我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會(huì )影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
是不是每個節點機相當于一個網絡(luò )控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會(huì )做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,審圖的高高有說不一定,也有說必須,消防部門說必須設,現在咨詢一下各位水友,望不吝賜教!
寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大、設施齊全、技術先進的現代化建筑。她將集承辦國內、國際大型展覽、會(huì )議、演出,以及進行傳媒、演播為一體。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警。此外,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作。二、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,設置一套先進的、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的。不僅可以充分保證防火安全,而且便于收集數據,利于管理的完善。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡(luò )"之功能。所謂再生網絡(luò )系統,是指在主機或通訊線路發生故障時,系統能夠自動構成新的網絡(luò )(子網絡(luò )),以保證系統最大限度地正常工作,從而大大提高系統的可靠性。本工程采用的SIMPLEX4120網絡(luò )系統完全能滿足上述要求。本工程采用獲美國專利技術的T
做消防設計時經常都會(huì )碰到要不要做消防自動報警的情況,我的做法是按照《建規》、《高規》及《民規》上的要求確定到底做不做,然后再按照《自動報警設計規范》上的要求進行具體的設計。不知大家是怎么做的?請多多指教!
本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
有一會(huì )所,地下一層970平方米有室內消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一層970平方米有男浴室和其他房間,二層423平方米有女浴室及其他房間,三層360平方米為休閑(棋牌室,閱覽室等)本人查了《建筑防火設計規范》《火災自動報警設計規范》均不需要消防自動報警系統設計。但有專家要求消防設計,請同行們幫助指點一下。到底需不需要。
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會(huì )直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會(huì )導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電。 上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會(huì )啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡(luò )盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會(huì )傷及工作人員。