本人,工地上有一臺賦安5050主機,有兩個回路全部帶的是消火栓按鈕,每個回路有靠近200個點的消火栓按鈕,現在發現一個問題,我在測試報警按鈕時,從消火栓按鈕按下到主機收到報警信號要90秒左右,兩個回路全部試完了全部都要90左右。咨詢了廠家,說回路帶的模塊點太多了。現在我不想改回路,請論壇上的大神們能不能幫我想想什么辦法可以解決這個問題,
請教各種報警主機系統通用密碼,及進入編程的密碼,如海灣,賦安,特靈,松江,~~,那些主機可以不用編碼器,直接對智能探頭模塊編碼 cndaobao@163.com
海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]
本公司急需報警主機廠家的通訊協議,如海灣,利達,國泰,獅島,松江,清華同方,山鷹等。有高手請與聯系,價格電話商談。聯系人:?jiǎn)滔壬?電話:037163917216
因本人工作關系,現急需用深圳生產的5862型的奧瑞那消防報警主機的說明書。臺果請與我聯系E—nail:duchuanfang@163.com.謝謝!!
FS90消防報警控制器操作說明
每個單體高層住宅建筑內設置掛墻式的小點數報警控制器,現在需要把這若干個報警控制器與消防控制室的中心機聯網,但是,設置在消防控制室的中心機,需要多大的點數?難道要大于所設置的各個小點數的報警控制器的點數之和?另外,中心機與各個聯網的報警控制器的關系如何?消防聯動信號應該主要由各個分控制器控制,然后報告給中心機?
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會(huì )做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
我做的工程有12臺消防區域控制器為立式的,一臺主機琴臺式。總報警點數為12891點,所有控制機聯網后數據傳輸慢,2分鐘后數據才能全部回主機,原設計聯網線是NHKVV22(7*2.5)后改為RVVPS線,設備是泛海三江的。現場最遠傳輸距離為450米。此原因發生后又增加中繼器做傳導輔助還是數據傳輸慢約為1分鐘。有那位專業人士給于解答。謝謝了!也希望有做消防專業的朋友互相交流
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了
請教1、手動報警按紐(帶通訊插口)請問通訊插口是否要單獨計算 電話分機也要算 2本工程有消防聯動主機 是否還要計算廣播主機 和電話主機 是否有消防聯動主機就不需要電話和廣播主機了
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
北京獅島SD2210消防聯動主機,SD6114LK專用聯動模塊(消防泵和噴淋泵)一直報故障.線路不短路不接地,說明書是3根線.啟動.回答.和公共.實際現場接的兩個線.啟動和公共(以前可以啟動的) 聯動子站的接線端子一組有10V多電壓,有一組沒有.問師傅們:聯動子站的接線端子上應該有電壓存在嗎?我應該從哪幾方面查找問題?謝謝
海灣消防報警主機
海灣消防報警主機專題,為您提供海灣消防報警主機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與海灣消防報警主機 相關的專業交流討論,更多海灣消防報警主機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題