請問:由剪力墻平面內伸出的挑梁,其縱向鋼筋在墻體內錨固的長度該如何確定?說說依據。(能否按達到LaE即可進行確定,本人感覺有點懸!)
在G101中 剪力墻水平鋼筋在于暗柱內錨固為 內側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折15D 外側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折0.65Lae但在實際中 要是這么做 很浪費鋼筋 因為暗柱都很大 完全夠錨固 不需要伸至端頭就夠錨固了 是否可以采用 錨固為0.4Lae+15D ?
我們這里在進行轉換層施工,框支梁扎好了,正在插剪力墻鋼筋。在邊上的框支梁上我們插剪力墻鋼筋遇到的問題是:要是把剪力墻鋼筋插在框支梁角筋的內側,則剪力墻鋼筋骨架的尺寸縮小了。要是為了保證鋼筋骨架的尺寸,把剪力墻鋼筋插在角筋外側又感覺不安全。請老前輩們指點一下到底應該怎么做。
該錨入到哪一段
在《混規》9.3.4有關于梁柱節點梁鋼筋的錨固長度的要求,想請教下這條規定主要針對框架梁,那對于次梁也有需要滿足鋼筋錨入水平段長度不應小于0.4La的要求嗎?如下圖我的梁搭在剪力墻的平面外,我在計算的時候,將這個梁的一端點鉸,那我這根梁的鋼筋是不是只要滿足總的錨固長度La,而對于其水平段錨固長度有0.4La的要求嗎???
由于物業沒法給出結構圖,開槽割到剪力墻了,一條槽在過道,一條槽在洗手間,每條槽割斷了七八條鋼筋。不知道有沒有什么影響,有什么補救措施?問了本地一家加固公司,讓做碳纖維加固,價格比較高,不知道有沒有必要。
房子裝修打新風孔,師傅說沒事兒能避開鋼筋,結果悲劇了,圖中123456六個孔各打斷了兩根橫筋,目測是12cm的鋼筋,從屋頂算起梁高30cm,打孔為110mm,孔上沿距屋頂3cm。求各種大俠指教,如何補救。另:房子是6層的CL-框架剪力墻結構,十分感謝。
一、剪力墻的主要分類: (1)、按照結構的分類有框架剪力墻、框支剪力墻、純剪力墻。 (2)、剪力墻按照構件類型分它包含墻身、暗柱、暗梁、連梁。 (3)、按照部位劃分有基礎墻、中間層墻、頂層墻等。 (4)、按照洞口情況可以劃分有洞墻和無洞墻,端部斜角的鋼筋彎折按照90角處理。 二、剪力墻的配筋情況: 按墻身的構件分別列出了構件中的鋼筋類型 (1) 墻身:水平鋼筋,垂直鋼筋,拉接鋼筋。 (2) 墻柱:縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (3) 墻梁(暗梁、連梁):縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (4) 洞口加強筋。 三、剪力墻鋼筋計算:
問題補充:剪力墻底面下面有加強鋼筋12號鋼筋,豎向鋼筋是加強鋼筋15號鋼筋,請問怎么設置鋼筋呢?豎向和橫向鋼筋好繪制,再者就是節點,橫向兩端是300mm,豎向底面是400mm,上面是沒有。怎么設置呢,請問都從哪里設置呢?請詳細看圖,謝謝此圖有些麻煩問題假如我要以A-A剖面從左數第二道建立墻應怎么設置呢?各個參數怎么設置呢
在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻鋼筋的綁扎一般是縱筋在內,水平筋在外側的,但是如果綁成水平筋在外縱筋在內側,其墻體的受力性能會(huì )有什么變化啊?求高手解惑,謝謝
剛做了個帶轉換層的高層建筑,轉換梁上剪力墻鋼筋本來是按照圖集做法在型鋼上翼緣開孔,然后將剪力墻鋼筋錨在轉換梁內,審圖后專家提出來在型鋼上翼緣焊鋼板,然后將剪力墻鋼筋焊在鋼板上。不知有誰做個這樣的節點??做個的話能否發個詳圖到yazuy2000@163.com
剪力墻的豎向鋼筋在圖紙上有大樣 兩邊彎頭一邊250mm 另一邊460mm 水池的筏板600mm厚,剪力墻是500寬 保護層30mm 我想問一下看是250mm在筏板基礎內還是460mm在基礎內?還有同是500mm剪力墻 雙面受力和單面受力它豎向鋼筋的基礎鋼筋錨固一樣嗎?
請教以前干過剪力墻結構工程的同行:純剪力墻結構中,樓面梁(主梁、垂直與剪力墻)下部鋼筋在剪力墻中的錨固長度是多少?是一個錨固長度?還是12d?還是拉到剪力墻的對墻邊,然后彎錨15d?多謝!
平筋入翼墻,錨固需錨長。 彎為 15 d,閉目亦當詳。
1、目前直徑14(含14)以上的剪力墻豎向鋼筋連接,基本可以采用電渣壓力焊連接,接頭可靠,省鋼筋;2、直徑12及以下的,一般都用綁扎搭接更加方便。主要是電渣壓力焊的設備焊直徑小(12以下)的鋼筋焊接質量不易保證,合格率低。3、如果今后新設備研制出來后,就可以了;
剪力墻封頂鋼筋需要打拐么,圖集上沒看出來啊??
在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節 剪力墻墻身 一、剪力墻墻