美日韩国产片| 衡阳市| 一区二区三区国模沟沟| 免费人成视频X8X8入口| 中文字幕亚洲精品女同一页| 中文字幕国产在线不卡| 久久久成熟伊人网| 无码免费久久一区二区三区| 亚洲专区在线| 秋霞影院| 999zyz玖玖资源站在线观看|