如題,各位老大們,誰知道阿。有個工程,當初設計的時候按高層丙類廠房(10層的)來做的設計,上噴淋,現在甲方不想上噴淋,想問問,規范有沒有什么擦邊球可以打
防火設計規范:3.7.7 建筑高度大于32m 且設置電梯的高層廠房,每個防火分區內宜設置一部消防電梯。消防電梯可與客、貨梯兼用,消防電梯的防火設計應符合本規范第7.4.10 條的規定。符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:1 高度大于32m 且設置電梯,任一層工作平臺人數不超過2 人的高層塔架;2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每層建筑面積小于等于50m2的丁、戊類廠房。請教:什么樣的廠房標準,需要設計電梯,高度要求,層數要求?規范條文能明確一下么?
請問各位大神,高層廠房的定義到底是什么啊。我看了最新的防火規范GB50016-2014上并沒有注解,是否參照老規范GB50016-2006.
手上有一廠房,戊類,耐火等級二級,五層,單層1004平方米。屋頂為斜屋面,最高處高25.4米,最低處為23.3米。想討論下,是不是高層工業廠房,因為是與不是,所做的消防相差很大,求教高手,按什么廠房做消防啊?
最近接了一個高層廠房,局部5層,層高大約8米。有四個樓梯間,屬于高層的兩個。諸位在做應急照明時應急照明箱如何設?我想每個樓梯間設一個應急照明箱,這樣每個箱子是否需要從變電所引來一個電源,以便形成雙回路供電。這個車間有車間變電所。
有一聚丙烯造粒廠房,高40米;裙房的建筑面積是836m2,共兩層,總高度為13米;造粒塔所占面積是176m2,高度為40米,共七層。根據建規要求,丙類高層廠房需做自噴。如果做自噴,該怎么做呢:每一層均設噴頭對塔壁噴水?有哪位做過此類工程的,請賜教。
一幢五層戊類機械制造廠房,一至四層建筑面積各3400平方米,局部五層面積1075平方米,高度25.3米.請問這個消防該怎樣做啊?
根據《建規》表8.4.1條規定,建筑高度超過50m的廠房室內消火栓用水量30L/s,同時使用的水槍數量6支。但由于廠房的特殊性,部分高度很大,但每層面積卻很小的廠房按《建規》布置消火栓就成了問題,如煤礦的井塔,大型礦井的井塔高度甚至超過100m,但投影面積只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在這么小的面積上怎么布置6支消火栓呢?此外電廠、選煤廠的煤倉很多情況下高度也超過50m,按倉庫建筑套消火栓指標時,消防流量40L/s,同時使用的水槍數量8支,但煤倉倉頂建筑是一個狹長的空間,只能單排布置,8支消火栓同時使用根本夠不著火源,除非布置的很近,這種情況如何與《建規》要求符合呢?請大家討論并提供建設性意見。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 編輯 ]
有一高層丙類廠房,建筑高度31m,共6層,有一地下室,地下室均為設備房,沒有停車。地上除空調機房外均設置了自動噴淋系統。請問空調機房及地下設備房的走道是否要設置噴淋?
經常做住宅樓的安裝預算,忽然接手廠房及高層酒店的安裝預算,發現有好多東西在定額中找不到,請壇子里的高手們指點一二,在此重謝了.如果方便的話有這方面的預算請發上來以供參考.謝謝
在《高層建筑混凝土結構技術規程》中,2.1.1高層建筑的定義是“10層及10層以上或房屋高度大于28m的建筑物。”而1.0.2提到“本規程適用于10層及10層以上或房屋高度超過28m的非抗震設計和抗震設防烈度為6至9度抗震設計的高層民用建筑結構。。。”里面提到“民用”二字。那么到底工業廠房的高層與多層之間有沒有明確的劃分界限,如果8層30米的工業廠房算不算高層,如果用TAT-8或者SATWE-8計算行不行?
多年來收集的關于高層鋼結構廠房論文大全,與大家共勉
遇到一個甲類的鋼結構,敞開露天高層廠房,廠房尺寸長x寬x高:18X14X28m的七層樓,而且頂層尺寸是長x寬:14x6m請問:1.規范上說要室內消火栓是25L/S水量,我打算在一至六層設置3個雙栓室內消火栓,可以嗎? 2.頂層就不設置了雙栓消火栓了,就設置一個實驗消火栓,可以嗎?3.因為是甲類高層廠房,是一定要做噴淋嗎,如果做,選哪種自噴系統? 謝謝!
求教各位前輩,最近接到一個100米左右的高層丁類廠房的設計要求。本人最高做過44米的工業廠房,請教一下100米左右的工業廠房需要注意點什么。
本人正做一廠區設計,共四棟單體廠房,每棟均高30米,六層,室外消防栓用水40L/S,室內25L/S,由于只能一路DN150市政進水,消防水池儲存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括噴淋),并設置了消防車取水口,水泵房設了消防泵(25L/S),請問還要設室外消防栓嗎?(本人覺得可以不設了,因為儲存室外消防水的目的就是為了讓消防車來取水救火的),如果要設的話,是不是把一路DN150進水管在廠區內成環狀再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100進水,那該怎么辦啊?
我現在正在做一個高層工業廠房,建筑物高度是27.550,五層,每層面積約為1700平方米左右, 生產的火災危害性類別: 丁類,請問貨梯間是否需要封閉?請各位高手指教!
我也發個模型。模型說明:12層工業廠房混凝土框架模型,總高52.9米,采用樁筏基礎,模型中四個圓形剪力墻表示模擬四個重五六百噸的罐體設備對樓體的影響。[ 本帖最后由 wusongyi 于 2008-12-12 11:32 編輯 ]
1、同時使用水槍數量按5支還是3支?(評審時我按15L/S,3支水槍出水設計,考慮到丁、戊類高層廠房(倉庫)室內消火栓的用水量可按本表減少10L/s,同時使用水槍數量可按本表減少2 支;但專家說要按25L/S,5支水槍算,因為是高層)2、如果只有4層樓的高層丁類廠房,5支水槍出水怎么算?(每根豎管上只有4個栓).請大俠們幫忙解決下,謝謝!急。。。:L:L
圖紙簡介: 該工程為武漢東西湖高層框架結構工業廠房,廠房超長,全長139m(設置4個后澆帶)。圖紙內容包括:預應力管樁平面布置圖、基礎詳圖,柱及各平面梁、板結構圖,樓梯大樣圖。該圖可供新手學習參考,也可供同類高層工業廠房參考。 投稿網友: kevinevil
<<潔凈廠房設計規范>>2001版,規定風管穿越防火分區的隔墻,穿越變形縫的隔間墻兩側,穿越空調機房的隔墻及樓板處,垂青風管與每層水平風管交接的水平風管處應設置防火閥。我的疑問:1.若變形縫處無隔間墻,就不設防火閥; 2.安裝防火閥的位置在隔墻的前置(即氣流先穿防火閥),且不超過0.2m; 3.穿墻或樓板處的風管鐵皮以1.6mm厚; 4.風管到屋頂的樓板或外墻不裝防火閥; 5.以上防火閥均是70度的,且帶電訊號(即關斷后導通回饋); 6.若業主要求以NFP規范,則采用嵌墻式防火閥,附檢查口; 7.一工程曾在變形縫處隔間墻一側安裝防火閥,也能通過; 8.蘇州消防支隊要求防火閥設單獨吊架;不知各位有沒有什么其它意見?
高層廠房
高層廠房專題,為您提供高層廠房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層廠房 相關的專業交流討論,更多高層廠房相關內容請訪問