本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 編輯 根據室內外消火栓安裝的相關規范給大家總結了消火栓布置間距,方便大家查詢和記憶!第8.3.2條 室外消火栓的布置應符合下列要求:一、室外消火栓應沿道路
某一潔凈車間,2層,根據潔凈廠房規范,消火栓水槍充實水柱長度不小于10m,出水量不小于5L/s。經計算,水槍充實水柱11.3m,流量5L/s;消防水帶采用25m,則每只消火栓保護半徑:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水槍傾角45度)。因保證2支水柱同時到達室內任何部位,則消火栓布置間距不會(huì )大于28m。我原本按25m進行布置室內消火栓,但審核時,提出消火栓間距可以不小于30~35m,如果有自噴系統保護,還可增加到35~50m。請高手賜教:消火栓間距多少為好,謝謝!
一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會(huì )有超過160m寬的,但一片開發區就難說了。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
“建規”中關于室內消火栓的布置,說到“應保證有兩只水槍的充實水柱同時到達室內任何部位.....”根據規范中給出的消火栓間距的計算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保護半徑b---消火栓的最大保護寬度2、R的計算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龍帶的長度,mHm---消火栓充實水柱的長度,m3、Hm的計算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑層高當利用公式3根據樓層的高度如4m計算出了水槍的充實水柱長度5.7m后依次代入上述公式繼續計算出消火栓的保護半徑R和消火栓的布置間距S,至此根據布置間距S和保證兩只水槍的充實水柱同時到達室內的任何部位兩個原則進行室內消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,開始進行消火栓系統的水力計算,假如該建筑的消火栓充實水柱按照規范,不應小于10m,取10米水柱從最不利點進行計算問題在于:這里出現了兩個充實水柱,一個是布置消火栓時的5.7米,一個是水力計算中的10米,請問這樣計
關于室內消火栓布置的最小間距,老《建規》在條文中沒有規定,但在條文說明有“當一個消火栓受到火災威脅不能使用時,相鄰消火栓仍能保護該消火栓保護范圍內的任何部位。”似乎有最小間距的意思,一般參照建筑相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,室內消火栓布置的最小間距也為5m。新《消水規》在條文中沒有規定室內消火栓布置的最小間距,條文說明中也沒有相關解釋。那么,還要考慮室內消火栓布置的最小間距么???
在看消火栓位置布置的資料時,看到消火栓間距的設計。小弟在這里對這幾句話不是很理解,望請高人指教。問題一:“保證2支水槍充實水柱達到任何部位”這句話不是很理解,到底什么情況下才是2支達到任何部位,只有在2支水槍的出發點在同一點時才可能會(huì )一起達到任何部位,否則有一點間距的話肯定有一支水柱無法到達另外一點。問題二:“消火栓最大保護寬度”是什么意思。
規范中有要求室內消火栓布置的最大間距值,但是請問:有關于室內消火栓的最小間距要求嗎?在做工程的時候我有時候會(huì )遇到兩個消火栓的間距太近了很不合理的樣子。
建規8.6.2:室內消火栓間距應由計算確定,其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。而建規又要求兩只水槍的充實水柱同時到達。對于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,橫向間距不大于30米;縱向間距不大于50米。對于單排走廊建筑(假設為50米或30米),又要保證2支水槍同時到達,如何設置?再問2支水槍是否一定要理解為在同層或同一防火分區的消火栓,上下樓層,其他樓層能滿足要求的能否在考慮之列?(高規就比較明確)大家是否覺得目前的建規是否要進行修改,從網上就可以看出有許多不明確問題。
這個問題原來提過,只是沒人回答,本人又確想得到指點,版主見諒!一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
自動布置消火栓按鈕的時候,離消火栓有間距,能否設置成0或者自定義間距。因為我們出圖都是這是的0線寬,導致平面圖中消火栓按鈕離消火栓始終有一個間距,希望可以自定義設置。
這個是為什么?依據的是規范哪一條???
假設消火栓保護半徑為25m,一個需要保護的空間正好是半徑25m……這樣說來豈不是只要在該空間的中間點設置兩個消火栓就可以起到讓該空間內任何著火點都有兩支水槍到達。但總覺得這樣設置不妥當,不知各位同行以為如何?
>8.6.2第七款“其它單層和多層建筑室內消火栓的間距不超過50m”,對于50m,能保證兩股水柱嗎?是不是一個消火栓做兩根水龍帶。
室內消火栓是重要的建筑滅火設施之一,如何正確地確定室內消火栓布置間距是合理布置室內消火栓的關鍵。為此對實際工程中確定室內消火栓布置間距的常見問題進行了分析,并系統地從理論角度討論了合理確定室內消火栓布置間距的方法,提出了相鄰間距與外墻間距兩個新概念。最后結合工程實際指出了確定室內消火栓布置間距應考慮的幾個問題。1、常見問題分析1.1 單純采用規范值《建筑設計防火規范》第8.4.3條第5款規定:室內消火栓間距應由計算確定。高層廠房(倉庫)、高架倉庫和甲、乙類廠房中室內消火栓間距不應大于30 m;其他單層和多層建筑中室內消火栓問距不應大于50m。《高
本帖最后由 可愛的西瓜 于 2014-3-28 09:38 編輯 首先是消火栓是否能夠放置在這里,還有就是管道水平安裝是否有問題?
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂(lè )、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
11層塔式住宅的消火栓的布置,大家看看圖片,發表意見,我的布置位置見圖,XL-1是單栓,XL-2XL-3是雙栓!XL-2XL-3是單栓行嗎?
消火栓的布置間距