大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
故障恢復控制臺是Windows 2000/XP/2003中專用于修復系統的工具,它可以啟用和禁用服務、格式化驅動器、在本地驅動器上讀寫數據(包括被格式化為 NTFS 文件系統的驅動器),并執行許多其他管理任務,是我們連Windows 2000/XP/2003安全模式都無法進入時修復系統的“法寶”。 1.使用故障恢復控制臺 計算機啟動時選擇“Microsoft Windows Recovery Console”(即故障恢復控制臺)后,當系統給出提示時,輸入管理員(Administrator)密碼。然后在系統提示符下,鍵入“Recovery Console”命令。輸入“help”可得到一列命令名稱,輸入“help 命令名稱”可得到指定命令的幫助。 在故障控制臺中,我們可以使用Attrib、Batch、Bootcfg、ChDir (CD)、Chkdsk、Cls、Copy、Delete (Del)、Dir、Disable、Format、Diskpart、Enable、Expand 、Fixmbr、 Fixboo
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
對于使用Windows XP操作系統的朋友來說,當操作系統出現崩潰或者使用時出現一些莫名其妙的錯誤時,一般都是采用重裝系統或者使用Ghost進行系統恢復等方法。但是使用這些方法各有缺陷,比如重新安裝系統,則原來的系統設置和軟件都必須重新安裝,非常麻煩。其實每一項系統錯誤都有方法能進行修復,并且Windows XP操作系統自帶的系統修復功能也非常強大,通過它我們可以修復系統中的錯誤以及更新系統文件。原來的系統設置和所安裝的程序也不會(huì )改變。本文中我們就從Windows操作系統相關故障來講解修復技巧。本文主要內容一、系統修復具體技巧◆ 修復Windows XP搜索功能◆ Win XP系統啟動功能修復方法◆ Windows XP網絡(luò )故障修復方法◆ 98/XP雙系統啟動菜單故障排除◆ 修復Windows XP磁盤◆ 修復Win XP SP2的IE瀏覽器◆ 用Win XP安裝盤修復系統文件◆ 用Win XP自帶功能修復系統◆ 修復被破壞的系統文件◆ 修復丟失的Run
一、在Windows下經常出現藍屏故障 出現此類故障的表現方式多樣,有時在Windows啟動時出現,有時在Windows下運行一些軟件時出現,出現此類故障一般是由于用戶操作不當促使Windows系統損壞造成,此類現象具體表現在以安全模式引導時不能正常進入系統,出現藍屏故障。有時碎片太多也會(huì )引發此類故障,有一次筆者在整理碎片后就解決了該故障,如若排除此項可能則有以下幾種原因可能引發該故障。 1、內存原因。由于內存原因引發該故障的現象比較常見,出現此類故障一般是由于芯片質量不佳所造成,但有時我們通過修改CMOS設置中的延遲時間CAS(將其由3改為2)可以解決該問題,倘若不行則只有更換內存條。 2、主板原因。由于主板原因引發該故障的概率較內存稍低,一般由于主板原因出現此類故障后,計算機在藍屏后一般不會(huì )死機,而且故障出現頻繁,對此唯有更換主板一途。 3、CPU原因,由于CPU原因出現此類故障的現象比較少見,一般常見于cyrix的CPU上,對此我們可以降低CPU頻率,看能否解決,如若不行,則只有更換一途。
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!
前幾天俢了一臺水螺桿水機組工質r22;故障現象:冷凍水出水溫度12度、冷卻水溫出水溫度32度、吸氣壓力0.32mpa、排氣壓力1.8mpa、排氣溫度55度、壓縮機電機功率75kw、壓縮機電流175a、液視鏡滿液 故障分析:1;系統內有非凝氣體、2;熱力膨脹閥開度小。 動手修理;在冷凝器的上部排氣后開機,故障依舊。更換熱力膨脹閥后開機,故障依然。 再次分析:會(huì )不會(huì )冷凝器內冷凍油過多,使流過熱力膨脹閥的冷凍油和r22混合液體的r22含量減少、而冷凍油含量多、使吸氣壓力降低、冷凝器油量的增多降低排熱量、使排氣壓力升高、壓縮機的壓差增加、故壓縮機電流增加。 再次動手理;利用小壓縮機從冷凝器的上部接口將r22抽出、油氣分離從冷凝器供液閥排冷凍油、油量達40kg。加入r22后開機、故障排除。機器運行參數:吸氣壓力0.45mpa、排氣壓力1.4mpa、排氣溫度75度、壓縮機電流145a
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
火災自動報警系統常見故障有:火災探測器、通訊、主電、備電等故障,故障發生時,可先按消音鍵中止故障報警聲,然后進行排除。如果是探測器、模快或火災顯示盤等外控設備發生故障時,可暫時將其屏蔽隔離,待修復后再取消屏蔽隔
是不是每個節點機相當于一個網絡(luò )控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會(huì )影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
消防報警系統故障
消防報警系統故障專題,為您提供消防報警系統故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統故障 相關的專業交流討論,更多消防報警系統故障相關內容請訪問