我師傅說用手畫。但是我覺得應該還有方法的。。PKPM不能出這個圖么
請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
如圖LL2:墻厚300寬1200高2700,主筋才5支25的鋼筋,這5支鋼筋是怎么排布分配的?是水平還是直的,是單排還是雙排均勻分配?還是梁頂2支梁底3支那么中間用什么鋼筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 編輯 ]
請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋?.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋
各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%、1.0%。 請教各位專家那種說法對????
關于剪力墻,我有點疑問。如圖中,0就表示墻一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造配筋。這個是說明書里的解釋。我不明白,為什么不用按照構造進行配筋?在墻的邊緣構件里,所出的配筋面積跟SATWE里的這個結果,有什么關系嗎?還是矛盾的啊?
剪力墻自動配筋程序2.0版,自動繪制詳圖,自動計算配筋率與配箍率,規范要求自動滿足,自動分類,自動編號,更強大的是可以整張圖紙繪制,自動判定生成YBZ或GBZ,自動判定配箍特征值取值,一張圖紙,三秒生成,可謂結構工程師的福音與利器,從此告別繁重的剪力墻繪圖工作!
如圖,想在該截面做配筋圖,該怎么操作
圖紙簡介: 現行高層剪力墻及柱大樣,含設計說明,配筋詳表,僅供參考! 投稿網友: jiangfei903 上傳時間: 2014-09-11
新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,還是按圖中計算書配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...
說明文件里是這樣講的:Asw表示墻肢一端的暗柱配筋總面積(cm2),如按柱配筋,Asw為按柱對稱配筋計算的單邊的鋼筋面積。Aswh為Swh范圍內水平分布筋面積(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墻垛過小時的情況么?比如以下這張圖左邊的數字14,如果是表示墻肢一端是14的話,那就是說極小的那一部分墻垛要配28.如果是表示暗柱一側為14,乘以2還是28,是極小的哪一部分墻垛要配28,還是整個暗柱配夠28就行?(這個地方暗柱是個z字形,一直延伸到右邊的墻肢上)
剪力墻頂端軸壓比較小,基本都是按構造邊緣構件考慮,但是配筋要加強,請問各位大神是為什么?概念是防止辮梢效應,能不能有更具體專業點的解釋呢?
新手求助,這樣的剪力墻怎樣配筋啊??
請問各位大神,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算???還是按把連梁連續化嗎??還是直接把它們按照一個剛架來計算??
剪力墻配筋圖
剪力墻配筋圖專題,為您提供剪力墻配筋圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻配筋圖 相關的專業交流討論,更多剪力墻配筋圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題