在國標圖集《05SDX006民用建筑工程設計常見問題分析及圖示——電氣專業》的第41頁。“配電箱進線開關選擇不當:進線開關QF為具有短跑和過載保護功能的中斷路器,增加了配電級數”改進措施是放射式進線配電箱,為了減少配電極數,進線QL開關應為具有隔離功能的斷路器或負荷開關。這個應該是對配電級數的概念理解錯誤。在《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》中第264頁2.2.3中“配電級數與保護級數不同,不按保護開關的上下級個數(保護級數)作為配電級數,而是按一個回路能過配電裝置分配為幾個回路的一次分配稱作一級配電。另在圖集第40頁,中的例子中住宅戶箱總開關采用隔離開關。那么是否與《住宅設計規范》中“6.5.2每套住宅應設置電源總斷路”有沖突。我個人認為,住宅戶箱總開關應可以采用隔離開關。規范中的“總斷路器”不是具體指斷路器,而是指斷開回路的器件。請大家討論。
《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084-2001 11.0.2條預作用系統、雨淋系統及自動控制的水幕系統,應同時具備下列三種啟動供水泵和開啟雨淋閥的控制方式:1 自動控制;2 消防控制室(盤)手動控制;3 水泵房現場應急操作。國標圖集01D303中控制說明分別是:“消防應急控”與“手動控制”。如何解釋?/p>
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下啊``04G101-1(板式樓梯)
兄弟姐妹們用的到得話盡管索取,附郵箱即可。看到這么多朋友回復,我很開心,能對同行有所幫助,真的是很幸運的事情。不過這個帖子并沒有達到我的初衷,好多朋友只是發了有想過來,圖集很大,我一下子發不過去的,我自己建了一個QQ群,如果需要圖集的朋友,可以加這個群,我在群里面傳給大家。23034601 建筑業同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 編輯 ]
最近發現一個問題:建筑給排水規范(09版)第4.6.9條規定結合通氣管(或H管件)宜隔層與排水立管連接,但國標圖集《建筑排水用柔性接口鑄鐵管安裝》(04S409)和《建筑排水用應聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝》(96S406)里對此項的做法都是每隔兩層設置。規范具有權威性,國標圖集對施工更具指導性和可操作性,不知道設計時按哪個標準執行?是不是編制標準時疏忽而沒有考慮到二者的統一呢?請各位高人指導。
我們每天分享圖集:15J401鋼梯,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
我有一些word版本的國標圖集,可以很方便分頁打印,本來想上傳給斑竹,可是他們不要,如果你需要,請把email寫清楚,并寫明需要哪方面的。太多,我沒有那么多時間一一發送。
做工程剛剛用到這個圖集,在網易找到的下不了,好不容易在其他地方找來了,先分享下,希望能對大家有幫助!
圖集說為減小配電級數,而采用有隔離功能的斷路器或隔離開關,我感覺有問題,求教前輩。。
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 編輯 最近買了本國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土板式樓梯)》<11G101-2>,閑來翻看卻發現了不少錯誤,特摘錄如下:1.總說明前一頁「關于批準《城市道路工程設計技術措施》及《外墻內保溫建筑構造》等14項國家建筑標準設計的通知」,下有附錄: 1).《城市道路工程設計技術措施》國家建筑標準設計名詞及編號表
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 編輯 國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)11G101-1第41頁「有梁樓蓋平法施工圖事例」有錯如下:1.畫法問題: a.線型.梁在板標高有變化的位置應畫實線,梯梁則應畫成虛線。 b.混凝土墻、柱的灰度填充。 c.軸線應貫穿構件。 d.應按比例繪圖。2.標注問題: a.軸線標注應有三道閉合尺寸:分尺寸;軸線定位;總尺寸。 b.圓弧應給出圓心的定位尺寸。 c.板集中標注,應按板筋上下相對位置標注板筋,不應該下筋標在上,上筋標在下。 d.集中標注應增加分布筋,如樓梯,Fd8@250,不應在圖名下標注未注明的分布筋為d8@250。 e.樓梯處平面定位尺寸應合模數,不應出現1785這樣不合模數的尺寸。 f.LB標注不應
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 編輯 國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)<11G101-1>第34頁「有梁樓蓋平法施工圖事例」錯誤如下:1.L(1) 250x450不應該配G2d10,《混凝土結構設計規范》GB50010-2010第122頁9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的兩側應沿高度配置縱向構造鋼筋。此處板厚為120mm,ho=450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,遠遠小于450mm,根本無需設置腰筋。一定是程序自動默認為沒有樓板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也無需設腰筋。再如D軸的KL1(4)在5~6軸間降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,
工廠老鋼結構屋架更換維修,由于屋架上檢修行車套用標準是98G359-4標準查05G359-4又匹配不上,急需老版國標圖集,哪位兄弟能共享一下~~謝謝~~!
16J601-木門窗本圖集適用于一般民用與工業建筑,如住宅辦公、醫院、學校等公共建筑用門窗。可供設計選用、制作及施工安裝。本圖集為修編代替原圖集04J601-1《木門窗》和03J601-2《木門窗(部品集成式)》。
今天本期分享圖集:16K702水泵安裝
分享標準圖集:06J505-1外裝修(一),每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
也來傳些資料,供分享。
在這一頁上的地漏接管,為什么要拐那么大一個彎呢?管道感覺別扭。請教大家,為什么呢。另外,114頁,為什么淋浴房的地漏為什么是兩用地漏?
暖通空調設計圖集1,2見http://co.163.com/forum/content/359_216490_1.htm
小弟想找電纜溝的國標圖集,但找來找去都找不到,請各位大俠指點一下,電纜溝到底有沒有國標圖集?如果有,圖集的編號是多少,謝謝!!