十一層的框剪結構,地下一層,剪力墻抗震等級二級,地下室頂板厚160mm,我同事認為剪力墻加強區部位為從正負零起算兩層高度,而我認為:嵌固端在地下室底板處,剪力墻加強區部位應從地下室底板算起的兩層,即地下室層加首層兩層,約束邊緣構件設到第二層。 請各位同仁評判下,哪個觀點對啊。先謝謝了
某配筋砌塊砌體剪力墻結構,地上高度50m,計算其底部加強區高度時是按下列哪條取呢1)《高規》7.1.9條1/8墻肢總高度2)《砌體》10.4.11條1/6房屋高度有高人給解答下嗎
墻設底部加強區,值取墻高十分一。 需與二層選大者,約邊增層不能低。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.4
關于剪力墻底部加強區范圍的討論
我做的一個商住樓為部分框支剪力墻結構,地下2層,地上17層,轉換層位于地上第2層,該建筑總高55m,根據《高規》表4.8.2,地下2層~地上4層的剪力墻抗震等級為三級(即地下2層~地上4層這6層為底部加強部位剪力墻),地上4層以上的剪力墻抗震等級均為四級;地下2層~地上2層的框支框架抗震等級均為二級。但是《高規》10.2.16條又說了“框支剪力墻結構剪力墻底部加強部位,墻體兩端宜設置翼墻或端柱,抗震設計時尚應按本規程第7.2.16條的規定設置約束邊緣構件。”對此我有2個疑問:1、底部加強區我按幾級計算?(目前我是這樣做的:縱向鋼筋的面積按約束邊緣構件的陰影面積,Lc也按約束邊緣構件取值,但配筋都按三級的配)2、PKPM教材說程序自動將框支柱抗震等級按規范提高一級,那我設定的是二級,難道會(huì )提高到一級,再就是框支梁有沒有自動提高?
關于剪力墻底部加強區范圍的討論.pdf
關于剪力墻底部加強區高度的理解(帶轉換層):《高規》10.2.4條:底部帶轉換層的高層建筑結構,其剪力墻底部加強部位的高度可取框支層加上框支層以上兩層的高度及墻支總高度的1/8二者的較大值。(請注意,這兩者是“高度”的比較) 我相信大多數人的理解和做法,都是直接取“框支層加上框支層以上兩層”,如果有一棟120m的建筑,設計為框支剪力墻結構,轉換層設置在二層(一層頂板),層高6000mm,上部層高均為3000mm,如果按照“框支層加上框支層以上兩層”做法,則底部加強部位即為6+2*3=12m,但是墻支高度是120m,120*1/8=15m,便應該是框支層加上框支層以上三層了。不知道有沒有人做過框支層加上框支層以上三層的? 由這個例子延伸一下:底部加強部位的“底部”從什么地方算起?我的理解是從剪力墻的嵌固端算起,這樣的話,落地墻的嵌固端應該是地下室頂板或者是基礎,而不落地剪力墻的嵌固端應該是轉換層了。 更嚴重一點的延伸:不落地剪力墻的底部加強部位是不是應該從轉換層往上取1/8墻肢高度?以以上例子,便該是(120-6)*
在施的一高層建筑底部加強區混凝土澆筑時混凝土塌落度過小有一面300厚墻,存在澆筑后振搗不密實現象,同一層共計有28面墻體,該面墻位于建筑物外圍角上。設計標號為C60,澆筑時沒有反轉罐車,加上是晚上澆筑的沒有第一時間退料。剛開始料還可以越放越干,大約澆筑了5方料后通知商混將該車剩余灰退場。拆完模后發現該堵墻氣泡較別的墻面多,無狗洞產生,不過后續下雨發現該面墻存在有局部滲水現象。現在懷疑墻體內部純在不密實,影響該墻的承載力。問一下能否進行壓力罐漿法,在滲水部位打止水釘然后用注漿機向墻內注射 加固用的AB組分環氧樹脂對墻體內部不密實部位進行填充,以此來增強該面墻體的承載力。
請問一下,剪力墻底部加強區和其上一層在混凝土等級,墻厚等方面要求必須一樣么?比如,底部加強區C40混凝土,墻厚400,配約束邊緣構件底部加強區上面一層,C35混凝土,墻厚400(或C40混凝土,墻厚300)同樣配約束邊緣構件,不知這樣可不可行。請大家指點一下,這里先表示一下感謝。
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-20 07:41 編輯 底部加強區變化,高度不如舊版大。 十分之一或兩層,取值需準莫弄差。 2012.2.23 [ 本帖最后由
無地下室的多層剪力墻,底部加強區怎么取?
是根據《抗規》6.1.10 的原則?還是《砼規》11.7.4規定的根據剪力墻軸壓比確定?還是憑經驗?SATBMB。OUT中給出的底部加強區信息可用嗎?
軸壓小底加設構邊, 箍等距沿高布其間。 豎筋率千分五到十,
比如一個6層的剪力墻結構,2層地下室,加強層是-1層到2層嗎?加強層是只對邊緣構件有影響嗎?對別的墻,梁沒什么要求吧。
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:39 編輯 墻有底部加強區,注明范圍是必須。約邊構上構邊構,圖乃施工之所倚。 【注釋】墻:剪力墻結構。約邊構:約束邊緣構件。構邊構:構造邊緣構件。參見16G
作者 | 鯤鵬 本文來源于其微信公眾號“JIE構生活” 01 底部加強區 底部加強區的官方定義: 抗震設計時,為保證剪力墻底部出現塑性鉸后具有足夠大的延性,應對可能出現塑性鉸的部位加強抗震措施,包括提高其抗剪切破壞的能力,設置約束邊緣構件等,該加強部位稱為“底部加強部位”。 底部加強區的范圍,規范規定地很明確,即從剪力墻結構685嵌固端起算(一般設置在地下室頂板)。 在計算底部加強部位高度的時候,有一個“墻體總高度 1/10”的概念;但對帶轉換層的高層建筑,規范又引出了一個“房屋高度的 1/10”,這兩個有啥不一樣呢? 個人認為,應該保持一致才對,即使在措辭上,也應該保持一致,統一為“房屋高度”(這也是老朱的建議)。規范對“房屋高度”這個概念有規定,即,自室外地面至房屋主要屋面的高度。
這兩天在單位商討帶裙房加強區高度,也看了其他院的部分圖紙,意見不統一。我個人根據規范把現在的思路表述一下,歡迎各位發表意見。一、嵌固端在地面,兩層地下室,有些院把加強區高度從地下室開始標注。我認為不對,這個抗規、高規都說的很清楚,從嵌固端開始才是底部加強區。我看了08老規范,那個時候可能表述不清楚,且當時抗規條文說明就注明往下延伸一層加強,而現在新規范已經更新,有的院可能還沒注意,包括11G101-1也改為從嵌固端標注。二、帶裙房(相連),加強區選擇問題。新抗規條文中有一句話,帶裙房的加強區也可以延伸至裙房頂上一層,新高規沒有此規定,只是在構造上規定,約束邊緣構件從嵌固端延伸至裙房上一層。我個人認為這個是選擇性問題,按高規加強區跟裙房沒有關系,只是在構造加強,按抗規是“也可以”,參照老抗規是“宜”,所以我想裙房不多,可以參照抗規延伸,出嵌固端加強區高度(裙房高度及上一層)以老抗規15m左右為選擇界。三、以前約束邊緣都是要求嵌固端以下至少一層加強,而新抗規和高規都改為嵌固端以下一層對應邊緣構件縱向鋼筋不少于上一層。所以嚴格意義上講,以下一層箍筋不必按照約束邊
只在《抗震手冊》里478頁找到一個“墻總高度的1/8和底部三層中較大值”,與高規7.1.9條不一致,而高規第八章又沒有明確說明,想請教一下高手對這個問題的看法。
一剪力墻結構小高層,一層地下室(對上部結構無嵌固),層高5.2m;地上部分總高度36m,一層層高4m,二層層高3m。此結構的底部加強區該算多少?是-1F+1F=9.2m,還是1F+2F=7m,還是-1F+1F+2F=12.2m?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-3-2 09:10 編輯 墻設底部加強區,位如人類足到膝。或取結構下兩層,或取總高十之一。見《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.42014.3.1
剪力墻底部加強區
剪力墻底部加強區專題,為您提供剪力墻底部加強區相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻底部加強區 相關的專業交流討論,更多剪力墻底部加強區相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題